Det där gallret har ett rätt begränsat flöde. Men om den som injusterar kommer upp i rätt mätvärde så borde det inte vara något problem.P Peter321 skrev:
Ok! Det är en Heru 160 med 160mm rör till dessa galler. Vet inte om det går att säga om gallret kommer vara ett hinder då? Tänker att man vill kunna gasa på aggregatet på kvällarna på sommaren t.ex. för att ventilera in lite kalluft. Så det är ju inte bara "normalt" flöde som ska fundera.S Stubai skrev:
Räknade lite på vilket luftflöde som behövs och det som ventileras i huset är ca 160 kvadrat boyta vilket borde ge minst 0.35l/s * 160 = 56l/s. Stämmer..?
Vad kan anses som "tyst", max 40dB?
Vid 40dB så släpper 160mm-versionen av ABC-GC igenom 30l/s vilket ju är för lite för behovet. Vid 56l/s verkar tryckfallet ligga uppemot 100 och ljudet 50dB, båda är väl "för högt"? Är det här korrekta slutsatser utifrån diagrammet nedan?
https://www.abcvent.se/wp-content/uploads/2019/04/GC.pdf
Här är motsvarande diagram för ABC-YG/GL (https://www.abcvent.se/wp-content/uploads/2019/04/YGGL.pdf):
Om jag läser detta rätt skulle till och med 125mm-versionen av ABC-YG/GL räcka fint för att uppnå mina 56l/s.
Är det alltså bättre (=mer flöde och mindre ljud) att smalna ner mitt 160mm-rör till 125mm precis innan ytterväggen och använda en ABC-YG/GL än att köra 160mm-versionen av ABC-GC?
Vad kan anses som "tyst", max 40dB?
Vid 40dB så släpper 160mm-versionen av ABC-GC igenom 30l/s vilket ju är för lite för behovet. Vid 56l/s verkar tryckfallet ligga uppemot 100 och ljudet 50dB, båda är väl "för högt"? Är det här korrekta slutsatser utifrån diagrammet nedan?
https://www.abcvent.se/wp-content/uploads/2019/04/GC.pdf
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här är motsvarande diagram för ABC-YG/GL (https://www.abcvent.se/wp-content/uploads/2019/04/YGGL.pdf):
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Om jag läser detta rätt skulle till och med 125mm-versionen av ABC-YG/GL räcka fint för att uppnå mina 56l/s.
Är det alltså bättre (=mer flöde och mindre ljud) att smalna ner mitt 160mm-rör till 125mm precis innan ytterväggen och använda en ABC-YG/GL än att köra 160mm-versionen av ABC-GC?
Liknande trådar
-
FTX: Spjäll med fjäderretur i kanalerna för ute- och avluft"
Ventilation -
Offert för utbyte av FTX aggregat rexovent till AceTec EvoAir A100S
Ventilation -
Varför spikar FTX:ens strömförbrukning var 20:e sekund?
Ventilation -
Ventilation för garagegymmet - mini-ftx eller pax?
Ventilation -
Beräknas tilluften för FTX efter totalytan, eller bara för de rum som har tilluft?
Ventilation