har haft en gammal larm från tryggahem (TH5000) som har fungerat väldigt bra med fast telefon (PSTN). Har sagt upp fast telefon nu och har skaffat en begagnad dualtech TS100T som jag förstår simulera fast telefon men använder GSM.
Dualtech fungerar, lamporna lyser rätt och det går att skicka test sms till den och få svar.

Problemet är att TH5000 verkar inte kommunicera med dualtech grejen.

Undrar om någon har liknande och har någon tips?

Finns ingen simlås
Jag har konfigurerat mitt nummer i larmet

Om jag konfigurerar i th5000 att GSM är installerad jag få GSM NÄTVERK NER och SVAG RSSI, men undrar om den behövs om den ska simulera vanligt fast telefon.

Om jag istället konfigurera GSM ”ej installerad”, det verkar ok men jag blir aldrig uppringd om larmet utlösts

Mvh
Daithi
 
Nu ska jag vara tråkig.
Du köpte den där enheten i onödan, i bästa fall (om du använder Telia) så kommer den att fungerar som längst till utgången av 2027, men med andra operatörer så kommer den sluta att fungera senast vid utgången av 2025, när G2-/GSM-nätet släcks.


Här är två manualer till den,

https://www.absolu-alarme.com/wp-co...ANSMETTEUR-RTC-TS100T_NOTICE-INSTALLATION.pdf

https://www.dema.ch/media/catalog/product/pdf/1976003610/pdf_file_2/en_US/TS100T_Installation_EN.pdf
 
Demmpa Demmpa skrev:
Nu ska jag vara tråkig.
Du köpte den där enheten i onödan, i bästa fall (om du använder Telia) så kommer den att fungerar som längst till utgången av 2027, men med andra operatörer så kommer den sluta att fungera senast vid utgången av 2025, när G2-/GSM-nätet släcks.


Här är två manualer till den,

[länk]

[länk]
Tack så mycket för svaret ! Jag visste att GSM ska släcks i 2027, den var inte så dyr så jag tjäna på det även om den bara funkar i någåt år.

Jag har den manualen och har lyckats programera med kommando som:
Ex 1!admin, rec1=123456789,msg3=Input 1,msg3rec=1,msg3s!!Receiver 1 is set up to 123456789, msg3
Så jag kan få svar SMS från dualtech efter liknande kommand men TH5000 verkar inte kunna kommunicerar med dualtech...dvs jag få ingen SMS/uppringning om larmet utlöstes (jag har konfiguerat att all händelser ska rapporterats)

Så det är konfig på TH5000 som jag är osäker på.

Om jag konfigurerar i th5000 att GSM är installerad jag få GSM NÄTVERK NER och SVAG RSSI, men undrar om den behövs GSM settings om den ska simulera vanligt fast telefon.

Om jag istället konfigurera GSM ”ej installerad”, det verkar ok men jag blir aldrig uppringd om larmet utlösts

vet inte om jag beskriva på bra sätt....mitt svenska språk är inte perfekt
Tack igen !
 
Du kan ju börja med med att koppla på en vanlig telefon på uppringarens linjeutgång "LINE OUT".
Lyft luren på telefonen och kontrollera att du får kopplingston.
 
  • Gilla
Daithi
  • Laddar…
Notera att du måste ange tel.nummer i larmsystemet med riktnummer när uppringning sker via en extern GSM-enhet.
 
E etompau skrev:
Du kan ju börja med med att koppla på en vanlig telefon på uppringarens linjeutgång "LINE OUT".
Lyft luren på telefonen och kontrollera att du får kopplingston.
Tyvärr jag har ingen vanlig telefin
E etompau skrev:
Notera att du måste ange tel.nummer i larmsystemet med riktnummer när uppringning sker via en extern GSM-enhet.
tack ! Ja, har programmet mitt mobilnummer i larmsystemet, behövs någon riktnummer då? Bara skrev in mitt 072xxxxxxx mobilnummer
 
D Daithi skrev:
Tyvärr jag har ingen vanlig telefin

tack ! Ja, har programmet mitt mobilnummer i larmsystemet, behövs någon riktnummer då? Bara skrev in mitt 072xxxxxxx mobilnummer
OK. Med en analog telefon hade du snabbt kunna verifiera uppringarens funktion.

I princip ska du bara kunna flytta telelinjen från ditt larm, som tidigare gick till telejacket, till GSM-uppringarens "Line out".

Diagram över alarm- och GSM-uppringarsystem, med anslutningar för centrale d'alarme och TS 100, inklusive supply input, line output, och PSTN input.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Telenumret som du beskriver det ska funka utan omprogrammering.

Larmet sluter telelinjen när det ska skickas något larm, detta borde du kunna se på uppringarens dioder. Det ska även gå att mäta spänningen över telelinjen med ett instrument. I viloläge ca 50 V, när larmet ska använda linjen sjunker spänningen till ca 5-10 V.
 
E etompau skrev:
OK. Med en analog telefon hade du snabbt kunna verifiera uppringarens funktion.

I princip ska du bara kunna flytta telelinjen från ditt larm, som tidigare gick till telejacket, till GSM-uppringarens "Line out".

[bild]


Telenumret som du beskriver det ska funka utan omprogrammering.

Larmet sluter telelinjen när det ska skickas något larm, detta borde du kunna se på uppringarens dioder. Det ska även gå att mäta spänningen över telelinjen med ett instrument. I viloläge ca 50 V, när larmet ska använda linjen sjunker spänningen till ca 5-10 V.
Tusen tack ! Ja, jag tror jag har kopplat rätt från larmet till TS100.
I larmet det finns en meny för att konfigurera att en GSM modul är inkopplad (här provat men jag kommer ingen vidare) Är det relevant i mitt fall ? Eller ska larmet ”tror” att en vanlig telefon är inkopplad? Dvs ska jag bara behöva sams settings som när gamla telefon var inkopplad?

Förlåt, en fråga till, är det någon konfig eller inställningar för att ”öppna” LINE OUT PÅ TS100 ? Eller borde det fungerar utan att göra något?
Mvh
 
Principen för en sådan här GSM-modul som du har köpt är att den simulerar en analog telelinje, en sådan som du tidigare har haft men nu sagt upp. Larmet vet alltså inte om att det nu kopplar upp sig mot en GSM-enhet.

Du ska i princip inte behöva göra några ändringar/konfigureringsändringar i larmet. Någon GSM-modul ska inte aktiveras eller programmeras i larmet.

Jag har gett några förslag på hur du kan testa och mäta funktionen med uppringaren.
Vid fel på telelinje brukar larmen indikerar detta på panelen. Du säger inget om detta, så det kan tyda på att larmet känner av linjespänning från TS100.

Vad händer när du testar att utlösa larmet, syns det någon aktivitet i larmuppringaren?
 
S
har haft måååånga larm som gått via TS100 och enda gången det varit problem har varit när jag köpt SIMkort m2m och inte kommit ihåg att be operatören aktivera tal-funktion för simkortet.
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
S SueCia skrev:
har haft måååånga larm som gått via TS100 och enda gången det varit problem har varit när jag köpt SIMkort m2m och inte kommit ihåg att be operatören aktivera tal-funktion för simkortet.
Tack för din tid !! men det borde vara ok...jah har provat med flera sim och det hjälper inte.
 
E etompau skrev:
Principen för en sådan här GSM-modul som du har köpt är att den simulerar en analog telelinje, en sådan som du tidigare har haft men nu sagt upp. Larmet vet alltså inte om att det nu kopplar upp sig mot en GSM-enhet.

Du ska i princip inte behöva göra några ändringar/konfigureringsändringar i larmet. Någon GSM-modul ska inte aktiveras eller programmeras i larmet.

Jag har gett några förslag på hur du kan testa och mäta funktionen med uppringaren.
Vid fel på telelinje brukar larmen indikerar detta på panelen. Du säger inget om detta, så det kan tyda på att larmet känner av linjespänning från TS100.

Vad händer när du testar att utlösa larmet, syns det någon aktivitet i larmuppringaren?
Tack för din tid och bra förslag, väldig snäll
En uppdatering
I menyinställningar det finns en inställning för om linjefel ska rapporterats eller inte...det var avstängd (måste ha stängt av den av misstag)
Nu är den på och larmet klagar på "linjefel"
Annars jag tror jag har den vanliga settings för vanlig telefon (har inte konfiguerat någonting om GSM modul etc)
Har laddat upp en bild på kablage på TS100 och TH5000

Bild av kablage: Den vänstra halvan visar kablar kopplade på TS100; blå/vit i LINE OUT, grön/lila inte kopplad. Den högra visar fyra kablar på TH5000.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Som sagt, du behöver verifiera att TS100 funkar, detta genom mäta att den lämnar linjespänning på plinten i larmet eller ansluta en vanlig telefon.
Är det en begagnad TS100 som du har köpt? Är du säker på att den är felfri?

Nu kommer det ny info om att larmet indikerar linjefel, detta tyder då på att uppringaren inte fungerar
eller är felkopplad. Svårt att göra mer så här på distans. Du får försöka göra de felsökningar som vi har tipsat om för att komma vidare.
 
Vänstra plinten på larmet är "Line" (inkommande), alltså trådarna från GSM-modulen ska vara inkopplade på vänstra plinten.
 
E etompau skrev:
Som sagt, du behöver verifiera att TS100 funkar, detta genom mäta att den lämnar linjespänning på plinten i larmet eller ansluta en vanlig telefon.
Är det en begagnad TS100 som du har köpt? Är du säker på att den är felfri?

Nu kommer det ny info om att larmet indikerar linjefel, detta tyder då på att uppringaren inte fungerar
eller är felkopplad. Svårt att göra mer så här på distans. Du får försöka göra de felsökningar som vi har tipsat om för att komma vidare.
Tack...ja ska försöka mäta spänningen...med inte så duktig på såna grejor.
Di har hjälpt jätte mycket...ska leka lite till.
Ja, den är begagnat men , säljaren insisterar att den fungerar men vem vet.

Tack igen !
 