En nedgrävd kabel, 4 x 10mm, har blivit skadad utomhus,ca. 20cm ovan mark. Vilka kopplingsdosor / skarvmaterial är lämpliga? En fasledare är av, och en är blottlagd och lite skadad. Hur utförs reparationen bäst? Kabeln är fast i båda ändar.

Samma kabel blev avgrävd på ett annat ställe för flera år sedan, elektrikern som lagade den skadan använde ingen kopplingsdosa, utan någon slags lagningskit.
 
Det finns gelfyllda skarvdosor för skarvning under mark. Troligen måste du skarva in en bit kabel av samma typ så det blir två skarvdosor.
 
  • Gilla
InsidersUnited
  • Laddar…
En gått av, en skadad, har det dragits så ledarna spretar eller är det bara ytligt. troligtvis inte, då en gått av ( grävare som gjort det ) då brukar det inte gå att bara lappa, utan att det måste skarvas i en bit mellan 2 skarvar, här är en typ och finns för 10 mm2.
 
Finns gelskarvar att köpa på elbutik
 
J jonaserik skrev:
grävare som gjort det )
Skadan är gjord med vinkelslip. Kabeln låg dold i en U-profil.
 
M Mats_R skrev:
Skadan är gjord med vinkelslip. Kabeln låg dold i en U-profil.
OK då kan det gå att sätta en GEL-skarv på, då skarvas den som gått av i skarven. Man får skala av lite av yttre isoleringen för att komma åt att skarva den som är av. Är det bara isolering på en annan, så kan man lägga lite el-tape runt bara. Vad för kabel, en med en kopparfläta som troligtvis någon kardell gott av på. Så ingen vanlig dosa i mark. GEL-skarv kan läggas direkt i vatten. Det som är lite klurigt med dom är att få snäppena att ta, en stor polygrip att klämma ihop med är bra och sätta några grova buntbant om, samt inte glömma att sätta dit avhållen i ändarna som kabel och skarv hålls ihop med.
 
  • Gilla
  • Haha
Gott1 och 1 till
  • Laddar…
Totte_S
Jag hade nog gjort en krympskarv med de smidiga skruvskarvarna. Funkat bra för kommunala lyktstolpar.
Man drar alltså åt skruven på skarvhylsorna tills skallen knäcks, då är de rätt dragna. Krympslang över ledarna och en tjock djäkel till kabeln.
Behövs bra kabelsax/avbitare, kniv, skiftnyckel och varmluftspistol.
Fast du behöver ju en skarvbit också.
Typ en sån här:
En produktbild på en kabelskarv från Ensto som inkluderar skarvhylsor och krympslang. Artikelnummer: 0718358.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Tack för era svar.
Jag glömde att ange att ledarna är solida (entrådiga) i koppar. Är de föreslagna skarvsatserna godkända för detta?
Kan man enbart sätta en skruvskarv och krympslang på den ledaren som är av, och sedan gjuta in alltihop i en gelskarv?
 
Du kan ju använda Tottes förslag och skarva bara dom dåliga faserna, om du kan kapa ledarna så noggrann att dom kommer in i ledarhylsan med full tvärsnitt, inte bara några kardeler.
Är det ovan mark utan risk för översvämning är det ju OK. Annars gäller gelskarv.

M Mats_R skrev:
Kan man enbart sätta en skruvskarv och krympslang på den ledaren som är av, och sedan gjuta in alltihop i en gelskarv?
Ja, om ledarna räcker till i längden.
 
T Thomas_Blekinge skrev:
Du kan ju använda Tottes förslag och skarva bara dom dåliga faserna, om du kan kapa ledarna så noggrann att dom kommer in i ledarhylsan med full tvärsnitt, inte bara några kardeler.
Är det ovan mark utan risk för översvämning är det ju OK. Annars gäller gelskarv.


Ja, om ledarna räcker till i längden.
Ja, missas någon kardel blir det problematiskt då det gäller solida ledare. 🫣

Är skadan ovan mark är det kopplingsdosa eller dra om hel kabel som gäller enligt föreskrifterna.

Då du ställer fråganhär antar jag du vill göra rätt, gäller då noggrant filtera bland svaren.

/Gotte
 
  • Haha
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.