Tänkte byta ut en strömbrytare. Nuvarande strömbrytare har tre trådar. En brun, svart och blå. Om jag förstått rätt så är brun och svart fasledare och blå neutral. Skulle behöva hjälp med att koppla trådarna till den nya brytaren.
Blir det rätt om jag kopplar in den blå tråden på L och brun höger pil upp och svart på vänster pil upp?
Blir det rätt om jag kopplar in den blå tråden på L och brun höger pil upp och svart på vänster pil upp?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Du kan inte lita på färgerna. Men om du tar en bild på den gamla strömbrytaren där det syns hur den är inkopplad kanske det går att säga något.
Det behövs två trådar till en strömbrytare. Fas och tändtråd. Är det en trappkoppling så att två strömbrytare manövrerar samma lampa så behövs det tre trådar. Det går att koppla på olika sätt, men ingen av dem är nolla. Är det ett vägguttag under strömbrytaren så behöver detta nolla som då eventuellt kan vara skarvad i en av X-plintarna på strömbrytaren. Så färgerna säger ingenting. Du måste förstå inkopplingen.
Det behövs två trådar till en strömbrytare. Fas och tändtråd. Är det en trappkoppling så att två strömbrytare manövrerar samma lampa så behövs det tre trådar. Det går att koppla på olika sätt, men ingen av dem är nolla. Är det ett vägguttag under strömbrytaren så behöver detta nolla som då eventuellt kan vara skarvad i en av X-plintarna på strömbrytaren. Så färgerna säger ingenting. Du måste förstå inkopplingen.
Du har troligen en trådlös brytare med mekanisk switch (eller en dimmer) som behövde nolla.
L (svart) är fas
L^ (röd) är tändtråd till lampan.
N (blå) är nolla som du inte längre behöver med din nya brytare.
Du har köpt fel strömbrytare men den kan användas.
L = L
Pil ut är tändtråd(ar) koppla röd till en av dom.
L (svart) är fas
L^ (röd) är tändtråd till lampan.
N (blå) är nolla som du inte längre behöver med din nya brytare.
Du har köpt fel strömbrytare men den kan användas.
L = L
Pil ut är tändtråd(ar) koppla röd till en av dom.
Då blev det en annan sak. Med de färgerna i dosan skall du vara noga med att aldrig förutsätta något baserat på färgerna. Röd används inte idag. Och det var inte så standardiserat på den tiden det användes.Docno skrev:
Det är L och L' som skall ersättas med L och pil på den nya. Nollan behöver du inte och den kan parkeras i en av X-plintarna på den nya brytaren.
Stort tack för svaren! Tog bort en strömbrytare i ett annat rum och då så det ut så här.D Dilato skrev:Du har troligen en trådlös brytare med mekanisk switch (eller en dimmer) som behövde nolla.
L (svart) är fas
L^ (röd) är tändtråd till lampan.
N (blå) är nolla som du inte längre behöver med din nya brytare.
Du har köpt fel strömbrytare men den kan användas.
L = L
Pil ut är tändtråd(ar) koppla röd till en av dom.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I det rummet är det visserligen två brytare till samma lampor. Något som kanske förklarar den kopplingen.
Jag gissar att den blå nollan sitter parkerad utan koppling någonstans.Docno skrev:
Sedan har dom kanske kopplat baklänges ( det är omöjligt att se från din bild) och satt svart fas på pil ut och tändtråden på L.
Deta är helt ok, det fungerar lika bra men man kan bli lurad att svart är tändtråd om så är fallet.
Det är alltså en trappkoppling. Och då behöver du tre trådar. Gissningsvis är de två svarta mellantrådar och den blå är tändtråd. I din förra dosa är gissningen att blå är nolla. I den här dosan verkar blå vara tändtråd. Men det kan inte uteslutas att den är fas. Så än en gång. Lita aldrig på färgerna. I synnerhet inte i ditt hus.Docno skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 4 004 inlägg
Kolla gärna vid lampan vilka färger som kommer ut. Är det röd och blå vid lampan? Röd var förr i tiden jord så färgen är inte helt lämplig i äldre hus. Är man osäker kan man ju försiktigt rycka lite i de trådar som kommer ut vid lampan (utan att dra ur dem ur röret) och se i dosorna vilka trådar som rör sig. En assistent underlättar. Personligen tycker jag röd tråd borde bytas mot vit eller orange eller vad som helst men inte röd.
Röd användes normalt som jord före runt 1970. Dessutom användes röd ofta som tändtråd i ojordade rum. Så det är inte alls ovanligt att röd används som tändtråd eller jord i olika rum i samma hus. Vidare var blå en färg som användes som tändtråd. Och idag används den som nolla. Så i hus där kompletteringar gjorts är det inte ovanligt att hitta blå som antingen nolla eller tändtråd. Detta är orsaker varför man aldrig skall lita på färger. Men man måste inte dra om elen bara för att färgerna är opålitliga.A Anders_Nilsson skrev: