Det är ett av nätägarnas bekymmer att hela designen är spänningen skall falla en smula hela vägen till brukaren och är inte designade att det skall produceras energi baklänges vilket innebär då att spänningen måste höjas en del innan flödet börja gå tillbaka åt andra hållet - tillbaka mot matningsnäten, såvida det inte fins lokala förbrukare i alldeles närhet som genom sin förbrukning sänker spänningen lokalt på orts-slingan som husen är kopplade emot.

Det går delvis att mota om ortsstrafon ställs med några färre varv inkopplad på sekundärlindningarna under produktionstid men detta är inget som kan göras fjärrmässigt och heller inte bygd för att manövreras på daglig nivå för mindre stolp och kur-transformatorer närmast husgrupperna i olika områden (mer centrala orter har större transformatorer där några av dem kanske går att fjärrstyra)

Om det fins utrymme att sänka spänningen lite och det sedan håller permanent även för belastning en svart februarinatt med - 21 grader C utomhus så kanske nätägaren kan minska ett par varv på sekundärlindningarna men det är då en permanent inställning och inget som ställs om om ofta - till detta har man problemet att lokal laddning av elbilar görs ju inte när solen gassar utan ofta med nattström.

Kort sagt det du ser är effekterna av en sk. vekt nät - dvs. nät med relativt sett hög förimpedans vilket gör att att det blir spänningstoppar under dagen när det inte fins tillräckligt med förbrukare på ortsslingan i närheten som kan ta strömmen som produceras och leveransen måste avbrytas för att spänningen inte skall bli för hög på elnätet och riskera att börja ha sönder apparater och ger varmgång i motorer för att strömmen börja rusa för att man börja vara för nära kärnmättnad i stator och ankare och värmebildningen ökar drastiskt både i järn-kärnor och kopparlindningar (fläktmotorer och tex. kompressorer i vitvaror) eller grilla sönder utrustning med klassisk transformator med för hög spänning på sekundärsida för dess efterföljande elektronik (tex. äldre transistorradio eller för slutsteg-förstärkare i lite bättre HiFi-anläggningar).
 
  • Gilla
Elajomannen och 3 till
  • Laddar…
X xxargs skrev:
Det är ett av nätägarnas bekymmer att hela designen är spänningen skall falla en smula hela vägen till brukaren och är inte designade att det skall produceras energi baklänges vilket innebär då att spänningen måste höjas en del innan flödet börja gå tillbaka åt andra hållet - tillbaka mot matningsnäten, såvida det inte fins lokala förbrukare i alldeles närhet som genom sin förbrukning sänker spänningen lokalt på orts-slingan som husen är kopplade emot.

Det går delvis att mota om ortsstrafon ställs med några färre varv inkopplad på sekundärlindningarna under produktionstid men detta är inget som kan göras fjärrmässigt och heller inte bygd för att manövreras på daglig nivå för mindre stolp och kur-transformatorer närmast husgrupperna i olika områden (mer centrala orter har större transformatorer där några av dem kanske går att fjärrstyra)

Om det fins utrymme att sänka spänningen lite och det sedan håller permanent även för belastning en svart februarinatt med - 21 grader C utomhus så kanske nätägaren kan minska ett par varv på sekundärlindningarna men det är då en permanent inställning och inget som ställs om om ofta - till detta har man problemet att lokal laddning av elbilar görs ju inte när solen gassar utan ofta med nattström.

Kort sagt det du ser är effekterna av en sk. vekt nät - dvs. nät med relativt sett hög förimpedans vilket gör att att det blir spänningstoppar under dagen när det inte fins tillräckligt med förbrukare på ortsslingan i närheten som kan ta strömmen som produceras och leveransen måste avbrytas för att spänningen inte skall bli för hög på elnätet och riskera att börja ha sönder apparater och ger varmgång i motorer för att strömmen börja rusa för att man börja vara för nära kärnmättnad i stator och ankare och värmebildningen ökar drastiskt både i järn-kärnor och kopparlindningar (fläktmotorer och tex. kompressorer i vitvaror) eller grilla sönder utrustning med klassisk transformator med för hög spänning på sekundärsida för dess efterföljande elektronik (tex. äldre transistorradio eller för slutsteg-förstärkare i lite bättre HiFi-anläggningar).
Tack för en utförlig förklaring. Jag ska kontrollera med nätägaren om så är fallet eller om det annars kan bero på felaktiga celler.
 
kolla först om du faktiskt når de inställda max tillåtna spänningarna och se om det bryter ned produktionen av den orsaken - i det läget är det inte problem med dina paneler.

om du tror att panelerna får avbrott i sig (glappkonktakt av värme etc.) så borde det synas som skarpa spänningssänkningar om du loggar på panelernas DC-spänning till växelriktaren - bryts det pga. för hög spänning på matningen mot elnätet så bör det snarare ses som spänningsökningar av DC-spänning från panelen när växelriktaren kraftigt minskar strömförbrukning från panelerna .
 
VargOlle,
har du loggat in på Growatts hemsida på din anläggning och tittat på kurvor för fasspänning mot tid, som föreslogs i inlägg Nr 6, inlägg Nr 14, och återigen av xxargs i inlägg Nr 18. Så kolla där själv om du möjligen har höga fasspänningen under dagtid.
Du ser exemplet som jag visar dig i inlägg Nr. 6 hur det ser ut när man kollar själv, fast för en kvalitetsväxelriktare Fronius. Men Growatt, trots är en billig-växelriktare borde ha samma möjlighet.
 
Redigerat:
  • Gilla
knightjocke
  • Laddar…
X xxargs skrev:
kolla först om du faktiskt når de inställda max tillåtna spänningarna och se om det bryter ned produktionen av den orsaken - i det läget är det inte problem med dina paneler.

om du tror att panelerna får avbrott i sig (glappkonktakt av värme etc.) så borde det synas som skarpa spänningssänkningar om du loggar på panelernas DC-spänning till växelriktaren - bryts det pga. för hög spänning på matningen mot elnätet så bör det snarare ses som spänningsökningar av DC-spänning från panelen när växelriktaren kraftigt minskar strömförbrukning från panelerna .
Det händer tydligen samtidigt som spänningen från panelerna peakar. Se de två peakarna i bilden. Är det då fel på panelerna?
 
  • Graf som visar PV1-spänning över tiden 2024-06-21, med två tydliga spänningspeakar runt klockan 13:50 och 14:20.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
X xxargs skrev:
kolla först om du faktiskt når de inställda max tillåtna spänningarna och se om det bryter ned produktionen av den orsaken - i det läget är det inte problem med dina paneler.

om du tror att panelerna får avbrott i sig (glappkonktakt av värme etc.) så borde det synas som skarpa spänningssänkningar om du loggar på panelernas DC-spänning till växelriktaren - bryts det pga. för hög spänning på matningen mot elnätet så bör det snarare ses som spänningsökningar av DC-spänning från panelen när växelriktaren kraftigt minskar strömförbrukning från panelerna .
Kan man justera upp maxgränsen?
 
X xxargs skrev:
kolla först om du faktiskt når de inställda max tillåtna spänningarna och se om det bryter ned produktionen av den orsaken - i det läget är det inte problem med dina paneler.

om du tror att panelerna får avbrott i sig (glappkonktakt av värme etc.) så borde det synas som skarpa spänningssänkningar om du loggar på panelernas DC-spänning till växelriktaren - bryts det pga. för hög spänning på matningen mot elnätet så bör det snarare ses som spänningsökningar av DC-spänning från panelen när växelriktaren kraftigt minskar strömförbrukning från panelerna .
Jo sen kan det ju vara mycket intressant att se spänningen i själva nätet. Med en smart elmätare är ju det inget problem. Sen kan man då även jämföra med grannar som har kopplat in sin smarta elmätare för visning.
Alternativt så kan elnätsägaren hjälpa till med fakta om man lägger ett ärende men det borde ju kanske även installatören göra vid en felsökning av solcellsanläggningen.
 
VargOlle, du tittar ju på likspänningen från panelerna till växelriktaren. Det är inte de spänningarna du ska titta på, utan på växelströmssidan och där då spänningen på faserna L1, L2 och L3. För att se om de möjligen är för höga.

Emellertid ser din kurva för DC1(alltså likspänning från panelerna) konstig ut, spikar på +85 Volt.
Titta även på ström för DC1.

Nej, du kan inte med konfiguering i växelriktaren justera upp max.spänningsgränserna för L1, L2 och L3 när din växelriktare ska stänga ner sig. De gränserna är nämligen fastställda i en Norm SS-50438 SEK TK8. De är säkerhetsinställningar.
 
Redigerat:
A Arnodt skrev:
VargOlle, du tittar ju på likspänningen från panelerna till växelriktaren. Det är inte de spänningarna du ska titta på, utan på växelströmssidan och där då spänningen på faserna L1, L2 och L3. För att se om de möjligen är för höga.

Emellertid ser din kurva för DC1(alltså likspänning från panelerna) konstig ut, spikar på +85 Volt.
Titta även på ström för DC1.

Nej, du kan inte med konfiguering i växelriktaren justera upp max.spänningsgränserna för L1, L2 och L3 när din växelriktare ska stänga ner sig. De gränserna är nämligen fastställda i en Norm SS-50438 SEK TK8. De är säkerhetsinställningar.
Tyvärr kan jag bara se AC1,2,3 i realtid i appen
 
Vad har du då för spänning för L1, L2 och L3 i realtid?

Du får med en webläsare logga in på Growatts hemsida med skrivbordsdator med anständig bildskärm och titta på just din anläggning, inte med en App och titta i en liten mobiltelefon, är värdelöst. Applikationen(programmet) för mobiltelefon är förmodligen begränsad så inte alla funktioner kan nås.

Det är förmodligen samma användarnamn och lösenord för inloggning på Growatts hemsida som med din mobil-App.

Förmodligen loggar du in här:

https://server.growatt.com/

Men kolla i dina dokument du fick med växelriktaren.
 
Redigerat:
  • Gilla
knightjocke
  • Laddar…
A Arnodt skrev:
Vad har du då för spänning för L1, L2 och L3 i realtid?

Du får med en webläsare logga in på Growatts hemsida med skrivbordsdator med anständig bildskärm och titta på just din anläggning, inte med en App och titta i en liten mobiltelefon, är värdelöst. Applikationen(programmet) för mobiltelefon är förmodligen begränsad så inte alla funktioner kan nås.

Det är förmodligen samma användarnamn och lösenord för inloggning på Growatts hemsida som med din mobil-App.

Förmodligen loggar du in här:

[länk]

Men kolla i dina dokument du fick med växelriktaren.
Tack, jag kollar den vägen 👍
 
VargOlle VargOlle skrev:
Tack, jag kollar den vägen 👍
A Arnodt skrev:
Vad har du då för spänning för L1, L2 och L3 i realtid?

Du får med en webläsare logga in på Growatts hemsida med skrivbordsdator med anständig bildskärm och titta på just din anläggning, inte med en App och titta i en liten mobiltelefon, är värdelöst. Applikationen(programmet) för mobiltelefon är förmodligen begränsad så inte alla funktioner kan nås.

Det är förmodligen samma användarnamn och lösenord för inloggning på Growatts hemsida som med din mobil-App.

Förmodligen loggar du in här:

[länk]

Men kolla i dina dokument du fick med växelriktaren.
Ser ut så här när VR slutade producera igår
 
  • Diagram visar spänning (volt) i elnätet från Godegård vid specifikt tidpunkt 2024-06-21 kl. 15:00 med tre mätvärden: 251,6 V, 253,2 V och 252,3 V.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
VargOlle VargOlle skrev:
Ser ut så här när VR slutade producera igår
Dvs under de tillåtna 255,3 V så då känns det som något inte är rätt inställt eller så loggades inte maxvärdet innan VR ”dök”
 
Jamen då är du ju väldigt nära max tillåten spänning, du har ju där 253,2 Volt, är ju bara ca 2 Volt ifrån max. Det där är alltför hög spänning för att köra växelriktaren stabilt. Du måste ha större marginal. Din växelriktare loggar inte varje sekund, kanske bara en mätpunkt vart 5:e minut eller något sådan.

Är det på landet du har din solcellsanläggning? Eller i villaområde i en stad?


Var det inte bättre att logga in på Growatts hemsida jämfört en liten löjlig mobiltelefon?

Spänningstoppen på nätspänningen har du alltså kl 15:00 på dagen. Varför inte kl. 12:00?
På din kurva i ditt första inlägg Nr1, som jag gissar är kurva effekt(kW) mot tid, där har du effektmax ca kl. 12:00.

Vilken Growatt växelriktare har du mer exakt? Märkeffekt?
De har ju en beteckning.
 
Redigerat:
  • Gilla
knightjocke och 1 till
  • Laddar…
A Arnodt skrev:
Jamen då är du ju väldigt nära max tillåten spänning, du har ju där 253,2 Volt, är ju bara ca 2 Volt ifrån max. Det där är alltför hög spänning för att köra växelriktaren stabilt. Du måste ha större marginal. Din växelriktare loggar inte varje sekund, kanske bara en mätpunkt vart 5:e minut eller något sådan.

Är det på landet du har din solcellsanläggning? Eller i villaområde i en stad?


Var det inte bättre att logga in på Growatts hemsida jämfört en liten löjlig mobiltelefon?

Spänningstoppen på nätspänningen har du alltså kl 15:00 på dagen. Varför inte kl. 12:00?
På din kurva i ditt första inlägg Nr1, som jag gissar är kurva effekt(kW) mot tid, där har du effektmax ca kl. 12:00.

Vilken Growatt växelriktare har du mer exakt? Märkeffekt?
De har ju en beteckning.
Blev många frågor på en gång. Jag bor på landet. Panelerna ger max 12120W men knappast kl.15. Växelriktaren är en MID 12KTL3-XH med max 13,2kA så den ska klara detta. Har inte kunnat logga in och kolla gränserna för Grid voltage max då det krävs ett installatörs login men ska kontakta de som installerade nu efter helgen.
 