Har en Growatt växelriktare hybrid med batteri. På dagen inträffar flera ggr att produktionen går ned till noll med felkod 301. Är det någon mer som upplever samma sak? Misstänker att det kan vara fel på VR.
Se kurva
Se kurva
Vad betyder felkod 301 då?
Är det så varje dag nu eller händer det bara någon dag då och då?
Hur var det förra sommaren, likadant?
Vad säger installationsfirman som utfört installationen det beror på och vad tänker de göra?
Är det så varje dag nu eller händer det bara någon dag då och då?
Hur var det förra sommaren, likadant?
Vad säger installationsfirman som utfört installationen det beror på och vad tänker de göra?
Du kan ju kolla på spänningen på varje fas vad de ligger på. Jag antar att även Growatt på sin portal har sådan funktion man kan välja för att se sådan kurva. Olika kanaler, te.x. fasspänning på L1, L2 och L3, DC-spänning på MPPT1, fasström L1, L2 och L3, osv.
Spänningen för varje fas, fas - nolla, ska ligga inom min. 195,5 Volt och max. 255,3 Volt. Om går utanför, då stänger växelriktaren av sig. Det gäller för Sverige, skulle din växelriktare av misstag vara inställd på annat land, kan det vara annorlunda.
Som bifogat ser det ut på vår växelriktare Fronius Symo 17.5-3-M. Du ser att det kl. 12:30 är kring ca 237 Volt.
Spänningen för varje fas, fas - nolla, ska ligga inom min. 195,5 Volt och max. 255,3 Volt. Om går utanför, då stänger växelriktaren av sig. Det gäller för Sverige, skulle din växelriktare av misstag vara inställd på annat land, kan det vara annorlunda.
Som bifogat ser det ut på vår växelriktare Fronius Symo 17.5-3-M. Du ser att det kl. 12:30 är kring ca 237 Volt.
Redigerat:
Tack, det ska jag göraA Arnodt skrev:
VargOlle skrev:
Hej igenVargOlle skrev:
Felkoden indikerar ju att det är nätspänningen som är felkällan. Du borde kunna se nätspänningshistorik i growatten och då kunna matcha det mot när den klipper.