Hej, som alltid vill jag passa på att tacka för er tid!

Vi är sedan ett år tillbaka inflyttade i ett parhus som ventileras och värms upp genom FLVP IVT590 som är kopplad med rör upp till ett tilluftsaggregat TA450 på ovanvåningen. Till TA450 går en kanal med tilluft ("utomhusluft") som trycks vidare ut till ventiler i rummen. I TA450 finns ett kanalbatteri som värms upp genom varmvatten från värmepannan.

Vi hade bekymmer med systemet i vintras när vi märkte att båda rören upp till TA450 var kalla och det sprutade kall tilluft ut i rummen. Efter lite felsökande tog vi hjälp av fackman som bytte rörkopplingen direkt efter cirkulationspumpen som hade satt igen sig. Efter det vi fick upp varmvatten till TA450 och allt funka fint.

Cirkulationspumpen styrs av en termostat inomhus. Den kanske mer borde benämnas av av/på knapp då gradantalet man vrider till inte spelar någon roll, den är antingen på (om man ställer in den på över 20 grader), eller av. Den mäter ingen temperatur och anpassar cirkulationspumpen därefter, den är bara av eller på.

När vädret började vi bli varmt slog vi av cirkulationspumpen för att få ouppvärmd och frisk tilluft in i huset. Vi har tyckt det var väldigt varmt inomhus och behövd öppna fönster men inte funderat mycket mer än så på det.

När jag pratade med en granne som bor i ett likadant hus berättade han att de aldrig behöver vädra på sommaren. Jag mätte temperaturen på tilluften som strömmar in i ventilerna inomhus och fick upp mot 26 grader samtidigt som utomhustemperaturen låg på 20-23. Inte jättebehagligt direkt.

Vid kontroll av TA450 visar det sig att rören som kommer upp från IVT590 innehåller varmt eller mera ljummet vatten. De har inte alls den temperatur de har på vintern och värmesystemet är påslaget, men likväl får jag cirka 28-30 grader när jag mäter tempen på rören. Utomhusluften in i aggregatet är rakt av samma som utomhus, men den hinner tryckas upp några grader då den passerar förbi kanalbatteriet, vilket betyder att vi får in uppvärmd luft i huset.

Vi har säkerställt att cirkulationspumpen inte är "i gång i smyg". Vi drog ut strömförsörjningen till den under en hel natt, likväl är rören där uppe varma. Det är alltså som om varmvattnet från pannan letar sig upp till andra våningen och in i TA450, trots att värmen är avstängt. Min granne har uppenbart kalla rör och mäter utomhustemperatur i tilluften.

Vid kontroll av pannan känner jag hur röret mellan VVB och cirkulationspump är ljummet (mätt till 28-30 grader) och kopplingen från cirkulationspumpen som går vidare upp till andra våningen och TA450 har samma temperatur, här borde det istället vara kalla rör.

Sammanfattning: Varm luft (25 grader) skjuts in i rummen i huset. Kopplingarna från VVB till cirkulationspump och vidare upp till tilluftsaggregat är 28-30 grader varma. Värmesystemet med cirkulationspumpen är avstängda. Dessa rör är betydligt varmare när värmen är påslagen och cirkulationspumpen går. I min extremt amatörmässiga bedömning är det som om ljummet vatten "trycks" igenom från VVB till värmesystemet och "fulvärmer" tilluften.

På den bifogade bilden ser ni cirkulationspumpen. Rören ovanför går till VVB och kallvatten, röret under går vidare till aggregatet på ovanvåningen. Alla rör med röd cirkel är varma/ljumna, med en temperatur om 28-30 grader.

Några kloka förslag?
 
  • Cirkulationspump (Wilo) med flera kopparrör och rödmarkerade områden som visar varma eller ljumna rör kopplade till varmvattenberedare och tilluftsaggregat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S stefan olsson5 skrev:
Hej, som alltid vill jag passa på att tacka för er tid!

Vi är sedan ett år tillbaka inflyttade i ett parhus som ventileras och värms upp genom FLVP IVT590 som är kopplad med rör upp till ett tilluftsaggregat TA450 på ovanvåningen. Till TA450 går en kanal med tilluft ("utomhusluft") som trycks vidare ut till ventiler i rummen. I TA450 finns ett kanalbatteri som värms upp genom varmvatten från värmepannan.

Vi hade bekymmer med systemet i vintras när vi märkte att båda rören upp till TA450 var kalla och det sprutade kall tilluft ut i rummen. Efter lite felsökande tog vi hjälp av fackman som bytte rörkopplingen direkt efter cirkulationspumpen som hade satt igen sig. Efter det vi fick upp varmvatten till TA450 och allt funka fint.

Cirkulationspumpen styrs av en termostat inomhus. Den kanske mer borde benämnas av av/på knapp då gradantalet man vrider till inte spelar någon roll, den är antingen på (om man ställer in den på över 20 grader), eller av. Den mäter ingen temperatur och anpassar cirkulationspumpen därefter, den är bara av eller på.

När vädret började vi bli varmt slog vi av cirkulationspumpen för att få ouppvärmd och frisk tilluft in i huset. Vi har tyckt det var väldigt varmt inomhus och behövd öppna fönster men inte funderat mycket mer än så på det.

När jag pratade med en granne som bor i ett likadant hus berättade han att de aldrig behöver vädra på sommaren. Jag mätte temperaturen på tilluften som strömmar in i ventilerna inomhus och fick upp mot 26 grader samtidigt som utomhustemperaturen låg på 20-23. Inte jättebehagligt direkt.

Vid kontroll av TA450 visar det sig att rören som kommer upp från IVT590 innehåller varmt eller mera ljummet vatten. De har inte alls den temperatur de har på vintern och värmesystemet är påslaget, men likväl får jag cirka 28-30 grader när jag mäter tempen på rören. Utomhusluften in i aggregatet är rakt av samma som utomhus, men den hinner tryckas upp några grader då den passerar förbi kanalbatteriet, vilket betyder att vi får in uppvärmd luft i huset.

Vi har säkerställt att cirkulationspumpen inte är "i gång i smyg". Vi drog ut strömförsörjningen till den under en hel natt, likväl är rören där uppe varma. Det är alltså som om varmvattnet från pannan letar sig upp till andra våningen och in i TA450, trots att värmen är avstängt. Min granne har uppenbart kalla rör och mäter utomhustemperatur i tilluften.

Vid kontroll av pannan känner jag hur röret mellan VVB och cirkulationspump är ljummet (mätt till 28-30 grader) och kopplingen från cirkulationspumpen som går vidare upp till andra våningen och TA450 har samma temperatur, här borde det istället vara kalla rör.

Sammanfattning: Varm luft (25 grader) skjuts in i rummen i huset. Kopplingarna från VVB till cirkulationspump och vidare upp till tilluftsaggregat är 28-30 grader varma. Värmesystemet med cirkulationspumpen är avstängda. Dessa rör är betydligt varmare när värmen är påslagen och cirkulationspumpen går. I min extremt amatörmässiga bedömning är det som om ljummet vatten "trycks" igenom från VVB till värmesystemet och "fulvärmer" tilluften.

På den bifogade bilden ser ni cirkulationspumpen. Rören ovanför går till VVB och kallvatten, röret under går vidare till aggregatet på ovanvåningen. Alla rör med röd cirkel är varma/ljumna, med en temperatur om 28-30 grader.

Några kloka förslag?
Det bör ju sitta en styrventil vid efterbehandlingsbatteriet. Säkerligen inte stängt vid 0% utsignal från regulatorn.
 
Är det seriöst gjort så skall det som tidigare person nämnde, alltid sitta en ventil med ett motordrivet ställdon som sköter värmeregleringen. När ställdonet stänger för värme så skall pumpen fortfarande kunna snurra utan att värma upp systemet. Om man vill kan den då stängas av för energibesparing.
 
Enheten märkt Esbe ovanför cirk.pumpen är en mekanisk blandningsventil skulle jag tro, som maxbegränsar tilloppstemperaturen på vattnet genom att blanda det varma från vvb med kallvatten för att uppnå rätt temp. Men som sagt, det borde sitta någon styrning längre fram för att det skall fungera riktigt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.