Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
Hej, har köpt in en portabel AC inför sommaren men tänkte inte på att enda smidiga stället som den kan stå på endast har uttag i närheten med 6a säkring (hus från 63 med gammalt proppskåp). Problemet är att varje gång man startar den efter den har stått ett tag så går säkringen då kompressorn går igång men om man då byter säkring och sätter igång den igen så går den utan problem tills man stänger av den och låter den stå en stund.
Antar därför att det blir någon slags strömspik då den stått ett tag och man startar den och att man sen undgår den om man startar om den igen strax efteråt. Eftersom den inte löser ut hela tiden utan bara första gången man startar den så tänker jag att det inte borde vara några problem att temporärt byta till en 10a säkring under sommaren medans man använder ACn för att sen byta tillbaka till vintern och så får man under sommaren bara tänka på att inte sätta dit fler apparater som drar massa ström så man överbelastar kablarna?
Antar därför att det blir någon slags strömspik då den stått ett tag och man startar den och att man sen undgår den om man startar om den igen strax efteråt. Eftersom den inte löser ut hela tiden utan bara första gången man startar den så tänker jag att det inte borde vara några problem att temporärt byta till en 10a säkring under sommaren medans man använder ACn för att sen byta tillbaka till vintern och så får man under sommaren bara tänka på att inte sätta dit fler apparater som drar massa ström så man överbelastar kablarna?
Jo har läst detta, hur kollar man lättast upp storlek på kabel? Är det bara ta löst ett uttag och mäta vad som kommer in till det?J jonaserik skrev:
Utöver det, tänker jag rätt med att det borde i sig inte vara några problem då säkringen inte löser hela tiden utan bara vid första uppstart? Om den inte löser hela tiden så borde den ju ligga inom rätt "spänning" tekniskt sett för en 6a?
Det är svårt att se vad det är för mm2 , skiljer så lite på dimm. Så att öppna ett vägguttag och fota i lite närbild, så kan det gå att få svar, det är ingen garanti för att se det i uttaget. Men tillhör det den gamla installationen så stämmer det rätt bra, inget uttag som tillkommit då. Bottenkontakten måsta bytas från en grön till en röd.F Figgeduni skrev:Jo har läst detta, hur kollar man lättast upp storlek på kabel? Är det bara ta löst ett uttag och mäta vad som kommer in till det?
Utöver det, tänker jag rätt med att det borde i sig inte vara några problem då säkringen inte löser hela tiden utan bara vid första uppstart? Om den inte löser hela tiden så borde den ju ligga inom rätt "spänning" tekniskt sett för en 6a?
Är elen utförd 1963 så kan jag garantera att ledningarna är av PVC och 1,5 mm2 och då är det normalt inga problem med 10A.F Figgeduni skrev:
6A var en kvarleva från 2:a värdlskrigets dagar med den kristidskabel som man delvis använde. Den var bara 1mm2 för att spara koppar. Även många lite mer "erfarna" elektriker levde kvar i den g:a tiden och säkrade med 6 A även fast det inte behövdes.
OBS
Det kan finnas tillfällen då 6 A är max, om det är långa ledningar och svagt matande nät (ute i mycket gles obygd).
Ps
Jag skulle tveklöst permanent byta till 10 A om inte föregående stycke gäller
Redigerat:
Löste sig så att jag kollade runt lite mer noggrant och såg att ett uttag som inte var så långt bort som jag trodde gick på samma säkring faktiskt gick på en annan säkring som hade 10a och nu funkar det utan problem att starta ACn. Men tack för all hjälp!
Liknande trådar
-
Byta vajer till drivning till en MEEC XP160 gräsklippare (från "Jula")
Trädgårdsmaskiner -
Byta från plast till plåt?
Tak & Vind -
Byta underlagstaket inifrån vinden
Tak & Vind -
Vräka person från dödsbo genom att byta lås?
Juridik -
Platsbyggda garderober från 60-talet. Kan man byta till snygga och funktionella?
Inredning