Hej alla
Jag har en stuga där jag tänker installera en gasspis med elugn, ugnen är på 3,2 kw men jag har bara en 13 a säkring utan möjlighet till mer. Kan jag köra ugnen, vad händer, blir det bara minskad effekt och att säkringen löser ut eller riskerar jag mer?
tacksam för svar

Jakob
 
3.2 kW ligger lite över 13 A. Det är på gränsen för vad en dvärg på 13 A klarar, och vad en infälld ledning med 1.5 mm² klarar. Det kan på lång sikt orsaka skador.

Så den rätta lösningen är att du gör om så du får 16 A och 2.5 mm² ledning.

Ugnen kommer annars att fungera fint med 13 A och 1.5 mm². Säkringen begränsar inte belastningsströmmen på något sätt. En klen ledning gör det däremot men skillnaden mot 2.5 mm² är försumbar. Men detta betyder inte att du kan använda nuvarande matning.
 