Hej,

Jag är nyinflyttad i hus och vill ha åsikter/hjälp med den befintliga ventilationen. Huset är 1,5 plan byggt 1978 och har ventilationssystem av principen självdrag. Fyra tilluftsdon är monterade på ovanvåningen, två stycken per gavel. I våtutrymme är frånluft/pax-fläktar placerade samt köksfläkt i köket.

Jag har ritat in tilluftsdon som blå, frånluft/fläktar som röda, och min tanke om var vi ska sätta upp nya tilluftsventiler är inritade med grön färg. Ritningarna jag ritat över är originalritningar och stämmer inte helt överens med dagsläget men principiellt är rumsindelningen, väggar, och dörrar densamma. Har ni frågor som behöver besvaras förtydligar jag gärna.

Vad tror ni om att installera en ny ventil i sovrum nedan (vårt kontor) samt en i vardagsrummet? Vi har inga som helst problem med luften i dagsläget mer än i kontoret där vi upplever det som väldigt stillastående. Efter en heldag med två vuxna är det svårt att koncentrera sig.

Vi har hört av oss till diverse ventilationsföretag men har haft svårt att få någon att engagera sig. Vi funderar även på att installera mekanisk frånluft för att kunna anpassa luftflödet mer än i dagsläget. Har ni tips på alternativa åtgärder är även de mycket välkomna!

Edit: Jag har ritat ventilen på vänster sida om fönstret (i sovrummet på bottenplan), på fasadritningen, och höger sida om på plan. Jag tänker höger om för att få så långt från dörren som möjligt. Ovanför fönstret är inte möjligt på grund av olika höjd på tak inne och ute.
 
Redigerat:

Bästa svaret

BirgitS
H Henry-875 skrev:
I våtutrymme är frånluft/pax-fläktar placerade samt köksfläkt i köket.
Är det fläktar som går kontinuerligt på lågt varv?
Om inte är det första steget till att förbättra ventilationen och det är att ha mekanisk frånluft. Det hjälper inte att ha en massa tilluftsventiler om det inte finns fläktar som tvingar luften att komma in. Sen ska det finnas tilluftsventiler i alla rum där man vistas under lång tid och dit hör arbetsrum. I stora rum som vardagsrum behöver man ofta två.

Normerna för ventilation är (åtminstone):

Ventilation beräknas per våningsplan
Minst 0,35 l/s och kvm
Minst 4 l/s och person (mest relevant för sovrum)
Minst 15 l/s i badrum
Minst 10 l/s i toalett, tvättstuga och kök
Ytterligare frånluft för att uppnå tillräcklig total omsättning i t.ex. övre hallen med lämpligt flöde
 
  • Gilla
Henry-875
  • Laddar…
BirgitS BirgitS skrev:
Är det fläktar som går kontinuerligt på lågt varv?
Om inte är det första steget till att förbättra ventilationen och det är att ha mekanisk frånluft. Det hjälper inte att ha en massa tilluftsventiler om det inte finns fläktar som tvingar luften att komma in. Sen ska det finnas tilluftsventiler i alla rum där man vistas under lång tid och dit hör arbetsrum. I stora rum som vardagsrum behöver man ofta två.

Normerna för ventilation är (åtminstone):

Ventilation beräknas per våningsplan
Minst 0,35 l/s och kvm
Minst 4 l/s och person (mest relevant för sovrum)
Minst 15 l/s i badrum
Minst 10 l/s i toalett, tvättstuga och kök
Ytterligare frånluft för att uppnå tillräcklig total omsättning i t.ex. övre hallen med lämpligt flöde
Först och främst, tack för ditt svar.

Vi har kontinuerlig drift på fläkt i badrum och tvättstuga nere. Köksfläkten är styrd av oss vid matlagning, badrummet uppe styra enbart av luftfuktigheten.

Ska prova med lite papper och se om det flödar något överhuvudtaget i de befintliga tilluftsventilerna.
 
BirgitS
Första steget är nog då att byta fläkten där uppe till en som går hela tiden för att öka på luftflödet i huset och då särskilt där uppe. Har man inte tillräckligt med frånluftsflöde där upp så riskerar tilluftsventilerna där uppe att börja fungera som frånluftsventiler.
 
  • Gilla
Henry-875
  • Laddar…
H Henry-875 skrev:
Hej,

Jag är nyinflyttad i hus och vill ha åsikter/hjälp med den befintliga ventilationen. Huset är 1,5 plan byggt 1978 och har ventilationssystem av principen självdrag. Fyra tilluftsdon är monterade på ovanvåningen, två stycken per gavel. I våtutrymme är frånluft/pax-fläktar placerade samt köksfläkt i köket.

Jag har ritat in tilluftsdon som blå, frånluft/fläktar som röda, och min tanke om var vi ska sätta upp nya tilluftsventiler är inritade med grön färg. Ritningarna jag ritat över är originalritningar och stämmer inte helt överens med dagsläget men principiellt är rumsindelningen, väggar, och dörrar densamma. Har ni frågor som behöver besvaras förtydligar jag gärna.

Vad tror ni om att installera en ny ventil i sovrum nedan (vårt kontor) samt en i vardagsrummet? Vi har inga som helst problem med luften i dagsläget mer än i kontoret där vi upplever det som väldigt stillastående. Efter en heldag med två vuxna är det svårt att koncentrera sig.

Vi har hört av oss till diverse ventilationsföretag men har haft svårt att få någon att engagera sig. Vi funderar även på att installera mekanisk frånluft för att kunna anpassa luftflödet mer än i dagsläget. Har ni tips på alternativa åtgärder är även de mycket välkomna!

Edit: Jag har ritat ventilen på vänster sida om fönstret (i sovrummet på bottenplan), på fasadritningen, och höger sida om på plan. Jag tänker höger om för att få så långt från dörren som möjligt. Ovanför fönstret är inte möjligt på grund av olika höjd på tak inne och ute.
Jo PAX-fläktars kapacitet är ju lite olika och man behöver veta exakt typ.

Valde själv en kanalfläkt med högre kapacitet för mitt hus. Monterade fläkten på vinden och hade kanaler från badrummen klara. Plus lite "hemstyrning" för när fläkten ska vara i drift.
https://www.clasohlson.com/se/Kanalflakt-TD-160-100-N-Silent-S&P/p/32-3122

Suger då från två badrum på över samt nedervåning och det blir bra för mitt gamla hus.
 
  • Gilla
Henry-875
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.