974 läst · 22 svar
974 läst
22 svar
Ansluta badrumsskåp med inbyggd belysning
Jordfelsbrytare ska skydda alla gruppledningar i badrum med nutidens regler.
Eftersom det rör sig om vanligt underhåll här gäller de säkerhetsregler från när installationen gjordes.
Det är dock en intressant frågeställning. Uppfyller man verkligen god elsäkerhetsteknisk praxis utan jordfelsbrytare i detta fall?
Man har ju ändrat förutsättningarna här från klotarmatur med porslinsockel med tändtråd+nolla till detta troligen plåtskåp i klass 1 med uttag.
Man behöver också undersöka var uttaget kommer hamna i badrummet.
Eftersom det rör sig om vanligt underhåll här gäller de säkerhetsregler från när installationen gjordes.
Det är dock en intressant frågeställning. Uppfyller man verkligen god elsäkerhetsteknisk praxis utan jordfelsbrytare i detta fall?
Man har ju ändrat förutsättningarna här från klotarmatur med porslinsockel med tändtråd+nolla till detta troligen plåtskåp i klass 1 med uttag.
Man behöver också undersöka var uttaget kommer hamna i badrummet.
Moderator
· Stockholm
· 52 069 inlägg
Ett vanligt uttag (inte gamla rakapparatsuttag som skyddas av isolertransformator) har aldrig varit godkända i badrum utan jordfelsbrytare. Innan jordfelsbrytarna kom, var sådana uttag totalförbjudna i badrum.A avh67f skrev:Jordfelsbrytare ska skydda alla gruppledningar i badrum med nutidens regler.
Eftersom det rör sig om vanligt underhåll här gäller de säkerhetsregler från när installationen gjordes.
Det är dock en intressant frågeställning. Uppfyller man verkligen god elsäkerhetsteknisk praxis utan jordfelsbrytare i detta fall?
Man har ju ändrat förutsättningarna här från klotarmatur med porslinsockel med tändtråd+nolla till detta troligen plåtskåp i klass 1 med uttag.
Man behöver också undersöka var uttaget kommer hamna i badrummet.
Skåpet har en anslutning för jord. Därmed skall det kopplas till skyddsjord, även om man inte kopplar in uttaget i skåpet.
Vill man koppla in skåpet med uttag så måste man även ha jordfelsbrytare, och skåpet får inte finnas för nära dusch eller badkar.
Vad jag kan se av bilden är den anslutningen enbart till uttaget. Stämmer det kan man diskutera om anslutning till skyddsjord gör någon nytta om uttaget inte kopplas in.H hempularen skrev:
Ganska exakt så där ser det ut i mitt badrumsskåp, en halogentransformator till lamporna (som styrs via väggströmbrytaren) och ett eluttag som inte var inkopplat för det fanns ingen obruten fas, vilket även gäller TS.
Ett eluttag som bara funkar när belysningen är på är värdelöst om man vill ladda eltandborste eller rakapparat.
Mitt skåp är visserligen helt i trä men jag har inte sett att TS skåp är plåt?
Ett eluttag som bara funkar när belysningen är på är värdelöst om man vill ladda eltandborste eller rakapparat.
Mitt skåp är visserligen helt i trä men jag har inte sett att TS skåp är plåt?
Du har rätt i att grundkonstruktionen i TS skåp ser ut att vara i trä när man tittat en stund men det sitter fler detaljer på som ser ut att vara plåt eller åtminstone plast som klarat att inte bli gul. Frågan är hur kopplingsutrymmet med de enkelisolerade ledningarna skyddas mot beröring?
På mitt skåp sitter det en hel platta som täcker hela överdelen och blir skåpets toppdel, där kan man förvara diverse grejer ovanpå skåpet.J Josth skrev:
Transformator och sånt sitter nerfräst i skåpets topp med detta lock ovanpå (som skruvas fast med två skruv inifrån skåpet).
Moderator
· Stockholm
· 52 069 inlägg