Hej ,framledningstemperaturen har rusat upp till 80 grader sen i torsdags, men varmvatten temp ligger på 52.
Kan man sänka framledningstemperaturen själv? Har försökt titta runt i instruktions bok och googlat men hittar inget riktigt svar. Inställningarna står på "sommar".
Kan man stänga av pannan? för att få ner temperaturen? Tilläggas bör att Vattenfall var här i torsdags och bytte ut elmätaren ute i elskåpet och stängde då av elen under tiden.
 
C CAtBo skrev:
Hej ,framledningstemperaturen har rusat upp till 80 grader sen i torsdags, men varmvatten temp ligger på 52.
Kan man sänka framledningstemperaturen själv? Har försökt titta runt i instruktions bok och googlat men hittar inget riktigt svar. Inställningarna står på "sommar".
Kan man stänga av pannan? för att få ner temperaturen? Tilläggas bör att Vattenfall var här i torsdags och bytte ut elmätaren ute i elskåpet och stängde då av elen under tiden.
Låter som att givaren gett upp
 
I läge sommar skall den inte köra nån värme bara varmvatten. så det är nog växelventilen som hängt sig.
 
K Keld skrev:
I läge sommar skall den inte köra nån värme bara varmvatten. så det är nog växelventilen som hängt sig.
Håller med om värmeproduntionen i sommarläget. Men även om växelventilen står lite öppen så är vattnet i manteln inte 80 grader, så jag tror mer på trasig givare.
 
Wigert Wigert skrev:
Håller med om värmeproduntionen i sommarläget. Men även om växelventilen står lite öppen så är vattnet i manteln inte 80 grader, så jag tror mer på trasig givare.
Du har rätt jag läste lite fort. Jag vet inte var framledningsgivaren sitter. På min Nibe 1230 är dom givare jag kollat 3kohm NTC motstånd.
 
Wigert Wigert skrev:
Låter som att givaren gett upp
Givaren. Är det den som sitter utanför på ytterväggen.
 
Framledningsgivaren sitter inne i 1230 under plåtarna. Se manualen sidan 50. Kontrollera gärna också så att kontaktorerna till el-patronen fungerar som de ska (slår till och slår ifrån).
 