I min BRF är rören till elementen dragna i kanaler och under tröskel till balkong. I dessa kanaler ligger rören delvis så nära att de rör (no pun intended) varandra.

Hur dåligt är detta rent ekonomiskt? Påverkar det bara marginellt eller måste man ha onödigt hög temperatur på framledningsvattnet pga detta?
 
Det är inte märkbar påverkan.
 
Difftemperaturen över en radiator (vid DUT) bör vara 7-10⁰, alltså det är bara ca 10⁰ I temperaturskillnad mellan rören, det blir då en minimal energiövergång från framledningen till returen.
 
Ah, vad bra. Tack för snabba svar.
 