Hej,
I ett uthus (med tre "rum") har jag ett sånt där gammalt proppskåp med proppar som man skuvar in, ser ut ungefär såhär.
I uthuset finns det ojordade uttag.
Eftersom jag kopplar in skarvsladdar till uttagen för utebelysning, en vvb (som står ute) mm så tänker jag att det borde installeras en jordfelsbrytare och dessutom borde åtminstone några uttag "jordas".
Kan man sätta en kapsling bredvids med en jordfelsbrytare?
I ett uthus (med tre "rum") har jag ett sånt där gammalt proppskåp med proppar som man skuvar in, ser ut ungefär såhär.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I uthuset finns det ojordade uttag.
Eftersom jag kopplar in skarvsladdar till uttagen för utebelysning, en vvb (som står ute) mm så tänker jag att det borde installeras en jordfelsbrytare och dessutom borde åtminstone några uttag "jordas".
Kan man sätta en kapsling bredvids med en jordfelsbrytare?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
4
Uttag som du kopplar skarvsladdar i till utomhusel ska ovillkorligen jordas. Om du också skaffar JFB är det bra men de ska vara jordade. Troligen är det lämpligt att jorda allt i uthuset. Du får inte blanda jordade och ojordade uttag i ett rum och förutsättningen för ojordade uttag är att ingen sann jord finns i rummet, det måste vara ett sk isolerat utrymme.D Derbyboy skrev:
Om den gamla centralen ska sparas eller inte beror lite på exakt hur gammal den är. Har den inte delbar jord/nollskena (en förutsättning för JFB) är det ev enklare att byta den. Så dyra är inte normcentraler.
Nä det är väl kanske inte så mycket materialpriset utan snarare elektrikertimmarna. Huset ska så småning om rivas så vill inte plöja ner mer pengar än nödvändigt men säkert måste det vara, bli.
Elektrikern kommer sätta några uttag på utsidan av huset de kommer naturligtvis vara jordade sen får vi se om det blir till att jorda även uttagen i första rummet vid dörren. Där sitter det två uttag precis vid dörren som jag brukar använda till vinkelkapen mm utomhus. Det skulle ju vara bra att jorda men då måste jag även jorda det andra uttaget i rummet och det sitter bakom en hylla med miljarder verktyg, skruvar och bråte.......
Jag kanske får lära mig att bara använda de uttag som sitter utomhus när jag arbetar utomhus. De kommer vara jordade.
Elektrikern kommer sätta några uttag på utsidan av huset de kommer naturligtvis vara jordade sen får vi se om det blir till att jorda även uttagen i första rummet vid dörren. Där sitter det två uttag precis vid dörren som jag brukar använda till vinkelkapen mm utomhus. Det skulle ju vara bra att jorda men då måste jag även jorda det andra uttaget i rummet och det sitter bakom en hylla med miljarder verktyg, skruvar och bråte.......
Jag kanske får lära mig att bara använda de uttag som sitter utomhus när jag arbetar utomhus. De kommer vara jordade.
Det finns ju billiga portabla jordfelsbrytare att köpa typ https://www.clasohlson.com/se/Jordfelsbrytare-med-stickproppsanslutning/p/Pr323492000
Bra för äldre installationer som din som är utförd efter dåtidens säkerhetsnivå (som troligen fortfarande är godkänd så)
Nackdelen med jordfelsbrytare och ojordade uttag är ju att den inte kommer lösa förrän någon tar i det strömförande höljet.
Håller med Tommi att man inte ska använda ojordade uttag utomhus.
Bra för äldre installationer som din som är utförd efter dåtidens säkerhetsnivå (som troligen fortfarande är godkänd så)
Nackdelen med jordfelsbrytare och ojordade uttag är ju att den inte kommer lösa förrän någon tar i det strömförande höljet.
Håller med Tommi att man inte ska använda ojordade uttag utomhus.