H Hvillo skrev:
Tack för er hjälp. Det har funkat fram till nu. 😅

Nu har jag en annan fråga med motsatt verkan. Jag vill att pergvärmen inte ska ge värme, men ändå låta pumpen vara på så att inte mössen hår på mina golvvärme ledningar i plast.

Hur gör jag det enklast?
Vad menar du med att mössen går på något, har inte hört att dom gnager på plastslingorna. Slingorna ligger väl ibäddade i något, spackel/betong/spårade spånskivor e.t.c. och täckta. Befarar du att dom skulle gnaga där slingorna kommer upp till en fördelara, får du nog köpa 1 dussin fällor och sätta ut.
 
Jag har har fyra olika vänner som haft detta problem. Värmeledningarna i golvet stängdes av under sommaren av olika anledningar och när det startades upp i september så började det droppa. Golven bröts upp och det konstaterades att möss gnagt i plasten. Och i gamla timmerhus är det svårt att stänga de små ute... Vvsarna sa att om vattnet rör sig i ledningarna rör inte mössen dem och hittills håller mina ledningar 25 år senare
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.