Hej gänget,
Hoppas på en del tips och kunskapsråd gällande mitt värmesystem som troligen läcker någonstans.

Bor i en fastighet byggt -60 med vattenburen golvvärme som troligen läcker. Jag kan se början av rören under trappen och de ser precis ut som gamla radiatorrör, blev förvånad när jag fick reda på att golvvärmen var original från byggtiden. Att golvvärme fanns redan då!

Fjärrvärmecentralen är från 2017/2018 så relativt ny, en service gjordes på den för ett par veckor sedan och då noterades inga fel på expansionskärl eller ventiler osv. Vad han kunde avgöra, litade inte fullt ut på honom då han inte kändes jättekunnig. Men det kan bara vara jag som är skeptisk!!

Nu till problemet, vi har bott i fastigheten i drygt 1 år, en 1,5 plansvilla med golvvärme på första plan och radiatorer på andra. Trycket faller sakta sakta med tiden, på cirka 1 års tid har jag fyllt på 3-4 gånger. Då har trycket fallit från 1,2 bar till 0,5 bar som lägst. Rekommenderat är att ha 1-1,5 bar enligt leverantören.

Jag kan inte notera några synliga läckage i varken något rum eller under trappen där centralen sitter. Jag har mätt med fuktmätare lite här och där utan några höga fuktvärden. Jag ska sno med en värmekamera från jobbet och se om jag kan notera några avvikelser.

Har även pratat med vvs-firmor som sagt att det kan vara svårt att hitta mindre läckage utan att riva upp golvet och ta fram slingorna. De rekommenderar även värmekamera vilket jag ska testa.

Har ni några andra tips?
Ska jag låta det va? Troligen läcker slingan någonstans och vattnet leds ner under plattan? Skadligt i längden?

Alla råd och tips mottages hjärtligt!!
//Orolig husägare
 
S
Så här små läckor är ju inte akut skadliga och farliga, ta de lugnt...

Vet du på ett ungefär hur många meter slinga du har dvs hur mycket vatten de är som faktiskt läcker?

Min läckte när jag köpte huset och de slutade med att jag bilade upp hela golvet och bytte slingorna.

Hålet var där tvättmaskinen hade stått. Antagligen läcker de i något rosthål där de skett en smygläcka över ett par år...
 
Ja jag har fått till mig att det inte är katastrof då det är mindre mängder, trots det vill jag veta var det läcker och helst åtgärda.

Vet inte hur tätt slingorna lades på den tiden och finns tyvärr inga ritningar på det heller. Första plan är cirka 70 kvm och då går inte slingan i badrummet, så runt 60kvm skulle jag gissa på.

Har du en uppskattning på mängd vatten som går åt på 60kvm? Vore intressant att veta hur mycket vatten 1,2 till 0,5 bar är.
 
  • Gilla
Thomas M
  • Laddar…
Axeljjohansson Axeljjohansson skrev:
Ja jag har fått till mig att det inte är katastrof då det är mindre mängder, trots det vill jag veta var det läcker och helst åtgärda.

Vet inte hur tätt slingorna lades på den tiden och finns tyvärr inga ritningar på det heller. Första plan är cirka 70 kvm och då går inte slingan i badrummet, så runt 60kvm skulle jag gissa på.

Har du en uppskattning på mängd vatten som går åt på 60kvm? Vore intressant att veta hur mycket vatten 1,2 till 0,5 bar är.
Titta på expansionskärlet så ser du. Från 0 till kärlets förtryck är det i princip lika mycket som kärlets volym (fullt till tomt alltså). Mängden vatten i resten av ditt system förändras inte oavsett tryck.

Varför har du 1.5bar? 2-3våningshus?
 
NICHOLAS J NICHOLAS J skrev:
Titta på expansionskärlet så ser du. Från 0 till kärlets förtryck är det i princip lika mycket som kärlets volym (fullt till tomt alltså). Mängden vatten i resten av ditt system förändras inte oavsett tryck.

Varför har du 1.5bar? 2-3våningshus?
12 liter är expansionskärlet på.
1-1,5 bar står det att det ska vara enligt tillverkaren, sitter en lapp på systemet!

Vilket jag också tycker är i överkant.

Hade jag kunnat låta det ligga kvar på 0,5 bar och se om jag tappar ännu mer tryck? Vi har aldrig haft problem med värme, full värme på radiatorerna på ovanvåningen hela vintern.
 
Axeljjohansson Axeljjohansson skrev:
Hej gänget,
Hoppas på en del tips och kunskapsråd gällande mitt värmesystem som troligen läcker någonstans.

Bor i en fastighet byggt -60 med vattenburen golvvärme som troligen läcker. Jag kan se början av rören under trappen och de ser precis ut som gamla radiatorrör, blev förvånad när jag fick reda på att golvvärmen var original från byggtiden. Att golvvärme fanns redan då!

Fjärrvärmecentralen är från 2017/2018 så relativt ny, en service gjordes på den för ett par veckor sedan och då noterades inga fel på expansionskärl eller ventiler osv. Vad han kunde avgöra, litade inte fullt ut på honom då han inte kändes jättekunnig. Men det kan bara vara jag som är skeptisk!!

Nu till problemet, vi har bott i fastigheten i drygt 1 år, en 1,5 plansvilla med golvvärme på första plan och radiatorer på andra. Trycket faller sakta sakta med tiden, på cirka 1 års tid har jag fyllt på 3-4 gånger. Då har trycket fallit från 1,2 bar till 0,5 bar som lägst. Rekommenderat är att ha 1-1,5 bar enligt leverantören.

Jag kan inte notera några synliga läckage i varken något rum eller under trappen där centralen sitter. Jag har mätt med fuktmätare lite här och där utan några höga fuktvärden. Jag ska sno med en värmekamera från jobbet och se om jag kan notera några avvikelser.

Har även pratat med vvs-firmor som sagt att det kan vara svårt att hitta mindre läckage utan att riva upp golvet och ta fram slingorna. De rekommenderar även värmekamera vilket jag ska testa.

Har ni några andra tips?
Ska jag låta det va? Troligen läcker slingan någonstans och vattnet leds ner under plattan? Skadligt i längden?

Alla råd och tips mottages hjärtligt!!
//Orolig husägare
Foto på fördelningen för golvvärmen, så att allt kan ses.
 
J jonaserik skrev:
Foto på fördelningen för golvvärmen, så att allt kan ses.
Äldre rördragning med isolerade vattenledningar och ventiler i ett pannrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Värmepumpssystem monterat i ett trångt utrymme med synliga rörledningar, manometrar och kontrollenheter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Etikett på en röd CIMM expantionskärl för vatten med tekniska specifikationer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Axeljjohansson Axeljjohansson skrev:
[bild]
[bild][bild]
Nu var det inte bilder med den bästa skärpan, men det kanske duger!
 

Bästa svaret

Tillhör de gamla rören med elementkranarna till golvvärmessystemet?.

Med tanke på all ärg på dessa så är det troligen snörpackboxar kring ventilaxeln på dessa som tappat spänsten och det hela tiden läcker en smula och är smula fuktiga och kan ha samlats på avlagringar av mineraler och metalloxider(ärg) om du tittar noga vid muttern på axelingången i ventilen - vilket kan förklara en del av vattenförlusten - har du fler sådana elementkranar i husen (alltså inte modernare termostatreglerade) så kan det finnas en smula läcka även på dessa.

hydropressen verkar förtryck till 0.5 bar, då är gissningen att när systemtrycket är fylld till trycket av ca 1.5 bar så är det runt 6 liter vätska i hydropressen när hydropressen själv är 12 liter volym, och är helt tom när det passerar under 0.5 Bar systemtryck.

Är systemtrycket 0.5 Bar och lägre så bör trycket sjunka fort även vid en väldigt liten läcka, såvida trycket inte är av vätskepelarhöjden till övervåningen (5 meter upp) och dess element, då kan det röra sig ännu mer långsamt av de större vattenmängderna som finns i elementen..

Vet du med sig att du har ett antal av dessa gamla elementkranar runt huset så skulle jag inte oroa mig så mycket om det sakta försvinner tryck - dessa läcker en smula hela tiden genom sina snörpackboxar.
 
  • Gilla
SvanteC och 1 till
  • Laddar…
X xxargs skrev:
Tillhör de gamla rören med elementkranarna till golvvärmessystemet?.

Med tanke på all ärg på dessa så är det troligen snörpackboxar kring ventilaxeln på dessa som tappat spänsten och det hela tiden läcker en smula och är smula fuktiga och kan ha samlats på avlagringar av mineraler och metalloxider(ärg) om du tittar noga vid muttern på axelingången i ventilen - vilket kan förklara en del av vattenförlusten - har du fler sådana elementkranar i husen (alltså inte modernare termostatreglerade) så kan det finnas en smula läcka även på dessa.

hydropressen verkar förtryck till 0.5 bar, då är gissningen att när systemtrycket är fylld till trycket av ca 1.5 bar så är det runt 6 liter vätska i hydropressen när hydropressen själv är 12 liter volym, och är helt tom när det passerar under 0.5 Bar systemtryck.

Är systemtrycket 0.5 Bar och lägre så bör trycket sjunka fort även vid en väldigt liten läcka, såvida trycket inte är av vätskepelarhöjden till övervåningen (5 meter upp) och dess element, då kan det röra sig ännu mer långsamt av de större vattenmängderna som finns i elementen..

Vet du med sig att du har ett antal av dessa gamla elementkranar runt huset så skulle jag inte oroa mig så mycket om det sakta försvinner tryck - dessa läcker en smula hela tiden genom sina snörpackboxar.
stort tack för svaret, du verkar kunna en del gällande detta!

Vad jag kan se så tillhör elementkranarna golvvärmen, rören till radiatorerna på ovanvåningen går mer under själva centralen.
Det finns inga fler sådana kranar i huset utan bilden visar alla.

I och med att det ser ut att ha läckt från dessa tidigare, är i alla fall viss färgskillnader på golvet vid foten av dessa, så kan det va så att de läcker ytterst lite titt som tätt? Utan att jag hinner märka det?
Jag har känt där ett par gånger men aldrig känt något fukt direkt.

Går dessa att byta ut för att få det mer tätt vid just kranarna för att utesluta det?

Tack!
 
Det är lite rörande där, se efter hur det ser ut där vredets axal gåt in ventilen, det är sexkantsmutter mot ventilen och innanför är det säkert en fjäder som trycker på en bricka och innanför den som tätning är det ett garn "" palmetogarn "" du kan ta bort vredet och lossa mutter, ( släpp ut trycket till noll först ) ta bort den, och ta bort allt ini röret. Har du lin så kan du rulla den som en korv som går att peta in lite trögt, korven ska gå ut till halva vägen. sätt tillbaka allt och dra till mutter lite lagom. Gör lika på alla ventiler. Sätt upp trycket till 0,8 bar. Se om det läcker, då kan du dra till mutter 1/6 varv. Så du behöver inte byta.
 
  • Gilla
byggpiraten och 1 till
  • Laddar…
Snör/garnpackningar i sådana gamla elementkranar är aldrig riktigt helt täta 'by design', utan dessa drar alltid en smula vatten över tiden och idealt är det bara vattenånga som pyser ut efter axeln på kran, men med tiden fylls porerna av salter och metalloxider/hydroxider och garnet själv blir mer stelt och efter tiden så kan dessa börja läcka mer så att det är synligt fukt som tittar fram efter axeln och dessa sprider sig vidare med kapillärkraft och en orsak till varför en del av kranarna uppvisar en hel del kopparärgning, och vad jag förstår så har det förekommit att det har droppat ned på golvet.

gamla element med den här typen av kranar hade ibland på sina håll en upphängd i snöre gammal konservburk för att fånga dropparna så att de inte hamnade på typ parkettgolvet, eller ett fat placerad under då det också var lite efter egen vilja om och när de läckte och gärna mer flödigt om någon hade varit och vridit på kran nyligen...

grunddesignen med dessa konstruktioner var att börja det läcka mer märkbart så skulle 'fastighetskötaren' dra åt dessa garnpackningar och problemet var åtgärdad - men i verkligheten så hade man inte den typen av 'fastigshetskötare' och vanliga personer ville/vågade heller inte skruva på dessa då man inte ville riskera att det blev värre, så börja det läcka så fick det fortsätta att läcka så länge det hölls sig på enstaka droppvis nivå.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Det är lite rörande där, se efter hur det ser ut där vredets axal gåt in ventilen, det är sexkantsmutter mot ventilen och innanför är det säkert en fjäder som trycker på en bricka och innanför den som tätning är det ett garn "" palmetogarn "" du kan ta bort vredet och lossa mutter, ( släpp ut trycket till noll först ) ta bort den, och ta bort allt ini röret. Har du lin så kan du rulla den som en korv som går att peta in lite trögt, korven ska gå ut till halva vägen. sätt tillbaka allt och dra till mutter lite lagom. Gör lika på alla ventiler. Sätt upp trycket till 0,8 bar. Se om det läcker, då kan du dra till mutter 1/6 varv. Så du behöver inte byta.
Det är nog inget jag vågar ta mig an själv utan det får jag nog bekosta en rörmokare för. Snickeri har jag inga problem med men vad det gäller el och vvs är jag novis och håller mig undan, speciellt äldre rör som här.

I morse innan jobbet idag så noterade jag faktiskt en droppe vatten på den yttersta elementkranen. Så inte alls omöjligt att det är dessa som läcker.

Om 1 eller flera av dessa kranar läcker, skulle det kunna vara anledningen till tappat tryck?
Räcker en droppe lite då och då för att trycket ska halveras?

Stort tack för svaren :)
 
X xxargs skrev:
Snör/garnpackningar i sådana gamla elementkranar är aldrig riktigt helt täta 'by design', utan dessa drar alltid en smula vatten över tiden och idealt är det bara vattenånga som pyser ut efter axeln på kran, men med tiden fylls porerna av salter och metalloxider/hydroxider och garnet själv blir mer stelt och efter tiden så kan dessa börja läcka mer så att det är synligt fukt som tittar fram efter axeln och dessa sprider sig vidare med kapillärkraft och en orsak till varför en del av kranarna uppvisar en hel del kopparärgning, och vad jag förstår så har det förekommit att det har droppat ned på golvet.

gamla element med den här typen av kranar hade ibland på sina håll en upphängd i snöre gammal konservburk för att fånga dropparna så att de inte hamnade på typ parkettgolvet, eller ett fat placerad under då det också var lite efter egen vilja om och när de läckte och gärna mer flödigt om någon hade varit och vridit på kran nyligen...

grunddesignen med dessa konstruktioner var att börja det läcka mer märkbart så skulle 'fastighetskötaren' dra åt dessa garnpackningar och problemet var åtgärdad - men i verkligheten så hade man inte den typen av 'fastigshetskötare' och vanliga personer ville/vågade heller inte skruva på dessa då man inte ville riskera att det blev värre, så börja det läcka så fick det fortsätta att läcka så länge det hölls sig på enstaka droppvis nivå.
Så det låter nästan som att äldre system som dessa är det nästan standard att det läcker då gemene villägare inte har kunskapen eller modet (läs jag) till att röra, eller dra åt kranarna?
Om det nu är det som är problemet vill säga.

Intressant med svar som dessa, man lär sig mycket här på forumet!
 
Problemet åtgärdat.

Jag ökade på värmen i slingorna och lät det gå ett par timmar, sedan satte jag igång värmekameran och kollade var enda slinga och kunde via den inte notera något som stack ut. Allt verkade hålla sig inom rören, inga tydliga pölar eller annat.

Jag tog hem en rörmokare som bytte ventilerna till den gamla värmefördelaren och nu verkar det helt tätt.
Skönt!!

Trots att rören är snart 70 år gamla så håller det än, inom några år blir det nog dock byte av golv och då passar jag på alla lägga nya EPS-skivor och dra ny golvvärme över det gamla. Bygger cirka 15mm mer än vad det är idag vilket inte är några problem.

Tack för alla tips och råd! 😇
 