Vi har ett fritidshus med egen brunn, en varmvattenberedare på ca 80 liter samt en EMS Maxi Jet pump med en hydropress. Jag tycker att pumpen har börjat gå väldigt länge på sistone, den står och kör ca 10 minuter och så länge höll den inte på tidigare (har haft huset i ca 3 år). Det är ca 4 bar enligt mätaren på pumpen. Tycker att det emellanåt är lite sämre tryck i vattenledningarna också (ett kök med en blandare samt ett badrum med en dusch och handfat). Någon som har tips på hur jag ska gå vidare med detta?
Låter som att pumpen är sliten, både på ljudet och din beskrivning. Alternativt igensatt sil i brunnen.
Så jag kan bara försöka dra upp slangen och kolla om det sitter ngn sil där?
Om pumpen kaviterar för att det är för låg tryck på sugsidan så slits den fortare.
Har inte koll på hur en sådan pump låter när den är frisk och jämföra med inspelningen - men brukar det väsa så mycket ?? - om inte så kanske det fins kavitering med i spelet (om det är luft så borde det vara borta efter ett tags pumpande).
biltemas manometer Artnr. 15-1366 kan visa både minus och plus-tryck
(edit https://www.hubitools.com/en/catalog/vacuumpressure-manometer~4b261695-223e-1c65-b3de-39eabe1b5acb för permanentinkoppling om man kan garantera att pumpen inte går högre än 4 Bar avslagstryck)
Problemet är att området är -1 - +1 bar och den är så vek invändigt att om man kör på med mer än 1 bar så går manometern sönder och kanske sprängs och börja läcka av trycket.
Kan man fixa nippel med avstängbar kran (typ T-stycke med en ballofix-kran ut) på sugsidan vid pumpen så skulle man kunna använda ovan manometer om kranen öppnas försiktigt medans pumpen arbetar (och stängs till igen och manometern helst kopplas ur innan pumpen stannar) och se vad sugtrycket hamnar - är den lägre tryck än runt -0.8 Bar så är det överhängande risk för kavitering inne i pumpen och kan låga trycket inte förklaras med stor höjdskillnad (max ~7 meter för ca -0.7 bar) mellan pump och vattenytan i brunnen så har man ett sughinder.
Har inte koll på hur en sådan pump låter när den är frisk och jämföra med inspelningen - men brukar det väsa så mycket ?? - om inte så kanske det fins kavitering med i spelet (om det är luft så borde det vara borta efter ett tags pumpande).
biltemas manometer Artnr. 15-1366 kan visa både minus och plus-tryck
(edit https://www.hubitools.com/en/catalog/vacuumpressure-manometer~4b261695-223e-1c65-b3de-39eabe1b5acb för permanentinkoppling om man kan garantera att pumpen inte går högre än 4 Bar avslagstryck)
Problemet är att området är -1 - +1 bar och den är så vek invändigt att om man kör på med mer än 1 bar så går manometern sönder och kanske sprängs och börja läcka av trycket.
Kan man fixa nippel med avstängbar kran (typ T-stycke med en ballofix-kran ut) på sugsidan vid pumpen så skulle man kunna använda ovan manometer om kranen öppnas försiktigt medans pumpen arbetar (och stängs till igen och manometern helst kopplas ur innan pumpen stannar) och se vad sugtrycket hamnar - är den lägre tryck än runt -0.8 Bar så är det överhängande risk för kavitering inne i pumpen och kan låga trycket inte förklaras med stor höjdskillnad (max ~7 meter för ca -0.7 bar) mellan pump och vattenytan i brunnen så har man ett sughinder.
Redigerat: