2 857 läst · 3 svar
3k läst
3 svar
Spisfläkt genom gammal rökgång?
Jag kollade för något år sedan upp om det var tillåtet att koppla en spisfläkt (köksfläkt) till en gammal rökgång där det en gång suttit en kakelugn. Svaret var i princip att det är OK så länge kanalen var tät. Nu hittar jag dock inte informationen längre.
Finns det något dokument som stöder detta? Hur regleras sådant? Eller är det praxis och sotaren som bestämmer?
Finns det något dokument som stöder detta? Hur regleras sådant? Eller är det praxis och sotaren som bestämmer?
Kanalen ska vära tät och stå emot brand i 15 minuter.
Och en rökkanal som använts till en kakelugn borde inte brinna upp i första taget.
Men hur är detta reglerat? Finns det nån pdf med bestämmelser?
Men hur är detta reglerat? Finns det nån pdf med bestämmelser?
Nu har jag fått svar från en sotare i alla fall:
Fråga:
Jag har hört att det skall vara OK att koppla en köksfläkt till en gammal rökgång förutsatt att den är tät. Stämmer det?
Svar:
"En köksfläkt kan köplas till en kanal som är tät om den endast används till ventillation,, alltså du får inte koppa in en fläkt till en kanal som används för eldning av dig eller andra."
Liknande trådar
-
Frågor kring igenputsning rörgenomförningar och gammal fönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Gammal dörr riven, genomgång till vardagsrummet olika bredd, vad kan göras?
Byggmaterial & Byggteknik -
Leda ut luft genom sotningslucka i gammal fastighet
Ventilation -
Gammal takkupa för spisfläkt
Ventilation -
Regnar in genom takventil/spisfläkt
Kök