Nej, du text är inte begriplig för jag.
Vad står det på radiatorns märkskylt? Troligen står det 400 V. Det är heller inte någon bra idé att koppla in en LLVP som kanske kan dra runt 2000 till 2500 W mitt i en slinga för el-radiatorer som precis är dimensionerad för de radiatorerna. Helst ska man dra en ni grupp från husets el-central. Möjligen kan det finnas en lågt belastad grupp för belysningen som man kan använda.
När man skaffar LLVP ska man alltså inte ta bort el-radiatorer i huset eftersom LLVP bara är ett komplement till husets ordinarie värmesystem. När det blir riktigt kallt ute tappar LLVP i effekt och kanske räcker den inte alls till längre. Det kan också bli något plötsligt fel på LLVP och då behövs el-radiatorerna som back-up.
När man skaffar LLVP ska man alltså inte ta bort el-radiatorer i huset eftersom LLVP bara är ett komplement till husets ordinarie värmesystem. När det blir riktigt kallt ute tappar LLVP i effekt och kanske räcker den inte alls till längre. Det kan också bli något plötsligt fel på LLVP och då behövs el-radiatorerna som back-up.
Redigerat:
Det står 230V på radiatorn. Jag kommer inte använda dem samtidigt. Kommer använda LL enbart som AC på sommarenJ Josth skrev:Vad står det på radiatorns märkskylt? Troligen står det 400 V. Det är heller inte någon bra idé att koppla in en LLVP som kanske kan dra runt 2000 till 2500 W mitt i en slinga för el-radiatorer som precis är dimensionerad för de radiatorerna. Helst ska man dra en ni grupp från husets el-central. Möjligen kan det finnas en lågt belastad grupp för belysningen som man kan använda.
När man skaffar LLVP ska man alltså inte ta bort el-radiatorer i huset eftersom LLVP bara är ett komplement till husets ordinarie värmesystem. När det blir riktigt kallt ute tappar LLVP i effekt och kanske räcker den inte alls till längre. Det kan också bli något plötsligt fel på LLVP och då behövs el-radiatorerna som back-up.
Då kan du ju mata LLVP från det vägguttaget om det är svårt att göra något bättre, åtminstone om LLVP klarar sig med 10 A. Och framöver när det finns mer tid låta en elektriker göra en riktig installation av LLVP.
Redigerat:
Det är inget fel på den kopplingen. Elementet stämplat 230 V . En kabel med 3 tampar ut från väggen är 230 V och fas in på L1 och noll på L2. Schemat är för både 400 V och 230 V koppling. Den kabeln som kommer in från väggen, går säkert till ett annat element eller dosa. Hoppas att den ligger i ett rör i väggen, annars fel montage. Att koppla in en VP där är inte bra, faller liksom lite utanför regelverket. Bättre då om elementet hade varit med stickpropp och ett vägguttag och fortsatt till VP. Ny matning är bäst, från kanske ett vägguttag eller centralen för att vara bra.H Hampus55 skrev: