Hejsan,
Vi renoverade badrum för ett par år sedan. Har en inbyggd inspektion lucka för inkommande vvs. Den sattes lite lågt så de har satt skvallerrör för nära golvet. Det är ca 1cm från golv o kanske 2 cm från tätskikt (tror regler säger 6cm ovan tätskikt) Men det är bra lutning i röret och en bra bit från våtzon.

Är det några större risker skulle ni säga?
 

Bästa svaret

BirgitS
Numera är det 6 cm som minsta avstånd och det är för att med det tidigare 4 cm misslyckades det lite för ofta med att få in och fästa tätskiktet på ett bra sätt. Utan vatten blir det ingen vattenskada så var försiktiga vid rengöring av det området.
 
  • Gilla
Globetrot
  • Laddar…
BirgitS BirgitS skrev:
Numera är det 6 cm som minsta avstånd och det är för att med det tidigare 4 cm misslyckades det lite för ofta med att få in och fästa tätskiktet på ett bra sätt. Utan vatten blir det ingen vattenskada så var försiktiga vid rengöring av det området.
Tack! Vi besiktades applikation av tätskiktet innan klinkers/kakel och det var inte några anmälningar då. Denna kom vid slutbesiktningen. Märkligt då…det borde varit synligt innan då..,

Nåja, tack! Då förstår jag anledningen till kravet!
 