36 361 läst · 27 svar
36k läst
27 svar
Jordfelsbrytare löser ut, men bara ibland på natten
Ett snabbt sätt att se om detta fel går att mäta sig fram till är att trä jordfelsbrytarens tre faser och nolla genom en tångamperemeter med bra upplösning. Om tångamperemetern visar på att det finns en läcktröm så är det ett fel som går att mäta sig fram till mha uteslutningmetoden. Dvs mät upp nollan för varje grupp tills den "skyldiga" gruppen hittas.
Visar tångamperemetern inte någon läckström trots att du kopplar in/slår på alla tänkbara laster så är det verkligen ett jordfel som av någon anledning kommer och går, och då är det mycket svårt att hitta det.
Visar tångamperemetern inte någon läckström trots att du kopplar in/slår på alla tänkbara laster så är det verkligen ett jordfel som av någon anledning kommer och går, och då är det mycket svårt att hitta det.
Kan det löna sig att installera en till JFB och koppla in hälften av grupperna på den istället?
Sedan kan man ju anteckna vilka grupper som hörde till den JFB:n som löste ut. Och så kan man ju kasta om ett par grupper mellan JFB:na varje gång detta har hänt. På detta sätt borde man ju komma närmare och närmare felet även om det bara uppträder typ tre gånger om året...
Sedan kan man ju anteckna vilka grupper som hörde till den JFB:n som löste ut. Och så kan man ju kasta om ett par grupper mellan JFB:na varje gång detta har hänt. På detta sätt borde man ju komma närmare och närmare felet även om det bara uppträder typ tre gånger om året...
Intressant teori.. Den är ny för mig men så håller jag ytterst sällan på med felsökningar i elanläggningar som är kopplad via jordfelsbrytare. Det sker mest för husbehov och hos närmast sörjande. Alltså kan det gå och megga sig fram till felet trotts att det kommer och gårelmont skrev:
Håller med elmont. Orsaken brukar oftast vara nåt "mindre" fel som under vissa betingelser blir tillräckligt stort, typ lite mer fukt, för att gå över gränsen för att lösa ut JFBn. Detta grundfel brukar avslöjas mha meggern.
Igår morse, efter den blåsigaste natten på hela vintern (Var det samma morgon som du skrev inlägget). Och i November... Vad elektriskt kopplas in när det blir kallt? Ett extra steg i någon elpatron (har man pannan efter jorfelsbrytare?). Frostvakt på något vattenrör.
ursäkta mig om jag e helt ute o cyklar MEN.....
jag jobbade som bil mek för 100 år sen o då fick vi in en bil som de sade hade löst ut JFB...
felet låg i kablaget till motor värmaren...
om du hade den ikopplad vid de tillfällena så kan felet vara där.
jag jobbade som bil mek för 100 år sen o då fick vi in en bil som de sade hade löst ut JFB...
felet låg i kablaget till motor värmaren...
om du hade den ikopplad vid de tillfällena så kan felet vara där.