I morse precis när jag skulle till jobbet och barnen till skolan, så började det dunsa och ha sig i huset. Lokaliserade ljudet till inkommande fjärrvärmerör. Det small riktigt ordentligt och rören skakade som bara den.
Fjärrvärmecentralen var inte igång utan stod på standby då jag även har andra värmekällor.
Bröt strömmen helt till fjärrvärmecentralen samt till värmepumpen.
Dunsandet fortsatte ytterligare ett tag med helt nedstängd anläggning. Sedan slutade det lika snabbt som det kom. Startade upp allt igen och sedan var det som vanligt dvs tyst.
Filmade lite av ljudet. Filmen är från när strömmen är bruten till centralen.
Vad kan detta ha berott på? Något man behöver vara orolig för?
Fjärrvärmecentralen var inte igång utan stod på standby då jag även har andra värmekällor.
Bröt strömmen helt till fjärrvärmecentralen samt till värmepumpen.
Dunsandet fortsatte ytterligare ett tag med helt nedstängd anläggning. Sedan slutade det lika snabbt som det kom. Startade upp allt igen och sedan var det som vanligt dvs tyst.
Filmade lite av ljudet. Filmen är från när strömmen är bruten till centralen.
Vad kan detta ha berott på? Något man behöver vara orolig för?
Funderar på om det är ställdonet för varmvattnet som spökar. Ställdonet är den grå/svarta cylindiska plastburken nere till höger inne i fjv-centralen.
Nummer 2 & 9 i följande bilder
Nummer 2 & 9 i följande bilder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej!Demmpa skrev:
Förlåt. Missade helt att beskriva hur setupen ser ut. Det är inget inkopplat på varmvattnet. Centralen är ansluten till en NIBE vvm500 som extern värmekälla så jag använder endast radiatordelen av fjärrvärmecentralen som då går in i niben.
Både fjärrvärmecentralen och vvm500 stängdes. Ändå uppstod ljuden.S spacemoose skrev:
Även om inte något tappvatten är inkopplad till fjv-centralen så är varmvattenregulatorn inkopplad mot fjv-sidan.
Det verkar vara en snabböppnande/snabbstängande ventil med högt flöde genom som "slår".
Arbetshypotes:
Av någon anledning så kände flödesgivaren av att det "tappades varmvatten" och öppnade fjv-ventilen, flödet försvann å ventilen stängde, osv.
Det verkar vara en snabböppnande/snabbstängande ventil med högt flöde genom som "slår".
Arbetshypotes:
Av någon anledning så kände flödesgivaren av att det "tappades varmvatten" och öppnade fjv-ventilen, flödet försvann å ventilen stängde, osv.
Ta en närbild på den inringade delen
Kopparspiralen som pilen pekar på går väll till den inringade delen?
Vart går den andra änden?
Ventilen som den inringade delen sitter på, den är väll på rören som fjv-vätten går genom?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kopparspiralen som pilen pekar på går väll till den inringade delen?
Vart går den andra änden?
Ventilen som den inringade delen sitter på, den är väll på rören som fjv-vätten går genom?
Ser exakt ut som vår nyinstallerade Metrotherm som varit problematisk med smällande backventil på varmvattnet. Tryckstötar och vattenhammare i ledningarna som vi fått pga den. Sjukt missnöjd med skiten på grund av det och bara en massa bortförklaringar och undanflykter från både tillverkaren och Eon, som påstår att det är helt normalt.
Ditt är kanske nåt annat problem, tråkigt att se och hoppas det löser sig. Enligt Metrotherm finns bara en backventil och då är frågan om inte den är orsaken till slagen i ditt fall med. Den sitter vid den enda röda pricken som är markerad på en av kopplingarna.
Ditt är kanske nåt annat problem, tråkigt att se och hoppas det löser sig. Enligt Metrotherm finns bara en backventil och då är frågan om inte den är orsaken till slagen i ditt fall med. Den sitter vid den enda röda pricken som är markerad på en av kopplingarna.
Redigerat:
Fjärrvärmecentralen sattes in för ca 1,5 år sedan och har funkat bra. Det är första gången jag varit med om smällar på detta sätt. Nu har det gått ett dygn sedan det inträffade utan att det har upprepats.Demmpa skrev:
Kanske högst tillfälligt, men där och då trodde jag rören skulle släppa i svetsfogarna så mycket som de skakade.
Hade dock varit intressant att få en uppfattning vad det beror på om det händer igen.
Fick precis samtal från fjärrvärmeleverantören eftersom jag felanmälde händelsen då den inträffade.
Tydligen är det fler kunder som råkat ut för detta. En ventil som har öppnats och stängts i fjärrvärmeverket som jag gjort att detta har fortplantat sig ut till kundernas anläggningar och smällar har uppstått.
Tydligen är det fler kunder som råkat ut för detta. En ventil som har öppnats och stängts i fjärrvärmeverket som jag gjort att detta har fortplantat sig ut till kundernas anläggningar och smällar har uppstått.