Hej!
Jag ska koppla in ett flertal brytare för att kunna bryta strömmen till vägguttag (det är i en verkstad så allt är utanpåliggande). Jag har för detta ändamålet Malmbergs 2-poliga brytare med indikeringslampa. Lampan lyser när strömbrytaren är aktiverad. Det är inte fjädrande brytare.

Nu till min fråga - hur ska dessa kopplas?
Har jag förstått rätt enligt skissen?

Mvh
Pelle
 
  • Malmbergs 2-polig strömbrytare med indikeringslampa monterad i en beige plastdosa på en mörkgrå bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En skiss över en elinstallation med Malmbergs 2-polig brytare och anvisningar för kopplingar till vägguttag, neutralledare och skyddsjord.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
👍
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Är det en inbyggd lampa mellan utgående ledare?
 

Bästa svaret

Ja, skissen är rätt.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
M -MH- skrev:
Är det en inbyggd lampa mellan utgående ledare?
Ja, det stämmer.
 
  • Gilla
-MH-
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.