Ska byta en dubbelbestraffning men vid inkoppling så tänds både taklampa och fönsterlampa.
Vilka sladdar kan vara fel? Satte dom på samma sätt som den gamla.

*** Problem löst. Bytte plats på svarta och brun kabel ***
 
  • Hand håller en öppen elkontakt med inkopplade sladdar mot en vägg under installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Hand håller en demonterad ljusströmbrytare vid en vägg med öppen eluttag där kablar syns.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Hand håller en elektrisk dubbelströmbrytare framför öppen vägginstallation med synliga sladdar och en annan brytare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Följande är en arbetshypotes:
Inkommande & vidarematad fas på "L2"
Tändtråd1 på "L1"
Tändtråd2 på "L3"
 
Lite otydligt på bilderna. Vad står det på anslutningarna på nya brytaren både på de du kopplat på och på de andra.

Vad är felet, tänd båda direkt oavsett hur brytaren står, eller tänds båda av en knapp?
 
H hempularen skrev:
Lite otydligt på bilderna. Vad står det på anslutningarna på nya brytaren både på de du kopplat på och på de andra.

Vad är felet, tänd båda direkt oavsett hur brytaren står, eller tänds båda av en knapp?
På den nya så tänds båda om jag trycker på den vänstra knappen och den högra brytaren är ”uppåt”.
Svårt att beskriva 🙈
 
  • Elkopplingsschema på förpackning med knapp och brytare i solljus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa Demmpa skrev:
Följande är en arbetshypotes:
Inkommande & vidarematad fas på "L2"
Tändtråd1 på "L1"
Tändtråd2 på "L3"
 
  • Hand håller en elektrisk väggströmbrytare med exponerad kabelanslutning under installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag gissar att du ska byta plats på de svarta och den bruna. De svarta är sannolikt fas. Men mät.
 
D Daniel 109 skrev:
Jag gissar att du ska byta plats på de svarta och den bruna. De svarta är sannolikt fas. Men mät.
TACK! Problemet löst. Suveränt att kunna få hjälp så snabbt!
 
Demmpa Demmpa skrev:
Följande är en arbetshypotes:
Inkommande & vidarematad fas på "L2"
Tändtråd1 på "L1"
Tändtråd2 på "L3"
Edit: menar "2" när jag skrev "L2".
 
Demmpa Demmpa skrev:
Edit: menar "2" när jag skrev "L2".
Tack. Löste sig när jag skiftade svart och brun tråd. 👍
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.