Vi flyttade till vårt hus för ett halvår sedan och för cirka en vecka sedan löste jordfelsbrytare ut. Vi tryckte tillbaka den och allt funkade igen. Nu har den dock börjat lösas ut med jämna mellanrum, iallafall en gång om dagen senaste veckan. Den löses inte ut i samband med att diskmaskin, tvättmaskin eller liknande sätts igång utan det kommer från ingenstans. När vi trycker tillbaka den fungerar allt igen. Har ni någon aning om vad detta kan handla om eller tips på vad vi kan börja med att kontrollera?
 
T Tunamelt skrev:
Vi flyttade till vårt hus för ett halvår sedan och för cirka en vecka sedan löste jordfelsbrytare ut. Vi tryckte tillbaka den och allt funkade igen. Nu har den dock börjat lösas ut med jämna mellanrum, iallafall en gång om dagen senaste veckan. Den löses inte ut i samband med att diskmaskin, tvättmaskin eller liknande sätts igång utan det kommer från ingenstans. När vi trycker tillbaka den fungerar allt igen. Har ni någon aning om vad detta kan handla om eller tips på vad vi kan börja med att kontrollera?
Har ni kollat varmvattenberedaren? Om ni har en elektrisk vvb såklart

Nästa steg är att isolationsmäta samtliga grupper för att på så sätt förhoppningsvis kunna hitta något misstänkt.

Kommer felet även vid torrt väder?
 
T Tunamelt skrev:
Vi flyttade till vårt hus för ett halvår sedan och för cirka en vecka sedan löste jordfelsbrytare ut. Vi tryckte tillbaka den och allt funkade igen. Nu har den dock börjat lösas ut med jämna mellanrum, iallafall en gång om dagen senaste veckan. Den löses inte ut i samband med att diskmaskin, tvättmaskin eller liknande sätts igång utan det kommer från ingenstans. När vi trycker tillbaka den fungerar allt igen. Har ni någon aning om vad detta kan handla om eller tips på vad vi kan börja med att kontrollera?
Stäng varmvattenberedarens proppar i centralen och avvakta om JFB löser, det finns äkert värme kvar i VVB som räcker tiill disk och någon dusch. Händer inget så är elptronen inte frisk. Vad för VVB har ni fabrik och modell.
 
B
Kolla utimhus. Skarvsladd som är inkopplad?

Men känns som vvb är klart misstänkt...
 
J jonaserik skrev:
Stäng varmvattenberedarens proppar i centralen och avvakta om JFB löser, det finns äkert värme kvar i VVB som räcker tiill disk och någon dusch. Händer inget så är elptronen inte frisk. Vad för VVB har ni fabrik och modell.
Vi har en IVT Greenline C värmepump
 
Jakopp Jakopp skrev:
Har ni kollat varmvattenberedaren? Om ni har en elektrisk vvb såklart

Nästa steg är att isolationsmäta samtliga grupper för att på så sätt förhoppningsvis kunna hitta något misstänkt.

Kommer felet även vid torrt väder?
Tack för hjälpen. Ja det har hänt även vid torrt väder.
 
T Tunamelt skrev:
Tack för hjälpen. Ja det har hänt även vid torrt väder.
Då tycker jag att du ska göra som nämnts tidigare och testa dig lite fram med värmepumpen avstängd.

Lite mer avancerat, men med direkta svar är att isolationsmäta elpatronerna, men det kräver att man sätter sig in i hur man gör och har tillgång till en isolationstester eller ringer en elektriker
 
T Tunamelt skrev:
Vi har en IVT Greenline C värmepump
OK Bakom frontluckan, lossa den , sitter med ett par skuvar upptill eller nertill krokas av, lite uppe uppe till vänster sitter det automatsäkringar för kompressor och elpatronen, syns inte men dom 3 till höger är det nog. slå ner dom och avvakta om JFB löser igen. Gör den inte det på några dygn, så kom tillbaka, så får du mer info
 
J jonaserik skrev:
OK Bakom frontluckan, lossa den , sitter med ett par skuvar upptill eller nertill krokas av, lite uppe uppe till vänster sitter det automatsäkringar för kompressor och elpatronen, syns inte men dom 3 till höger är det nog. slå ner dom och avvakta om JFB löser igen. Gör den inte det på några dygn, så kom tillbaka, så får du mer info
Tack för hjälpen, ska prova detta!
 
Nissens
J jonaserik skrev:
Stäng varmvattenberedarens proppar i centralen och avvakta om JFB löser, det finns äkert värme kvar i VVB som räcker tiill disk och någon dusch. Händer inget så är elptronen inte frisk. Vad för VVB har ni fabrik och modell.
Diskmaskinen skall gå på kallvatten för att fungera som det är tänkt…
 
Jasså? en mängd maskiner har anslutning för varmvatten, och jag trodde att man rekommenderar kallvatten var därför att man spar lite energi.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Hade liknande fel men mest vid regn/fukt, då var det en utelampa som hade "bös" i kontakten, mitt tips är att kolla all el som är ute ändå.
 
Kolla kaffebryggaren den kan ofta lösa ut jordfelsbrytaren
 
Vi har iofs lite problem med diskmaskinen. Det har kommit upp en felkod en tid men det har ändå gått att använda diskmaskinen så vi har kört på. Nu när jag tänker efter kanske det kan vara den? Men kan den lösa ut JFB även när den är avstängd? För det händer inte enbart när diskmaskinen är igång. Har iaf provat dra ut kontakten till den nu och ska se om det blir någon skillnad.
 
Ja, jordfelet finns kvar i maskinen även om den är avslagen, jordfel kan vara lite besvärliga då dom kan sitta på en helt annan grupp än den som får JFB att lösa ut. För att veta måste "maskinen" kopplas bort helt för att man ska vara säker, det räcker inte med att bryta strömmen.
 