Aha, läste lite slarvigt och missade strecket som visade vad som är "i konvektorn". Då är det som jag trodde från början. Pump är en utgång som kan styra en cirkpump.13th Marine skrev:
Är den kopplad till en befintlig radiatorslinga borde det redan sitta en pump på den så det borde redan finnas flöde. Det är ingen ventil installerad till konvektorn som glömt att öppnas?O order skrev:
Ja, och @13th Marine visade ett lite tydligare schema som klargjorde att det är en utgång som kan styra en cirkulationspump.mexitegel skrev:
R RoAd skrev:Aha, läste lite slarvigt och missade strecket som visade vad som är "i konvektorn". Då är det som jag trodde från början. Pump är en utgång som kan styra en cirkpump.
Är den kopplad till en befintlig radiatorslinga borde det redan sitta en pump på den så det borde redan finnas flöde. Det är ingen ventil installerad till konvektorn som glömt att öppnas
Nu har både rörläggare och elktriker varit här, och dom hittar inga fel, dom tycker att det är svårt att tyda instruktionsboken eftersom den enbart finns.på engelska, så jag får leta upp nån på svenska då tänker jagR RoAd skrev:Aha, läste lite slarvigt och missade strecket som visade vad som är "i konvektorn". Då är det som jag trodde från början. Pump är en utgång som kan styra en cirkpump.
Är den kopplad till en befintlig radiatorslinga borde det redan sitta en pump på den så det borde redan finnas flöde. Det är ingen ventil installerad till konvektorn som glömt att öppnas?
Man kan ju undra vad det är för yrkesmän du har haft till hjälp, det kan ju inte vara många trådar och ventiler att ha koll på. Det är ju knappast någon raketforskning. Har du köpt konvektorn utomlands och själv? om inte så SKA den som säljer tillhandahålla instruktioner på Svenska om varan säljs i Sverige.O order skrev:
Jag har köpt den själv på rinkabyrör efter rörläggarens rekommendationer, elektrikern pratade på att han ska bygla mellan nolla och wcv plikten, han "trodde" det betydde watercoilvalve, dom kommer från ett rikstäckande företag som har både elektriker och rörläggareE elmont skrev:Man kan ju undra vad det är för yrkesmän du har haft till hjälp, det kan ju inte vara många trådar och ventiler att ha koll på. Det är ju knappast någon raketforskning. Har du köpt konvektorn utomlands och själv? om inte så SKA den som säljer tillhandahålla instruktioner på Svenska om varan säljs i Sverige.
Den svenska är väl länkad lite längre upp?O order skrev:
https://www.rinkabyror.se/files/dokument/Montageanvisning FCW.pdf
Jag har skickat den till honom men han säger att det inte är för just denna modellen, med tanke på att dom inte visar någon variant på kopplingsschemat där wcv plinten är med, jag vet som sagt inte något om el alls så.kan enbart förmedla det som säger.R RoAd skrev:
O order skrev:
Det är inte så enkelt att den är inställd på kyla och därför inte öppnar ventilen för att vattnet är för varmt?O order skrev:
EDIT: eller tvärtom förstås, du har ju inte berättat om du ska kyla eller värma.
R RoAd skrev:
Jag ska värma med den, och det är just i värme läget som den inte startar, har luftat alla element i huset och även luftat värme "batteriet" I fläkten, och när jag öppnar luftskruven där så kommer det inget vatten eller luft,R RoAd skrev:
Har du tryck nog för att vattnet ska nå upp till den? Gissar att den sitter uppe vid taket.O order skrev:
Hade hit en annan rörläggare som kollade på det, och det var helt stopp i tilloppsröret, det satt en liten transport plugg kvar i det röret så han plockade bort den och nu fungerar allt, tack för alla svar och idéerR RoAd skrev:
Liknande trådar
-
Vattenburen fläktkonvektor i kök?
Värme allmänt -
Rimlig offert av VVSare på fläktkonvektor?
Värmepumpar -
Fläktkonvektor vattenburen placering och effekt
Värme allmänt -
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Baltur fläktkonvektor, dåligt tryck garage
Värme allmänt