829 läst · 7 svar
829 läst
7 svar
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Hej alla!
Hoppas det finns någon hobby-konstruktör där ute som har koll på detta och kan ge mig tips!
Jag vill bygga ut en bit av våran altan som vi har på ena sidan av vår pool. Idag är den sidan bara blygsamma 60-70 cm och jag vill utöka den till i alla fall 220-270 cm. Själva konstruktionen blir lite av ett specialfall då jag vill montera bärreglar mot poolväggen och sedan kommer dessa stödjas på en ytong-mur ca 70 cm bort. Hur mycket kan jag sedan låta bärregeln "falla ut" utan att behöva bygga stödpelare. Altanen kommer ej belastas med något tungt på denna del.
Det känns som att 1,5 m "uthäng" borde klara sig utan svikt med en 170x45 regel eller till och med 2 meter? Gör det någon skillnad att köra 220x45 regel istället? Cc är tänkt att vara 45-50 cm mellan reglarna.
Har lagt till en skiss för förtydligande!
Hoppas det finns någon hobby-konstruktör där ute som har koll på detta och kan ge mig tips!
Jag vill bygga ut en bit av våran altan som vi har på ena sidan av vår pool. Idag är den sidan bara blygsamma 60-70 cm och jag vill utöka den till i alla fall 220-270 cm. Själva konstruktionen blir lite av ett specialfall då jag vill montera bärreglar mot poolväggen och sedan kommer dessa stödjas på en ytong-mur ca 70 cm bort. Hur mycket kan jag sedan låta bärregeln "falla ut" utan att behöva bygga stödpelare. Altanen kommer ej belastas med något tungt på denna del.
Det känns som att 1,5 m "uthäng" borde klara sig utan svikt med en 170x45 regel eller till och med 2 meter? Gör det någon skillnad att köra 220x45 regel istället? Cc är tänkt att vara 45-50 cm mellan reglarna.
Har lagt till en skiss för förtydligande!
"Altanen kommer ej belastas med något tungt på denna del."
Ända tills det blir en 40års fest och hela släkten står och trängs på den där ytan. Kanske inte din fest, kanske nästa ägares fest.
1.5 till 2m överhäng är rätt mycket. Och större potential att få en större tyngd på ytan. Jag tror du tar lite lätt på det här.
Träguiden hade en del tabeller och dimensioneringsexempel, som jag använt när jag dimensionerat diverse träkonstruktioner.
Ända tills det blir en 40års fest och hela släkten står och trängs på den där ytan. Kanske inte din fest, kanske nästa ägares fest.
1.5 till 2m överhäng är rätt mycket. Och större potential att få en större tyngd på ytan. Jag tror du tar lite lätt på det här.
Träguiden hade en del tabeller och dimensioneringsexempel, som jag använt när jag dimensionerat diverse träkonstruktioner.
Ja, du har t.ex. en hel övervåning som håller balkarna på plats. Du ser på din ursprungliga bild att du har byggt en hävstång där kraften kommer på infästningen mot poolväggen när någon går ut där på överhänget. Jag hade absolut inte litat på det. Det är alltså inte bara svikten i överhänget utan också hävstången mot fästet som är problemet.D dawid skrev:
Sätt snedsträvor om pelare är uteslutet av markskäl. Men helst pelare.
Som andra skribenter skriver så vet du att det där överhänget inte ska belastas, men dina gäster eller nästa ägare vet inte det.