Ta bort reglerdonet och låt det stå fullt öppet. Kärvar ventilen? Stiftet ska åka ut helt.
Är framledningstempperaturen fortfarande 45 trots värmen utomhus?
 
N
imported_Benno imported_Benno skrev:
Ta bort reglerdonet och låt det stå fullt öppet. Kärvar ventilen? Stiftet ska åka ut helt.
Är framledningstempperaturen fortfarande 45 trots värmen utomhus?
Går inte att få loss den sitter riktigt hårt. Det går bara vrida på den och den känns riktigt varm, de andra är inte lika varma, ska det vara så?
Framledningen ligger på 45 men pumpen har pausat värmeproduktion med tanke på värmen utomhus.
 
N
Demmpa Demmpa skrev:
Ett ställdon är öppet medan de andra är stängda, därav ett som är varmt.

För att ta loss ställdonet trycker du in knappen under texten "Beulco" och drar donet rakt upp.
Vissa ställdon verkar sitta på följande adapter,
[länk]
Adaptern verkar vara gängad på fördelaren.
Tack för tipset, en fråga vad gör det för skillnad om jag tar bort ställdonet? Är verkligen noll kunnig inom detta område.
Om ställdonet är varm men golvet är fortsatt svalt då är det väl inte möjligt att det är slingan som det är fel på?
 
Var står det att framledningstemperaturen är 45⁰?

Finns det några radiatorer kopplade till värmepumpen eller är det bara golvvärme?
Är det bara golvvärme så är 45⁰ väldigt högt, det är typ den maxtemperatur golvvärmeslingorna ska ha när det är som kallast ute.


Genom att ta bort ställdonet så kan du kontrollera om stiftet/ventilen fjädrar upp som det ska.
 
N
Demmpa Demmpa skrev:
Var står det att framledningstemperaturen är 45⁰?

Finns det några radiatorer kopplade till värmepumpen eller är det bara golvvärme?
Är det bara golvvärme så är 45⁰ väldigt högt, det är typ den maxtemperatur golvvärmeslingorna ska ha när det är som kallast ute.


Genom att ta bort ställdonet så kan du kontrollera om stiftet/ventilen fjädrar upp som det ska.
Kollade lite närmare och 45 framledning är vid -15 och högre. Vad menas med fjädrar upp? Vad innebär om det fjädrar, kan man då utesluta att det inte rör sig om läcka?
 
N Ne20 skrev:
Kollade lite närmare och 45 framledning är vid -15 och högre. Vad menas med fjädrar upp? Vad innebär om det fjädrar, kan man då utesluta att det inte rör sig om läcka?
Som dempa säger ta du bort donet och under sitter det som små piggar/pinnar i ventilen , när dom är uppe, ( jämnför med den som är varm ) så är det fullt flöde på en slinga. Nu är det en klassiker att dessa kärvar till sig och stannar nere, resultat ingen värme. Allra helst efter en sommar när ingen värme behövs. Så det kan bli ett varv till när vintern närmar sig. Det ser ut som det sitter en adapter på ventilen, säkert gängad och går att gänga av. Knacka på piggen med skaftet på en mejsel eller morakniv å brukar dom släppa och komma upp. Direkt kommer slingan att få flöde och bli varm, känn på slangen.Sen trycker då på dom ca 20 gånger och ser att dom går lätt upp
 
N Ne20 skrev:
Kollade lite närmare och 45 framledning är vid -15 och högre. Vad menas med fjädrar upp? Vad innebär om det fjädrar, kan man då utesluta att det inte rör sig om läcka?
Googla på ditt golvvärmesystem och sätt dig in i hur det fungerar alt. ring rörmokaren.
 
N Ne20 skrev:
Kollade lite närmare och 45 framledning är vid -15 och högre.
Nu vet jag inte var i landet du bor, men med tanke på att du tidigare i tråden skrivit att värmepumpen har pausat värmeproduktionen så är det typ i södra Sverige.


Vi bor nära Kalmarsund, vi har högtempertursystem (enkelradiga radiatorer). Just nu är utetemperaturen 15⁰, framledningstemperaturen är 26⁰.
Golvvärmen i våra badrum, var sin minigolvvomeshunt, kan aldrig få varmare vatten än 25⁰ just nu, slingorna håller just nu max 25⁰.


Med andra ord så tror jag inte det är något fel på ditt system, utan det fungerar precis så som det ska.
 
  • Gilla
Jonatan79
  • Laddar…
N
Demmpa Demmpa skrev:
Nu vet jag inte var i landet du bor, men med tanke på att du tidigare i tråden skrivit att värmepumpen har pausat värmeproduktionen så är det typ i södra Sverige.


Vi bor nära Kalmarsund, vi har högtempertursystem (enkelradiga radiatorer). Just nu är utetemperaturen 15⁰, framledningstemperaturen är 26⁰.
Golvvärmen i våra badrum, var sin minigolvvomeshunt, kan aldrig få varmare vatten än 25⁰ just nu, slingorna håller just nu max 25⁰.


Med andra ord så tror jag inte det är något fel på ditt system, utan det fungerar precis så som det ska.
Bor i Mellansverige och harvades haft en temp på ca 19 grader. Det kanske är så som du skriver att det inte går att få varmare än 25 grader. En fråga när det blir kallare kan du få varmare än 25 grader?
Jag har inte bott i huset så har inget att jämföra med.
 
När det är kallt på vintern så kan det bli kanske 55-60⁰ i framledningstemperatur ut från fjv-centralen. Den här vintern så har framledningstemperaturen varit uppe på 45-48⁰ någon enstaka gång.

Vad golvvärmen har haft för temperatur har jag ingen koll på.


Hos dig kan det vara så att golvvärmefördelaren är "felaktigt" injusterad gällande förinställningen.


I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
N
Demmpa Demmpa skrev:
När det är kallt på vintern så kan det bli kanske 55-60⁰ i framledningstemperatur ut från fjv-centralen. Den här vintern så har framledningstemperaturen varit uppe på 45-48⁰ någon enstaka gång.

Vad golvvärmen har haft för temperatur har jag ingen koll på.


Hos dig kan det vara så att golvvärmefördelaren är "felaktigt" injusterad gällande förinställningen.


I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
[länk]
Tusen tack!
 
Framledningstemperatur 45 grader (och retur 40 grader) är helt OK. Golvvärmesystemet har en egen cirkulationspump och termostat som reglerar temperaturen i slingorna. Yttemperaturen ska ju sedan inte överstiga 27 grader om man har trägolv. Men det är bättre att vänta till "eldningssäsong" när värmesystemet ska jobba.
 
Såhär har vår framledningstemperatur varierat under årets fyra första månader, samt utetemperaturen.
Graf som visar jämförelse av framledningstemperatur och utetemperatur under årets första månader.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

(Temperaturen "Altan södervägg" är på norrsidan av en kort vägg på södersidan av altanen.)
 