Hej!

För en tid sedan fick jag hjälp att "renovera" en gammal golvlampa vilket gick kanon, så jag hoppas jag kan få hjälp igen!

Är på besök hos min pappa som är gammal civilingenjör inom elektricitet (??) men som nu har MS och inte är pigg varken i kroppen eller knoppen. Håller på att hjälpa dom med att göra lite "hemrenovering" och byter ut några av deras gulnade eluttag och strömbrytare. Allt har gått bra tills nu när jag mötts av en situation jag inte fått bukt på. Dom har ett litet gästbadrum med två armaturer - en av dom är en sådan som skulle tändas automatiskt med sensor (och borde alltså alltid vara på) och den andra är spottar som sitter ovanför handfatet. I alla år har armaturen med sensor hållt på och blinkat hela tiden och igår klurade jag ut varför (tror jag). Det finns två knappar på strömbrytaren, men om den som styr spottarna inte är på så funkar inte den med sensorn vilket gör att hela tanken med lampan med sensor är förstörd eftersom den andra lampan också måste vara på och den har ingen sensor så då blir det alltid ljust där inne. Man kan alltså tända spottarna oberoende av plafonden, men inte tvärtom. Är spottarna på så kan man tända och släcka plafonden, men är spottarna av så är plafonden också av.

Jag öppnade då strömbrytaren som alltså har två knappar och så att det endast finns tre kablar där, vilket borde betyda att lamporna är seriekopplade på något sätt tänker jag (som en icke-professionell) eftersom det är en fasledare, en neutral och alltså EN tändtråd??

Har bytt ut armaturen med sensor till en vanlig armatur och istållet bytt ut strömbrytaren till en sådan med sensor så att vi får den funktionen som önskat. När jag kopplade på strömmen så funkar spottarna perfekt, men plafonden som jag satte upp flimrar lite svagt istället för att lysa ordentligt. Med den gamla strömbrytaren så lös både plafonden med sensor och spottarna starkt, men som sagt så blinkade plafonden i tid och otid.

Finns det någon som har några idéer på vad jag kan göra för att få båda lamporna att lysa "ordentligt" när sensorn känner av rörelse?

Några andra bright ideas? :)

Tacksam för all hjälp jag kan få.
 
Kan du ta ett par bilder? Det behövs ingen nolla i en strömbrytare. Så det är ingenting ovanligt med tre trådar till en strömbrytare. Då är det en fas och två tändtrådar. Nollan behövs i lampan men inte strömbrytaren.

Det låter som att något glappar mellan strömbrytare och plafond.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Kan du ta ett par bilder? Det behövs ingen nolla i en strömbrytare. Så det är ingenting ovanligt med tre trådar till en strömbrytare. Då är det en fas och två tändtrådar. Nollan behövs i lampan men inte strömbrytaren.

Det låter som att något glappar mellan strömbrytare och pla
Det låter ju onekligen som bra nyheter! Men ännu mer förvirrande att det är tre olika färger om det är två tändtrådar och en fas 🤔

Och även förvirrande att man inte kunde styra plafonden enbart via den ena knappen på förra strömbrytaren utan att spottarna var tvungna att vara på för att plafonden skulle funka. Hur kan det bli så?? Känns som nån sorts master/slave situation i såna fall om det inte är så att det är seriekopplat som jag trodde.

Och med tanke på att jag trott att ena tråden från den nya strömbrytaren med sensor är en nolla så är den ju inte inkopplad just nu utan sitter i N så är det ju inte så konstigt att plafonden inte lyser nu 🤦‍♀️

Kan man sätta trådarna till båda armaturerna i "hålet" för LS (tändtråden) eller blir det galet då? Jag bifogar bild på hur det ser ut bakom den nya strömbrytaren med sensor så kan du/ni ge mig råd om hur jag kopplar in två armaturer till den... Om det ens går!
 
  • Hand håller en strömbrytare med sensor, märkt med "L", "S", "L", "N" och oanslutna kablar synliga bakom.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
A
Ja du kan använda sensorns utgång för att tända bägge belysningarna så länge den klarar den totala effekten och typen av ljuskälla.

Låter som du får undersöka lite bättre hur det där är kopplat och vad som är vad. Man får aldrig chansa med el. Man måste veta vad man gör.
 
Absolut, tack för hjälpen!
 
A avh67f skrev:
Ja du kan använda sensorns utgång för att tända bägge belysningarna så länge den klarar den totala effekten och typen av ljuskälla.

Låter som du får undersöka lite bättre hur det där är kopplat och vad som är vad. Man får aldrig chansa med el. Man måste veta vad man gör.
Där ropade jag hej lite innan jag "var över bäcken" inser jag i efterhand. Jag testade att koppla om trådarna enligt följande: svart i L, brun OCH grön i LS. Inget händer. Jag testade en och en med svart i L och brun i LS, sen grön i LS - inget hände. Jag var med andra ord tvungen att koppla in brun i N, grön i LS och svart i L för att sensorn ska funka och står med samma läge att plafonden flimrar otroligt svagt när sensorn blir triggad, men spottarna funkar som dom ska. Några fler förslag? :)
 
Sensorn du visar kräver en neutralledare (N) för att fungera. Sannolikt har du ingen sådan i dosan utan där finns fas (L) och två tändtrådar till belysningspunkterna.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Elisabeth80 Elisabeth80 skrev:
Där ropade jag hej lite innan jag "var över bäcken" inser jag i efterhand. Jag testade att koppla om trådarna enligt följande: svart i L, brun OCH grön i LS. Inget händer. Jag testade en och en med svart i L och brun i LS, sen grön i LS - inget hände. Jag var med andra ord tvungen att koppla in brun i N, grön i LS och svart i L för att sensorn ska funka och står med samma läge att plafonden flimrar otroligt svagt när sensorn blir triggad, men spottarna funkar som dom ska. Några fler förslag? :)
Den gamla brytaren med två vippor var bara felkopplad därför det betedde sig som du beskrev. I dosan finns som sagt bara fas och två tändtrådar till respektive lampor och din nya sensor behöver nolla också.

Att den fungerar beror på att den kräver väldigt lite ström för att fungera och den får nu "nolla" via lampan som flimrar lite. Så du måste koppla om eller dra i en ny tråd så du får med nolla ner till sensorn.

Det kan göras på lite olika sätt så du får följa upp vart trådarna går och hitta dosan där de grenar ut sid. Där finns nog en nolla du kan använda också.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Den gamla brytaren med två vippor var bara felkopplad därför det betedde sig som du beskrev. I dosan finns som sagt bara fas och två tändtrådar till respektive lampor och din nya sensor behöver nolla också.

Att den fungerar beror på att den kräver väldigt lite ström för att fungera och den får nu "nolla" via lampan som flimrar lite. Så du måste koppla om eller dra i en ny tråd så du får med nolla ner till sensorn.

Det kan göras på lite olika sätt så du får följa upp vart trådarna går och hitta dosan där de grenar ut sid. Där finns nog en nolla du kan använda också.
Okej! Hade varit så intressant att veta vem "boven" som kopplade fel för så många år sen är 😂

Finns det några risker med att låta det vara kvar som det är tills vi har möjlighet att försöka lösa den "riktiga nollan" till brytaren? Jag är som sagt på besök och återvänder hemåt idag och vill inte att det ska vara potentiellt farligt tills någon har möjlighet att dra fram nollan.

Hur skulle man kopplat den förra för att det skulle funkat tex? Jag har en extra brytare med två knappar och den gamla armaturen med sensor finns kvar så ett sånt byte går att fixa också. Måste man koppla en tråd från ena L till andra L i såna fall för att dra fas till båda tändtrådarna..?
 
Elisabeth80 Elisabeth80 skrev:
Okej! Hade varit så intressant att veta vem "boven" som kopplade fel för så många år sen är 😂

Finns det några risker med att låta det vara kvar som det är tills vi har möjlighet att försöka lösa den "riktiga nollan" till brytaren? Jag är som sagt på besök och återvänder hemåt idag och vill inte att det ska vara potentiellt farligt tills någon har möjlighet att dra fram nollan.

Hur skulle man kopplat den förra för att det skulle funkat tex? Jag har en extra brytare med två knappar och den gamla armaturen med sensor finns kvar så ett sånt byte går att fixa också. Måste man koppla en tråd från ena L till andra L i såna fall för att dra fas till båda tändtrådarna..?
Det beror på vad det är för ny brytare du har. Förr var det vanligt med kronkopplare dvs med två vippor och fas in på ett ställe och de två utgående på var sina skruvar/plintar. Numera används ibland sk dubbeltrapp för samma funktion och då får man bygla fasen mellan två anslutningar på brytaren

Du kan se på schemat som brukar vara tryckt på baksidan hur den är tänkt att kopplas. Ibland finns gamla beteckningar med siffran 5 för original kronbrytare och 6/6 eller 6+6 för dubbeltrapp.

Ta bild på den så kan du få mer hjälp här. Annars är det i princip ofarligt som du har nu med sensorns nolla via den "flimrande" lampan.
 
Elisabeth80 Elisabeth80 skrev:
Hur skulle man kopplat den förra för att det skulle funkat tex? Jag har en extra brytare med två knappar och den gamla armaturen med sensor finns kvar så ett sånt byte går att fixa också. Måste man koppla en tråd från ena L till andra L i såna fall för att dra fas till båda tändtrådarna..?
Utan bilder blir det mest spekulationer. Men jag gissar att det var en kronbrytare tidigare. Denna har två vippor, en anslutning för fas och två anslutningar för tändtråd. Om den som kopplat har förväxlat fasen och den ena tändtråden så blir det som du beskriver. Ena vippan tänder ena lampan. Båda måste vara till för att tända den andra.
 
GK100 GK100 skrev:
Det beror på vad det är för ny brytare du har. Förr var det vanligt med kronkopplare dvs med två vippor och fas in på ett ställe och de två utgående på var sina skruvar/plintar. Numera används ibland sk dubbeltrapp för samma funktion och då får man bygla fasen mellan två anslutningar på brytaren

Du kan se på schemat som brukar vara tryckt på baksidan hur den är tänkt att kopplas. Ibland finns gamla beteckningar med siffran 5 för original kronbrytare och 6/6 eller 6+6 för dubbeltrapp.

Ta bild på den så kan du få mer hjälp här. Annars är det i princip ofarligt som du har nu med sensorns nolla via den "flimrande" lampan.
Hej! Det finns en bild på den nya brytaren här i flödet som du kan se! :)

Den gamla såg ut såhär.
 
  • En gammal elbrytare hållen i en hand under installation med synliga kablar och vägg i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Elisabeth80 Elisabeth80 skrev:
Hej! Det finns en bild på den nya brytaren här i flödet som du kan se! :)

Den gamla såg ut såhär.
Ja den nya är ju sensorn som behöver nolla för att fungera. Så det är det du får dra ner till den från närmaste ställe den finns på vägen dvs troligtvis i en dosa på vägg eller under lamporna. Följ vart de tre trådarna tar vägen genom att rycka lite och lyssna, titta i dosorna.

Den gamla brytaren hade nog funkat som den ska om du skiftar plats på svart och grön på bilden.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Ja den nya är ju sensorn som behöver nolla för att fungera. Så det är det du får dra ner till den från närmaste ställe den finns på vägen dvs troligtvis i en dosa på vägg eller under lamporna. Följ vart de tre trådarna tar vägen genom att rycka lite och lyssna, titta i dosorna.

Den gamla brytaren hade nog funkat som den ska om du skiftar plats på svart och grön på bilden.
Tackar. Jag får fixa det när jag har möjlighet att åka tillbaka dit, men är det någon risk att det är kopplat som det är under tiden? Ja, förutom att det stör dom lite att den ena armaturen flimrar lite hela tiden...
 
Elisabeth80 Elisabeth80 skrev:
Tackar. Jag får fixa det när jag har möjlighet att åka tillbaka dit, men är det någon risk att det är kopplat som det är under tiden? Ja, förutom att det stör dom lite att den ena armaturen flimrar lite hela tiden...
Nej det är ingen fara att ha det så.
 