Jag har precis färdigställt min musikstudio i mitt nya hus och börjat koppla in mina gitarrförstärkare. Jag noterar att det uppstår ett brus/brum som jag inte noterat tidigare när förstärkarna använts på andra platser. Bruset finns oavsett vilken gitarr som kopplas in och det verkar vara lite jordbundet, då det avtar märkbart om jag jordar gitarren genom att hålla i exempelvis stallet på gitarren eller ingångsjackets monteringsbleck... Kan det vara nåt fel med jorden i hela fastigheten, tro? Jag är totalt okunnig på sånt här och famlar nu i blindo.
 
Är det ens jordade uttag ?
Villa1906 har ju oftast inte jordade uttag om man inte renoverat elen i nutid.
 
D Dilato skrev:
Är det ens jordade uttag ?
Jo det är det och det är installerat av proffs, så att säga.
 
R Rickard1973 skrev:
Jo det är det och det är installerat av proffs, så att säga.
Är det någon skillnad om du vänder på proppen i uttaget?
 
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
R
R Rickard1973 skrev:
Jo det är det och det är installerat av proffs, så att säga.
Såna här fel kan dyka upp om fasen vänds i vissa apparater. Är de lite halvkassa i konstruktionen så kan det spela roll i vilket stift fas och nolla går in i. Så testa att vända kontakterna i de olika enheterna. Kan vara tidsödande om det är många sådana inblandade.

Koppla även isär lågnivån mellan dem en efter en, för att försöka avgöra var i kedjan störningen uppstår.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Det beror på att förstärkarens systemjord är ansluten till skyddsjorden, ett mycket vanligt "fel".
 
  • Gilla
avh67f och 3 till
  • Laddar…
R
E elmont skrev:
Det beror på att förstärkarens systemjord är ansluten till skyddsjorden, ett mycket vanligt "fel".
Kan vara det, kan också vara att fasen i spänningsmatningen ligger för nära lågnivån inne i enheten och "läcker" via induktans. Vänder man stickproppen kan det hjälpa då nollan istället hamnar där.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
toslinks existensberättigande är ju att undvika jordfel mellan apparater
 
R
H hapazard skrev:
toslinks existensberättigande är ju att undvika jordfel mellan apparater
Det behöver inte vara potentialskillnad mellan apparater som ställer till det. Felet kan introduceras internt i någon enhet.

Men förbindelser med optisk kabel kan mycket riktigt uteslutas (om det inte är någon galen guldpläterad "HiFi-kabel" med galvanisk kontakt).
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Tack för alla snabba svar och tips. Jag ska testa att vända på proppen. Borde inte vara det då jag kopplat i och ur olika stärkare i omgångar och borde ha vänt på proppen av slumpen om inte annat. Jag har kopplat gitarren direkt in i förstärkarna med helt nya gitarrkablar av bästa kvalitet och det finns fortfarande brum. Flertalet olika gitarrer också. Har provat 2-3 av mina åtta gitarrförstärkare so far...

Jag ska testa lite och återkomma. Det funkar bra med övrig utrustning, så som datorer, audiointerface, outboardspreamps, studiomonitorer osv. Där finns det inget som stör, som jag upplever det. Kanske lite brus i de aktiva studiomonitorerna...
 
R Rickard1973 skrev:
…. Det funkar bra med övrig utrustning, så som datorer, audiointerface, outboardspreamps, studiomonitorer osv. Där finns det inget som stör, som jag upplever det. Kanske lite brus i de aktiva studiomonitorerna...
Det är digitala prylar som inte har problem med systemjorden (som @elmont nämnde)
 
R Rickard1973 skrev:
Tack för alla snabba svar och tips. Jag ska testa att vända på proppen. Borde inte vara det då jag kopplat i och ur olika stärkare i omgångar och borde ha vänt på proppen av slumpen om inte annat. Jag har kopplat gitarren direkt in i förstärkarna med helt nya gitarrkablar av bästa kvalitet och det finns fortfarande brum. Flertalet olika gitarrer också. Har provat 2-3 av mina åtta gitarrförstärkare so far...

Jag ska testa lite och återkomma. Det funkar bra med övrig utrustning, så som datorer, audiointerface, outboardspreamps, studiomonitorer osv. Där finns det inget som stör, som jag upplever det. Kanske lite brus i de aktiva studiomonitorerna...
Ville kolla om du lyckades hitta felkällan? Är i samma/liknande sits. Nyligen färdigtställt 50 kvm friliggande hemmastudio. Elektrikerna tog el direkt från inkommande elen till bostadshuset (mätarskåpet), och det sitter ett eget elskåp i studion.

Från just elgitarr(rör)förstärkarerna kommer ett brum, som inte funnits innan. Och då körde vi bara i ett rum i källaren med ganska "fuldragen" el; i källaren fanns inte alls samma brum.

Funderar på att kolla med firman som installerade elen i studion, men är osäker på om det är mer specialistelektriker som skulle kunna klura ut orsaken.
 
Skillnaden är nog ojordade uttag i gamla rummet och jordade uttag i nya.
 