1 687 läst · 27 svar
2k läst
27 svar
Problem med värme efter installation av nytt värmesystem
Det är ett 2-rörssystem om jag förstått det rätt. Vi hade installatören ute idag som försökt felsöka och säger att det på något sätt är stopp i systemet som går till de radiatorerna som är kalla? Kan det verkligen stämma? Låter konstigt att det skulle vara stopp i ett alldeles nytt system. Känns mer som att de skyller på det och att sanningen istället är att det är felkopplat. De har testat öka värmekurva osv utan att värme kommer fram till de kalla elementen.J jonaserik skrev:Ja du det kan ingen svara på hur det är. Du säger andra ellementen är varma. Går det ut två stammar då och något arbete med omkoppling är gjord. Är det två stammar ut, så får du känna på alla rör, hur varma dom är, kan vara svårt för en som inte vet hur man ska känna. Men tänk så här. Ut från VP går ett rör som är varmt, sen delar det sig och ett rör går till dom varma ett till dom kalla, då är det liksom stopp till dom kalla. Och om då omkoppling har gjort på något sätt, kan det ha blivit fel på fram och retur. Är det bara ett rör ut till alla element så kan det vara att flödt inte räcker för ge alla värme. Har du provat med att stämga av alla element som blir varma. Det som första prov. Blir dom inte varma så är det stopp. Vet du om du har 1-rörs eller 2-rörs system. 1-rörs, så går det bara 1 rör mellan alla element, går in på ena sidan av en s.k fördelare och fortsätter till nästa och nästa o.s. v 2 -rörs är två rör till varje och ett rör som går till topp är varmt och det från botten kallare.
Kan du md enkel skiss försöka rita upp rören som går från VP och ut till huset, kn vara lite svårt att hitta och se, följ rören och se om dom grenar sig efter VP, Sen går nog rören upp på något sätt och kanske går att se, tex upp till vänster och på nästa plan ska då komma upp till vänster.
Var i landet är du.
Var i landet är du.
Är båda rören till radiatorerna iskalla, eller är tilloppet varmt medans retur en kall så är det sannolikt bekymmer med cirkulationen. (Smuts eller luft)
Är det alla rör samt radiatorer nya eller är det blandat gammalt och nytt ?
Är det bekymmer med alla radiatorer på nedervåningen eller bara några ?
Är det alla rör samt radiatorer nya eller är det blandat gammalt och nytt ?
Är det bekymmer med alla radiatorer på nedervåningen eller bara några ?
Som flera redan har nämnt så kan det ta lång tid att få ur all luft som kommer med vattnet ur kranen vid påfyllning. Här tog det drygt 3 månader med inledningsvis luftning av några radiatorer varje dag, lite varierande vilka. Efter 3 månader så fungerade det flera dagar utan luftning men sedan dök det upp en eller några få bubblor som minskade effekten på några få ställen. Efter ca 3,5 månader fungerade alla radiatorer perfekt med jämn värme över alla radiatorers bredd.
Vårt system rymmer ca 144 liter och fylldes i sin helhet med kranvatten. Detta är den enda gången som jag har fyllt ett helt tomt radiatorsystem så erfarenheten är begränsad men jag har flera bekanta med liknande erfarenheter. Har man så mycket luft som vi hade så blir det helt orimligt att betala för att ett företag kommer och luftar flera gånger i veckan.
Vårt system rymmer ca 144 liter och fylldes i sin helhet med kranvatten. Detta är den enda gången som jag har fyllt ett helt tomt radiatorsystem så erfarenheten är begränsad men jag har flera bekanta med liknande erfarenheter. Har man så mycket luft som vi hade så blir det helt orimligt att betala för att ett företag kommer och luftar flera gånger i veckan.
Nu är det lite problem med VP och luft, en VP kan inte värma till en så hög temp att syret kokar ur på kort tid. det är annurlunda med en vedpanna eller el-panna, sistnämda så kokar det på spiralerna och syrebubblor åker med ut. Så ska det vara ordenligt men görs aldrig, att det ska vara kokt vatten som fylls på.
så det tar tid att på ut syret och en del av det korriderar i elementen, äts upp av rosten som bildas.
så det tar tid att på ut syret och en del av det korriderar i elementen, äts upp av rosten som bildas.
Bara några. De radiatorerna i rummen som ligger intill varandra. Ovanvåningen inga problem alls. Så nedanvåningen är 3 av 9 element kalla.T tobbetk skrev:Är båda rören till radiatorerna iskalla, eller är tilloppet varmt medans retur en kall så är det sannolikt bekymmer med cirkulationen. (Smuts eller luft)
Är det alla rör samt radiatorer nya eller är det blandat gammalt och nytt ?
Är det bekymmer med alla radiatorer på nedervåningen eller bara några ?
Om några radiatorer funkar och blir varma, och andra inte, så var det högst irrationellt (inkompetent) av er installatör att mecka med "kurvan".P Philly2 skrev:
Funderar på om det kan ha släppt någon stor avlagring som stoppar ett segment, eller om det finns en kraftig vertikal rörböj som skapar ett "luft-lås" som inte cirkulationspumpen förmår trycka förbi.
Ja, jag tycker det är konstigt hela grejen.M MagHam skrev:Om några radiatorer funkar och blir varma, och andra inte, så var det högst irrationellt (inkompetent) av er installatör att mecka med "kurvan".
Funderar på om det kan ha släppt någon stor avlagring som stoppar ett segment, eller om det finns en kraftig vertikal rörböj som skapar ett "luft-lås" som inte cirkulationspumpen förmår trycka förbi.
Är tilloppet varmt eller kallt på radiatorerna som är kalla ?P Philly2 skrev:
På vilket sätt ändrades kurvan/inställningar för värmen ?
Var det någon "permanent" ändring eller var det något som gjordes vid dagens besök för att kunna avgöra om ett blev bättre/sämre ?
Har installatören presenterat förslag på någon lösning?
J jonaserik skrev:
Både tillopp och retur är kalla. De testade att köra upp kurvan för att trycka på värmen men hände inget med de kalla elementen.T tobbetk skrev:Är tilloppet varmt eller kallt på radiatorerna som är kalla ?
På vilket sätt ändrades kurvan/inställningar för värmen ?
Var det någon "permanent" ändring eller var det något som gjordes vid dagens besök för att kunna avgöra om ett blev bättre/sämre ?
Har installatören presenterat förslag på någon lösning?
De kommer imorgon igen. Lösning vet jag ej..
Liknande trådar
-
Problem med Golvvärme + efterföljande radiatorer
Värme allmänt -
Stänga av vattenburen värme efter luftvärmepump installation. Problem?
Värme allmänt -
Problem efter att ha rengjort innedelen av luftvärmepump
Värmepumpar -
Problem med bergvärmepump efter Jag
Värmepumpar -
Golvvärmeproblem efter utflytt, vem ska betala?
Juridik