Hej,

Har nyligen fått installerat ett värmesystem med Nibe F2120-16 samt VVM320 och det kördes igång helt idag. Nu är många element helt iskalla speciellt i ena delen av huset. Samtidigt känns det som ojämn värme i många. Antar att det är för mycket luft i systemet, borde inte det vara avluftat efter igångsättning? Vad kan man göra för att få igång värmen?
 
Självklart ska den som satt in vp lufta systemet om man inte kommit överens om annat. Om det nu är det som är problemet...
 
Luft -Luft .Dom ska avlufta enligt konstens alla regler och det kan ta sin tid och se till att flödet med värme går runt till altt. Då brukar man ställa upp kurvan, så VP tror att nu ska värmas hårt, men utan elpatron.
PST säg inget för det ska dom kunna
 
Ja för vissa element är iskalla. De har varit här idag och luftat elementen men nu är det återigen kallt. Duktigt irriterad..
 
Många rörmokare anser att det är fastighetsägarens uppgift att lufta värmesystemet...
 
  • Haha
Lassiter och 1 till
  • Laddar…
Står ju dock i offerten att avluftning av system ingår.
 
  • Gilla
Kardan79
  • Laddar…
P Philly2 skrev:
Ja för vissa element är iskalla. De har varit här idag och luftat elementen men nu är det återigen kallt. Duktigt irriterad..
Och det var luft. Normalt luftas allt riktigt och sen luftar ägaren. Du ska stänga av VP när du ska lufta, se till att rycket är minst 1 bar och vänta i 10 min så luften kan hinna gå upp till högsta punkt. dt kan bli ett par vändor. Fär att kolla om värmen går runt, så ställer du upp kurvan för högre temp ut. Då ska elementen bli varma och returen till VP bli varm den med. Det går att stänga av alla element utom ett för att lite fart på flödet och ev luft åker iväg. Göra lika runt hela huset och är det två våningar ska det luftas först på BV.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Har testat lufta elementet men det händer ingenting. Har gjort likt tidigare kommentarer och stängt av cirkulationspumpen. Elementen som ligger nära det kalla är också svalare än de andra på ovanvåningen. Så konstigt och förstår ingenting.
 
Men vad säger firman som gjort installationen då... dom måste väl som har sett värmesystemet ha en idé om felet
 
Låter som att det är något annat fel än bara luft.

Annars när det gäller luftning så spelar det inte så stor roll om CP går, det är en myt.
Däremot tar det många vändor innan ett system är helt fritt från luft eftersom gaserna som är lösta i det påfyllda vattnet tar lång tid på sig att frisläppas.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Bara som en passus, det har hänt förr, har dom fått ihop det med tur och retur i fel rikting. Pumpen sitter nog rätt väg i VP, men när rören kopplades ihop så vart det tvärtom. Pilen på pumphuset visar rikningen och då ska röret bli varmt efter pumpen, känn på röret som går ut till huset någon/ra meter från VP. Går flödet fel väg så stänger ventilerna på elementen. Det går att lufta även om det har blivit skift på rören. Är det fel riktning så kan röret direkt efter pumpen vara varmt och pumpen kan bli väldigt varm den med, då den inte får kylning av strömmande vatten.
 
  • Gilla
MagHam
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Bara som en passus, det har hänt förr, har dom fått ihop det med tur och retur i fel rikting. Pumpen sitter nog rätt väg i VP, men när rören kopplades ihop så vart det tvärtom. Pilen på pumphuset visar rikningen och då ska röret bli varmt efter pumpen, känn på röret som går ut till huset någon/ra meter från VP. Går flödet fel väg så stänger ventilerna på elementen. Det går att lufta även om det har blivit skift på rören. Är det fel riktning så kan röret direkt efter pumpen vara varmt och pumpen kan bli väldigt varm den med, då den inte får kylning av strömmande vatten.
Det är värme i de andra elementen, kan det ändå vara så?
 
Ja du det kan ingen svara på hur det är. Du säger andra ellementen är varma. Går det ut två stammar då och något arbete med omkoppling är gjord. Är det två stammar ut, så får du känna på alla rör, hur varma dom är, kan vara svårt för en som inte vet hur man ska känna. Men tänk så här. Ut från VP går ett rör som är varmt, sen delar det sig och ett rör går till dom varma ett till dom kalla, då är det liksom stopp till dom kalla. Och om då omkoppling har gjort på något sätt, kan det ha blivit fel på fram och retur. Är det bara ett rör ut till alla element så kan det vara att flödt inte räcker för ge alla värme. Har du provat med att stämga av alla element som blir varma. Det som första prov. Blir dom inte varma så är det stopp. Vet du om du har 1-rörs eller 2-rörs system. 1-rörs, så går det bara 1 rör mellan alla element, går in på ena sidan av en s.k fördelare och fortsätter till nästa och nästa o.s. v 2 -rörs är två rör till varje och ett rör som går till topp är varmt och det från botten kallare.
 
J Josth skrev:
Många rörmokare anser att det är fastighetsägarens uppgift att lufta värmesystemet...
Menar du verkligen att du hört flera rörmokare säga att det är upp till fastighetsägaren att lufta vid installaton av nytt värmesystem?
De rörmokare/installatörer jag hört ifrån, brukar låta uppstart och inkörning ingå.
 
En husägare måste kunna så basala saker som att lufta en radiator.
Sen håller jag med om att den första luftningen borde ingå i ett jobb där man tappar ner systemet, men som sagt, det frigörs löst gas under en lång period innan vattnet är dött, så processen behöver upprepas.
 
  • Gilla
H-Thomasson
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.