Ventilationen i min bostad sköts av detta aggregat från FläktGroup (MiniMASTER RDKS, gen 1) med tillhörande kontrollpanel IZYteq 3.5. Har problem med att värmeåtervinningen alltid aktiveras när utetemperaturen sjunker under 15 grader, även sommartid. Det gör att bostaden blir mer eller mindre otjänlig eftersom den kickar igång även om det redan är 26 grader inne ... Förra sommaren var rekordet 27-gradig tilluft nattetid.

Har förgäves försökt med att manuellt ställa in sommarläge, aktiverat blockering av värme sommartid m.m. men inget hjälper. Finns inga exponerade inställningar för att inaktivera återvinningen och lägsta börvärde är 15 grader, Jag gissar att återvinningen då helt sonika kickar igång så fort utetemperaturen sjunker under det. Det är också på/av som gäller (0 eller 100%).

Ingen hänsyn tas alltså till temperaturen på frånluften, vilket verkar helt galet. Rimligtvis borde det gå att ändra så att regleringen baseras på frånluftstemperaturen istället men hittar inga inställningar för det. Den enda inställning jag är osäker på är "Reglertyp" under Värme/Kyla, men denna är låst/blockerad och anges som "Ej aktuellt vid bostadsventilation" i manualen. Värdet är låst till 1 och enligt manualen är värdet antingen 1 eller 2. Det framgår inte vad detta värde innebär.

Jag är helt grön vad gäller FTX och tar tacksamt emot tips på hur man kan lösa detta. Ser att det finns en nyare kontrollpanel (ISYteq TOUCH 2.5) och att 3.5 utgått, men den verkar ha färre inställningar och i manualen till RDKS gen 2 står det alltjämnt att 3.5 används för injustering.
 
Redigerat:
F flakattack skrev:
Ventilationen i min bostad sköts av detta aggregat från FläktGroup (MiniMASTER RDKS, gen 1) med tillhörande kontrollpanel IZYteq 3.5. Har problem med att värmeåtervinningen alltid aktiveras när utetemperaturen sjunker under 15 grader, även sommartid. Det gör att bostaden blir mer eller mindre otjänlig eftersom den kickar igång även om det redan är 26 grader inne ... Förra sommaren var rekordet 27-gradig tilluft nattetid.

Har förgäves försökt med att manuellt ställa in sommarläge, aktiverat blockering av värme sommartid m.m. men inget hjälper. Finns inga exponerade inställningar för att inaktivera återvinningen och lägsta börvärde är 15 grader, Jag gissar att återvinningen då helt sonika kickar igång så fort utetemperaturen sjunker under det. Det är också på/av som gäller (0 eller 100%).

Ingen hänsyn tas alltså till temperaturen på frånluften, vilket verkar helt galet. Rimligtvis borde det gå att ändra så att regleringen baseras på frånluftstemperaturen istället men hittar inga inställningar för det. Den enda inställning jag är osäker på är "Reglertyp" under Värme/Kyla, men denna är låst/blockerad och anges som "Ej aktuellt vid bostadsventilation" i manualen. Värdet är låst till 1 och enligt manualen är värdet antingen 1 eller 2. Det framgår inte vad detta värde innebär.

Jag är helt grön vad gäller FTX och tar tacksamt emot tips på hur man kan lösa detta. Ser att det finns en nyare kontrollpanel (ISYteq TOUCH 2.5) och att 3.5 utgått, men den verkar ha färre inställningar och i manualen till RDKS gen 2 står det alltjämnt att 3.5 används för
det är nattkyla du vill åt misstinker jag.
Du skrev 27 grader i tilluftstemperatur. Den siffran hjälper ingenting utan att ha koll på utetemperatur och frånluftstemperature.
Aggrgatet reglerar mot tillfuftsremperatur och vvx reglerar mot detta.
 
I Installation skrev:
det är nattkyla du vill åt misstinker jag.
Du skrev 27 grader i tilluftstemperatur. Den siffran hjälper ingenting utan att ha koll på utetemperatur och frånluftstemperature.
Aggrgatet reglerar mot tillfuftsremperatur och vvx reglerar mot detta.
Det som finns är "Nattsänkning" men det har ingen effekt eftersom börvärde redan är satt på lägsta (15°C). Nattsänkning verkar inte kunna sänka det ytterligare utan det är nedre gräns för börvärde. Sätter jag börvärde till t.ex. 20 och sätter nattsäkning till 10 så stannar börvärdet ändå på 15 när nattsänkning aktiverats, har testat detta.

Jag minns inte exakt vad frånluftstemperaturen låg på när tilluften var 27 grader men det var nog uppemot 30. Utetemperaturen låg strax under 15.

Aggregatet beteer sig alltså enligt följande:

>15°C utomhustempertur = 0% återvinning
<15°C utomhustempertur = 100% återvinning, oavsett frånluftstemperatur.

Jag är medveten om att det reglerar mot tilluftstemperatur men tycker att det måste finnas något sätt att inaktivera värmeåtervinning på sommaren eller reglera baserat på frånluftstemperatur istället. Det är ju inte rimligt någonstans att aggregatet ska köra full värmeåtervinning när frånluften ligger på otjänliga nivåer mitt i högsommarvärmen.
 
Jag gissar att den här nedre gränsen på 15 grader för börvärde kan ha med risk för kondensation att göra?

Hursomhelst så är väl det stora problemet att värmeväxlaren (rotorn) inte har variabel hastighet utan antingen är av eller på. Detta gör som jag förstår det att börvärdet egentligen bara fungerar som av/på-brytare för rotorn; det sker egentligen ingen reglering att tala om utan det är bara rotor på full hastighet eller av som gäller.

Tilluftens temperatur tas inte i beaktning alls utan den kan ligga på 27 grader och rotorn fortsätter gå för fulla muggar ändå så länge utetemperaturen är under 15. Vet inte vad det finns för alternativ i det här läget mer än att byta ut hela aggregatet om det är omöjligt att sänka börvärdet under 15.

Enda alternativet jag kan komma på är att helt sonika bryta strömmen till rotorn med ett 230V-relä, men styrkortet förväntar sig en varvtalssignal från rotorn och larmar om den försvinner. Så i sådana fall skulle jag behöva generera en signal för att lura styrkortet att rotorn snurrar.
 
Redigerat:
F flakattack skrev:
Det som finns är "Nattsänkning" men det har ingen effekt eftersom börvärde redan är satt på lägsta (15°C). Nattsänkning verkar inte kunna sänka det ytterligare utan det är nedre gräns för börvärde. Sätter jag börvärde till t.ex. 20 och sätter nattsäkning till 10 så stannar börvärdet ändå på 15 när nattsänkning aktiverats, har testat detta.

Jag minns inte exakt vad frånluftstemperaturen låg på när tilluften var 27 grader men det var nog uppemot 30. Utetemperaturen låg strax under 15.

Aggregatet beteer sig alltså enligt följande:

>15°C utomhustempertur = 0% återvinning
<15°C utomhustempertur = 100% återvinning, oavsett frånluftstemperatur.

Jag är medveten om att det reglerar mot tilluftstemperatur men tycker att det måste finnas något sätt att inaktivera värmeåtervinning på sommaren eller reglera baserat på frånluftstemperatur istället. Det är ju inte rimligt någonstans att aggregatet ska köra full värmeåtervinning när frånluften ligger på otjänliga nivåer mitt i högsommarvärmen.
F flakattack skrev:
Jag gissar att den här nedre gränsen på 15 grader för börvärde kan ha med risk för kondensation att göra?

Hursomhelst så är väl det stora problemet att värmeväxlaren (rotorn) inte har variabel hastighet utan antingen är av eller på. Detta gör som jag förstår det att börvärdet egentligen bara fungerar som av/på-brytare för rotorn; det sker egentligen ingen reglering att tala om utan det är bara rotor på full hastighet eller av som gäller.

Tilluftens temperatur tas inte i beaktning alls utan den kan ligga på 27 grader och rotorn fortsätter gå för fulla muggar ändå så länge utetemperaturen är under 15. Vet inte vad det finns för alternativ i det här läget mer än att byta ut hela aggregatet om det är omöjligt att sänka börvärdet under 15.

Enda alternativet jag kan komma på är att helt sonika bryta strömmen till rotorn med ett 230V-relä, men styrkortet förväntar sig en varvtalssignal från rotorn och larmar om den försvinner. Så i sådana fall skulle jag behöva generera en signal för att lura styrkortet att rotorn snurrar.
Rotorn ska reglera i normalfallet så något är tokigt nånstans. Den går väl på en 0-10v styrsignal via regulator.

Sen har jag inte läst manualen för denna produkt så jag vet inte hur nattsänkningen slår till. Men det brukar vara en skillnad mellan frånluft och uteluft som stoppar rotorn mellan vissa tider. På vissa aggregat kan man forcera luften vid nattsänkningen också. Inte svinbra i bostadshus när folk ska sova kanske.
 
I Installation skrev:
Rotorn ska reglera i normalfallet så något är tokigt nånstans. Den går väl på en 0-10v styrsignal via regulator.

Sen har jag inte läst manualen för denna produkt så jag vet inte hur nattsänkningen slår till. Men det brukar vara en skillnad mellan frånluft och uteluft som stoppar rotorn mellan vissa tider. På vissa aggregat kan man forcera luften vid nattsänkningen också. Inte svinbra i bostadshus när folk ska sova kanske.
Jag är inte så säker på att aggregatet faktiskt har steglös varvtalsreglering av rotorn. På produktsidorna för deras andra aggregat står det tydligt "steglös varvtalsreglering" medan det fattas för RDKS. Kollade upp modellnumret för rotormotorn och hittar ingenting om den är anpassad för varvtalsreglering (induktionsmotor 1-fas), men det kanske alla av den typen automatiskt är?

Kollat på kopplingsschemat för styrkortet också och där finns bara strömmatning 230V samt varvtalssignal (tacho) kopplat till rotormotorn. Drar man ur kontakten för varvtalssignal så går fortfarande rotormotorn men styrkortet klagar, försöker starta om motorn 5 gånger (genom att bryta 230V) och larmar sedan om rotorfel.

Nattsänkningen fungerar, men det verkar som sagt vara ett undre gränsvärde för börvärde på 15 grader som aldrig kan underskridas. Så är börvärdet redan inställt på 15 gör nattsänkning ingenting och rotorn går fortfarande på 100% återvinning så fort utetemperaturen sjunker under det. Höja flätkhastigheten till max manuellt har jag försökt och det hjälper väl lite men ganska marginellt. Blir också ett jädra blås och inte så kul nattetid som du säger.
 