Kabeltyp 24V i normcentral
Sida 1 av 2
Medlem
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Vanlig FK eller RK med en isolerslang utanpå är bättre. SKX är mest sladd.
Protte
Protte
Medlem
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Telekabel i rör funkar fint det med, men jag håller med dig om att SKX:en funkar fint också, t o m vanlig EKK 3G1,5 funkar ju för fasen bra, men är klurig att dra i slang långa sträckor.
Med era argument så menar ni att man inte får dra in en EKKX i en normcentral?
Och hur resonerar ni med svagströmms styrningar till termostater, ljussensorer, fläktforceringar som dras till kopplingsskåp?
Larmcentral typ teletecconnet har ju en inbyggd transformator som matas med 230 Volt, Skall man i så fall dra EKK 4x1,5 till en IR-detektor i en larmanläggning? tror det blir klumpigt....
Larmcentral typ teletecconnet har ju en inbyggd transformator som matas med 230 Volt, Skall man i så fall dra EKK 4x1,5 till en IR-detektor i en larmanläggning? tror det blir klumpigt....
Allvetare
· Östergötland
· 4 070 inlägg
el_richard skrev:Och hur resonerar ni med svagströmms styrningar till termostater, ljussensorer, fläktforceringar som dras till kopplingsskåp?
Larmcentral typ teletecconnet har ju en inbyggd transformator som matas med 230 Volt, Skall man i så fall dra EKK 4x1,5 till en IR-detektor i en larmanläggning? tror det blir klumpigt....
I dylika anläggningar är oftast klenspänning avskärmad.
SELV som det förmodligen handlar om här skall
a) förläggas fysiskt åtskild från andra kretsar, eller
b) omges av en mantel som klarar minst högsta förekommande spänning, eller
c) skyddas av metallskärm eller rör som är skyddsjordad.
Så en kabel med ledare som omges av en yttre isolering som klarar den högsta spänningen är OK. Exempel på sådan kabel är signalkabel för IHC etc som är godkänd för förläggning tillsammans med 230-400V.
För övrigt brukar många strömtrafos, just sådana som man pular in i centraler, vara försedda med anslutningskablar modell SKK.
a) förläggas fysiskt åtskild från andra kretsar, eller
b) omges av en mantel som klarar minst högsta förekommande spänning, eller
c) skyddas av metallskärm eller rör som är skyddsjordad.
Så en kabel med ledare som omges av en yttre isolering som klarar den högsta spänningen är OK. Exempel på sådan kabel är signalkabel för IHC etc som är godkänd för förläggning tillsammans med 230-400V.
För övrigt brukar många strömtrafos, just sådana som man pular in i centraler, vara försedda med anslutningskablar modell SKK.
Moderator
· Stockholm
· 52 205 inlägg
Och annars är det felkonstruerat.
Edit: Pefo hann före, jag syftade på styrmannens inlägg.
Edit: Pefo hann före, jag syftade på styrmannens inlägg.
Jag har en gång fått gå och trä på avskalning på EKKX till ringledningstrafon i elcentralerna i 100 lägenheter på ett bygge jag hade.el_richard skrev:
Det var inte efter den vanliga entreprenadbesiktningen, utan elsäkerhetsverket hade varit och gjort stickkontroll.
Sedan dess använder jag alltid ledning som tål den högst förekommande spänningen, såsom RK, EKKR etc till ringklockan.
Skulle jag byggt en IHC-central skulle jag absolut separerat 24V från 230V med skilda kapslingar eller plintat och dragit RK eller något sådant.
Tja, EKKX är ju en lågvoltskabel där varken grundisoleringen eller manteln har tillräcklig isolation för att användas i elcentralen.
För IHC är ju två skåp (minst) en bra lösning men utenheterna för 230/400V måste ändå få sina styrsignaler så man kommer inte undan problemet helt. Men det finns det ju lösningar för.
För IHC är ju två skåp (minst) en bra lösning men utenheterna för 230/400V måste ändå få sina styrsignaler så man kommer inte undan problemet helt. Men det finns det ju lösningar för.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Två lager isolerslang (ska då vara godkänd för spänningen) gör vilken kabel som helst godkänd i normcentral.