Hej!
Håller på byter våra gamla lampknappar som är för det mesta har enpoliga brytare.
Men i hallen på övervåningen så har belysningen två knappar. En i trappan nere och en i trappan uppe. Man kan altså släcka och tända från båda.
Frågan är då är det två enpoliga brytare eller någon annan variant.
Passar dessa till den installationen vi har?
Tacksam för svar!
Håller på byter våra gamla lampknappar som är för det mesta har enpoliga brytare.
Men i hallen på övervåningen så har belysningen två knappar. En i trappan nere och en i trappan uppe. Man kan altså släcka och tända från båda.
Frågan är då är det två enpoliga brytare eller någon annan variant.
Passar dessa till den installationen vi har?
Tacksam för svar!
Du behöver trappbrytare. Det är den du har som exempel.
Bästa svaret
På din gamla brytare har du en anslutning märkt "P", titta efter så ser du den upp till höger på din bild. Den tåten ska sitta på "L" på din nya brytare. De andra tåtarna på varsin "pil ut". Hur de hamnar spelar ingen roll för funktionen, det kommer påverka om knapparna står lika eller olika när lampan är tänd/släckt.T tyomka skrev:
Tack!Jakopp skrev:
Om jag förstår rätt så borde fasen vare på det stället som säkringen går till.
I vårt fall är det säkring till övervåningen som bryter hela kretsen.
Om jag nu förstår rätt så borde jag identifiera fasen på knappen på övervåningen genom att ha lampan släkt.
Dvs av tre kablar borde en ge utslag. Då är de andra två mellantrådar.
Hur blir det då dör nere?
Tänker jag rätt nu eller är jag helt ute och cyklar?
L borde då vara ledaren nere till vänster på nuvarande brytare med tanke på hur brytaren rör sig mekaniskt.Fotografen skrev:På din gamla brytare har du en anslutning märkt "P", titta efter så ser du den upp till höger på din bild. Den tåten ska sitta på "L" på din nya brytare. De andra tåtarna på varsin "pil ut". Hur de hamnar spelar ingen roll för funktionen, det kommer påverka om knapparna står lika eller olika när lampan är tänd/släckt.
Lätt att kolla även utan instrument (om brytaren fungerar idag), kopplas den bort ska det inte gå att slå på ljuset från någon brytare.
Kan ljuset slås på så var det en tändtråd man lossade.
Ja, stämmer!Fotografen skrev:På din gamla brytare har du en anslutning märkt "P", titta efter så ser du den upp till höger på din bild. Den tåten ska sitta på "L" på din nya brytare. De andra tåtarna på varsin "pil ut". Hur de hamnar spelar ingen roll för funktionen, det kommer påverka om knapparna står lika eller olika när lampan är tänd/släckt.
Sitter ett P på knappen på övervåningen
Så, nu är båda bytta. Allt fungerar som det ska.
Nu i efterhand så var det ju ganska simpelt. Det var bara efterlikna hur sladdar satt på de gamla och sätta de i samma ordning på de nya. Dessutom såg man skillnad på fassladden och de andra två omkastarsladdar.
Tack era alla för era tips!
Nu i efterhand så var det ju ganska simpelt. Det var bara efterlikna hur sladdar satt på de gamla och sätta de i samma ordning på de nya. Dessutom såg man skillnad på fassladden och de andra två omkastarsladdar.
Tack era alla för era tips!
Jag skulle inte oroa mig för strömställarna, däremot kopplingstrådarna, för det ser ut som styggelsen OVIR och bör vara nästa punkt att åtgärda.
Moderator