Imorse slog jordfelsbrytaren ifrån och jag testade mig fram till att det berodde på ett uttag som sitter i badrummet i källaren, genom att ta bort propp efter propp tills att jag kunde slå tillbaka jordfelsbrytaren.
Det var inget inkopplat i uttaget och det har fungerat fint i flera år. Testade att plocka bort uttaget men inte ens då kunde jag slå tillbaka jordfelsbrytaren.
Vad kan detta bero på? Dåliga kablar?
Det var inget inkopplat i uttaget och det har fungerat fint i flera år. Testade att plocka bort uttaget men inte ens då kunde jag slå tillbaka jordfelsbrytaren.
Vad kan detta bero på? Dåliga kablar?
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Säkringen driver nog mer än uttaget ifråga. Finns det golvvärme i badrummet? Belysningen där drivs troligen på samma säkring. Och kanske mer lampor etc i källaren. Kolla ev. utomhusbelysning och uttag, den vanligaste felorsaken.
Tack för svar. Allt annat i badrummet fungerar fortfarande när jag skruvar ur säkringen.. lampor, ett annat uttag till tvättmaskin, golvvärmen fungerar också. Men ska fortsätta leta!H hempularen skrev:
Förra ägaren har skrivit HR-uttag på den säkringen. Funderar på vad det står för..
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Det vore väldigt ovanligt att ha bara ett vanligt uttag på en säkring. Men det är klart, har det ex. funnits ett bubbelbadkar, eller ångdusch eller liknande, så kanske man vill ha en egen säkring till det.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Om vi gör antagandet att dte faktiskt är fel på ledningen till uttaget. Så fundera först på om något gjorts i huset som kan ha orsakat detta. Nyligen skruvat i någon vägg? Vattenläcka?
Nu fungerar allt igen. Vet inte hur det gick till. Testade att skruva i säkringen igen och jordfelsbrytaren slog inte ifrån plus att uttaget fungerar som det ska.H hempularen skrev:Det vore väldigt ovanligt att ha bara ett vanligt uttag på en säkring. Men det är klart, har det ex. funnits ett bubbelbadkar, eller ångdusch eller liknande, så kanske man vill ha en egen säkring till
H hempularen skrev:
Tack igen för dina svar!
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Fast det där låtrer inte så bra. Det betyder att du har någon "nästan överledning" någonstans. Eller kanske vatten i en dosa som nu dunstat.
Nu verkar det iofs som din jordfelsbrytare "tar felet". Men den här typen av glappkontakt kan ge värme och brand, även om det inte är jättesannolikt.
Nu verkar det iofs som din jordfelsbrytare "tar felet". Men den här typen av glappkontakt kan ge värme och brand, även om det inte är jättesannolikt.
Ja, jag tänkte samma sak.. får nog be en elektriker kolla på det!H hempularen skrev:
Uttag i källaren kan misstänkas gå till utebelysning (eller uttag) Har du kollat ute (på natten) så inget slocknade när du drog ur proppen? Inga uttag utomhus?
HR skulle kunna betyda Ham Radio om man kisar lite. Uttag för yttre antenn?🤔
HR skulle kunna betyda Ham Radio om man kisar lite. Uttag för yttre antenn?🤔
Nu inatt slog jordfelsbrytaren ifrån igen. Nu låter jag den säkringen som orsakat felet vara av.
All ytterbelysning fungerar, faktiskt allt i hela huset fungerar förutom just det uttaget när jag tar bort säkringen..
Skrev fel förut, det står HT uttag på säkringen. Hårtork?
All ytterbelysning fungerar, faktiskt allt i hela huset fungerar förutom just det uttaget när jag tar bort säkringen..
Skrev fel förut, det står HT uttag på säkringen. Hårtork?
Handdukstork?A Azept skrev:
Ja det skulle det ju kunna vara!O Oakwood skrev:
Vet att förra ägaren ville installera en handdukstork.. Finns fördragen el för det in i badrummet. Kanske är den som spökar. Får se om det är någon el till dom kablarna. Ser ut så här:
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Fast det är nog inte där felet sitter. Att bara isolera med eltejp sådär är inte så bra. Tejpen har en tendens att lossna och ramla bort. Men det har ju inte hänt här. Så detta är troligen inte felorskaen.