Hej alla kloka. Jag har en fastighet som köptes som dödsbo, där förra ägaren tog rätt många hemligheter i graven. Bland annat hur han tänkte med strömmen.

Hur som helst - jag tänkte få till permanent ström ifrån en befintlig lyktstolpe som står ca 10 m ifrån garage (20 m från säkring/proppskåp) till ett fårhus och ett hönshus ca 30 m ifrån garaget. I fårhuset finns ett litet proppskåp.

I lyktstolpen finns idag ett trefasuttag högst upp vid lampan (?) så där borde finnas tillräckligt med kräm, men hur skall jag tänka med kabelns area? Det är bergigt och massor med rötter så jag slipper helst gräva, och då har jag förstått att N1XV är ett bra och prisvärt val?

Hur grov kabel, av vilken typ hade ni valt?

Tack på förhand 🙏
Viktor
 
vikter schmantz vikter schmantz skrev:
Hej alla kloka. Jag har en fastighet som köptes som dödsbo, där förra ägaren tog rätt många hemligheter i graven. Bland annat hur han tänkte med strömmen.

Hur som helst - jag tänkte få till permanent ström ifrån en befintlig lyktstolpe som står ca 10 m ifrån garage (20 m från säkring/proppskåp) till ett fårhus och ett hönshus ca 30 m ifrån garaget. I fårhuset finns ett litet proppskåp.

I lyktstolpen finns idag ett trefasuttag högst upp vid lampan (?) så där borde finnas tillräckligt med kräm, men hur skall jag tänka med kabelns area? Det är bergigt och massor med rötter så jag slipper helst gräva, och då har jag förstått att N1XV är ett bra och prisvärt val?

Hur grov kabel, av vilken typ hade ni valt?

Tack på förhand 🙏
Viktor
Rita gärna en enklare skiss samt avsäkring idag på befintliga kablar så kanske det går att ge råd. Lägga kabel ovan på mark är sista alternativet och rekommenderas väl inte för permanent installation.
Om det ska göras rekommenderar jag N1XV med PEM-slang med gul markering.
Arean behöves mer info. Belastning, avsäkring, längder.
 