J jonaserik skrev:
Skifta som prov 1 och 2 på shuntmotorn, Du ökar kurvan och den stänger, vad händer oim du minskar kurvan
Minskade kurvan och shunten rörde sig uppåt, nu har den parkerat sig på 3, men ingen värme i elementen.
 
E Emelie Davies skrev:
Minskade kurvan och shunten rörde sig uppåt, nu har den parkerat sig på 3, men ingen värme i elementen.
Den shuntmotorn är bra, enkelt att böja undan medbringaren och vrida den manuellt til max och känna på röret som går ut. Då ska det bli samma värme på det som pannan är. vad har du ute i huset, golvvärme eller element. står dom öppna eller har dom stängt för att det är varmt i huset.
 
  • Gilla
Emelie Davies
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Den shuntmotorn är bra, enkelt att böja undan medbringaren och vrida den manuellt til max och känna på röret som går ut. Då ska det bli samma värme på det som pannan är. vad har du ute i huset, golvvärme eller element. står dom öppna eller har dom stängt för att det är varmt i huset.
Vi har element som är öppna. Ingen värme kommer ut i dem just nu. Vattenburen golvvärme i badrummet, men den fungerar inte heller för tillfället.
 
E Emelie Davies skrev:
Vi har element som är öppna. Ingen värme kommer ut i dem just nu. Vattenburen golvvärme i badrummet, men den fungerar inte heller för tillfället.
Har du provat att vrida shunten för hand då, till 10. Då måste det komma ut värme i huset, annars tvärnit någonstans.
 
J jonaserik skrev:
Har du provat att vrida shunten för hand då, till 10. Då måste det komma ut värme i huset, annars tvärnit någonstans.
Nej, det har jag inte provat ännu. Det står högt upp på testa-listan. Då måste jag bryta strömmen till reglercentralen först tänker jag.
 
E Emelie Davies skrev:
Vi har element som är öppna. Ingen värme kommer ut i dem just nu. Vattenburen golvvärme i badrummet, men den fungerar inte heller för tillfället.
Svar nej bara trycka på plasten på medbringaren så den krokar ur och vrida. Din reglercentral den har 3 vred och den högra ska stå på 6 och mitten på 0, Är det lite svalt så vrider den i mitten till 2 streck höger, då blir vattnet ut i huset 2 grader varmare. Så det är inte tempen i huset som ändras, utan vattnet blir varmare och huset blir varmare. En tumregel är ca 42 C ut på vattnet vid 0 C ute. Om du tittar på grafen under så ser du att kurvan 6 skär igenom 40 C på vänster sida och på noll rakt ner. Den 3:e vredet kan vara som det är, det är nattsäkning och kopplas om mellan dag och natt med uret. Nu står den lilla piggen nertill på sol och då finns ingen nattsänkning
 
  • Gilla
mrPersson67 och 1 till
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Svar nej bara trycka på plasten på medbringaren så den krokar ur och vrida. Din reglercentral den har 3 vred och den högra ska stå på 6 och mitten på 0, Är det lite svalt så vrider den i mitten till 2 streck höger, då blir vattnet ut i huset 2 grader varmare. Så det är inte tempen i huset som ändras, utan vattnet blir varmare och huset blir varmare. En tumregel är ca 42 C ut på vattnet vid 0 C ute. Om du tittar på grafen under så ser du att kurvan 6 skär igenom 40 C på vänster sida och på noll rakt ner. Den 3:e vredet kan vara som det är, det är nattsäkning och kopplas om mellan dag och natt med uret. Nu står den lilla piggen nertill på sol och då finns ingen nattsänkning
Tack så så mycket för detta! 🙏 Jag gjorde som du sa och kopplade ur shuntmotorn så jag kunde vrida på shunten manuellt. Har även ställt in vreden på reglercentralen som du sa. Nu är elementen varma och huset är inte en islåda längre! 🙏🌷 Tusen tack även till alla er som kommenterat och hjälpt mig med det här! Började verkligen bli desperat! Tack tack tack!
 