Vi bor i ett två våningshus 180kvm i Stockholm, byggdes 2008 med öppet planlösning och högt i tak i vardagsrummet. förbrukning runt 21000 kwh/år
Primär värmekälla FIGHTER 310P ( vattenburen golvvärme hela huset) och har LLVP Mitsubishi NL25 som används vid behöv och har kamin också hemma.
Kompressorn är trasig på Nine 310, Planera att ersätta Nibe FIGHTER 310P med en nyare/ekonomisk modell. Var i vinden och märkte att Avluftkanalen isolerad bra i vinden och inte hela vägen till pannan (kolla bilden) .Vilket av följande val ska välja:
1-Köp Nibe S735 (140000 kr med installation) då kräv att riva någon vägg för att komma åt rören för att isolera med PE30 eller 50.
2-Köpa en Nibe F370 eller IVT VENT 402 9w(runt 86000 kr med installation) så behöver inte isolera avluftkanalen, ( kombinationen F370 + LLVP kommer att ge hög energibesparingen eller?)
Primär värmekälla FIGHTER 310P ( vattenburen golvvärme hela huset) och har LLVP Mitsubishi NL25 som används vid behöv och har kamin också hemma.
Kompressorn är trasig på Nine 310, Planera att ersätta Nibe FIGHTER 310P med en nyare/ekonomisk modell. Var i vinden och märkte att Avluftkanalen isolerad bra i vinden och inte hela vägen till pannan (kolla bilden) .Vilket av följande val ska välja:
1-Köp Nibe S735 (140000 kr med installation) då kräv att riva någon vägg för att komma åt rören för att isolera med PE30 eller 50.
2-Köpa en Nibe F370 eller IVT VENT 402 9w(runt 86000 kr med installation) så behöver inte isolera avluftkanalen, ( kombinationen F370 + LLVP kommer att ge hög energibesparingen eller?)
Oj, 21000 kWh/år och trasig kompressor är inte bra alls. NIBE S735 är ju väldigt modern och fin men då krävs att ni verkligen kan isolera om avluftskanalen så den blir PE50 eller PE60 vad jag vet. Hur dyrt och besvärligt det skulle bli i ert hus har jag ingen aning om. Går också att köra ut avluften genom närmaste yttervägg men det kan brusa en del därifrån på utsidan huset. F370 + LLVP tillsammans ger annars en energibesparing som inte ligger långt efter S735 i ett hus med någorlunda öppen planlösning.
Fundera på att hitta någon bruksanvisning för att själv isolera avluftkanalen (med PE30 eller 50) eller det är krånglig och måste anlita någon VVS firma att göra det?
J Josth skrev:Oj, 21000 kWh/år och trasig kompressor är inte bra alls. NIBE S735 är ju väldigt modern och fin men då krävs att ni verkligen kan isolera om avluftskanalen så den blir PE50 eller PE60 vad jag vet. Hur dyrt och besvärligt det skulle bli i ert hus har jag ingen aning om. Går också att köra ut avluften genom närmaste yttervägg men det kan brusa en del därifrån på utsidan huset. F370 + LLVP tillsammans ger annars en energibesparing som inte ligger långt efter S735 i ett hus med någorlunda öppen planlösning.
Redigerat:
Bästa svaret
Finns ju färdiga isoleringsstrumpor som detta: https://ventilation.se/sv/products/isolerstrumpa-160x50mm-3m Är man bara väldigt noggrann med tätningen av skarvar etc borde det gå bra att göra själv om man är händig.
Liknande trådar
-
Alternativ till Nibe F2120-16 + VVM S320/325
Värmepumpar -
Mutter och klämring till Nibe VVB
Värme allmänt -
Funderar vart smutsfilter sitter på luftvattenpump nibe f2120 kan det sitta intill kran på ledning till pumpen
Värmepumpar -
Ersättare till Nibe FIGHTER 310P?
Värmepumpar -
Framtida ersättare till Nibe 2025-10 med SMO-40
Värmepumpar