910 läst · 10 svar
910 läst
10 svar
Skarva fördela RiR dolt i vägg - duschrum
Vad bör jag göra ang rör skarvar dushrum. I duschrummet kommer troligen vattenberedaren att hänga på vägg alt. rummet bredvid. Min tanke är att dra dolda rir från vvb till dusch blandare sedan vidare till handfat via två hörn i duschrummet till handfatet. Bör jag göra skarven/fördelning inne i väggen och inspektionslucka eller kanske sätta fördelare under handfat dolt i kommod. Vad säger ni som kan detta? Jag kommer i vilket fall inte ifrån skarvar/fördelning men vill göra det på rätt sätt.
Standard när man inte använder vattenskåp med skvallerrör, är att gömma all fördelning under kommod. På så sätt är all fördelning inne i tätskiktat utrymme. Om du skarvar i vägg med inspektionslucka så är det visserligen inspekterbart, men inte läckage skyddat.
Tack för info. Då bör jag lämpligast titta på fördelning dolt i kommod. Antar att dessa fördelare har speciella röravstånd, höjd från golv, utförande etc. Får sätta mig in i det.G Gromit skrev:
Bästa svaret
Rörmokare brukar dra ut både vatten och avlopp på en lång rad, 50-55cm ovan golv. Det passar de flesta kommoder....men kolla din först. Om du har inkommande vatten samt fördelning till dusch och toa, så brukar det bli 5 rör och ett avlopp, oftast i denna följd:TonyTech skrev:
VV,VV,AV,KV,KV,KV.
Inkommande matar ofast kommodens kran, samtidig som den matar vidare till dusch. På KV sidan blir det en till T-koppling som matar vidare till WC.
Skulle du ha ett tekniskt hinder som kräver en annan lösning så går det också förstås, men ovanstående brukar bli både snyggt, lättkopplat och överskådligt.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Så här kan en fördelare se ut, finns även för fler och färre antal röranslutningar, och kan t.ex. monteras stående bakom en smalare kommod: https://www.vvsochbad.se/vatette-fordelare-3-ror-788566
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Vatette Väggfördelning V6 är det systemet du ska läsa på om.
Det systemet följer alla dagens krav. 👍
https://www.vatette.se/system-vatette/vaggfordelning-v6
Det systemet följer alla dagens krav. 👍
https://www.vatette.se/system-vatette/vaggfordelning-v6
Redigerat:
En för mig viktig fråga:Krilleman skrev:
Jag behöver dra vattenledning 5m från VVB till fördelare och köksblandare. Köksblandaren råkar ligga närmast, sedan vidare till dusch etc där rör redan ligger RIR under platta. Är det lämpligt att drar RIR bakom köksskåp utanpå vägg? Den som går från VVB till köksblandaren. Eller bör jag dra i installationskiktet, det är yttervägg, medan det är öppet?
Krilleman skrev:Kan du dra dolt i vägg så gör det.
Krångla med
Krilleman skrev:Tack för svar. Såg att du tidigare tyckte du att 16mm var okay som matning. Kan jag köpa 16mm rir och använda det från vvb till blandare, sedan blir det en bit till duschblandare. Totalt kommer längden rir vara ca. 20m då inräknat rör VV och KV. även KV till disk och tvätt. Jag kan dra det i installations skickt. Bör man isolera dessa rör extra eftersom de är lite mera påverkad av kyla. De ligger nära den kalla delen av väggen.Krilleman skrev:
Krilleman skrev:
Liknande trådar
-
Dimension framledning till Golvvärmefördelare RIR
Värme allmänt -
Vilka fördelare och kopplingar till Uponor Combi Pipe RIR
Värme allmänt -
Om att flytta golvvärmefördelare och skarva golvvärmerör
Vatten & Avlopp -
Fördela kallvattenrör från 1 prisol till 2 pex RiR
Vatten & Avlopp -
Skarva skyddsrör Pex RiR?
Vatten & Avlopp