712 läst · 10 svar
712 läst
10 svar
Legionella och vv körning
Har en luftvatten vp inställd på 53 grader på 200l vv. Återfylls vid 47 grader och varannan vecka körs vattnet upp till 60 grader. Hos oss körs det oftast bara 1 VV cykel per dag.
Något jag funderat på är att schemalägga så att VV endast får köras på dagtid mellan 13-17 när det är som varmaste ute. T ex nu på våren kan vi ha 15-17 grader och sen bara 5 grader på natten. Hur mycket effektivare är det att köra på dagtid när det är varmt? Finns det större risk för legionella bakterier om man skulle duscha på kvällen t ex och ha 40 grader i tanken tills nästa dag?
Något jag funderat på är att schemalägga så att VV endast får köras på dagtid mellan 13-17 när det är som varmaste ute. T ex nu på våren kan vi ha 15-17 grader och sen bara 5 grader på natten. Hur mycket effektivare är det att köra på dagtid när det är varmt? Finns det större risk för legionella bakterier om man skulle duscha på kvällen t ex och ha 40 grader i tanken tills nästa dag?
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Ställ den på 1 gång per månad istället om du vill använda legionella körning.
Om effektivitet vid lite varmare utetemperatur när det är dyrare el jämfört med billigare el på natten gör någon skillnad är nog tveksamt.
Om effektivitet vid lite varmare utetemperatur när det är dyrare el jämfört med billigare el på natten gör någon skillnad är nog tveksamt.
Vet knappt om det går men kan undersöka imorrn. Är inte en gång per månad lite?C Comfort Thomas skrev:
Eftersom som jag har vanligt rörligt så bryr jag mig inte om timpriset utan mest att sänka förbrukningen. 😃
Redigerat:
Tog en kik på min LVVP. Den är typ 10år gammal och rätt billig, så den är säkert inte "top of the line" prestanda.
Vid
2c utetemp, 50c fram = cop 2.52
7c utetemp, 50c fram = cop 3.26
25c utetemp, 50c fram = cop 4.98
Man brukar anse att veckovis eller liknande tid mellan legionellakörningar är ok.
Så runt 5c skillnad på utetemp verkar ca 25% diff på elförbrukningen enligt tabellen, men jag har för mig att man brukar prata om runt 2-3% per grad i utomhustemp.
Vid
2c utetemp, 50c fram = cop 2.52
7c utetemp, 50c fram = cop 3.26
25c utetemp, 50c fram = cop 4.98
Man brukar anse att veckovis eller liknande tid mellan legionellakörningar är ok.
Så runt 5c skillnad på utetemp verkar ca 25% diff på elförbrukningen enligt tabellen, men jag har för mig att man brukar prata om runt 2-3% per grad i utomhustemp.
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Vet inte vad du har för märke men 30 dagar fungerar högst troligen, finns åtmindstånde på mina Mitsubishi jag haft.F Fideliox skrev:
Har du rörligt elpris så kan det vara rätt stor prisskillnad på dagtid och nattetid.
Kör du nattetid och har högtaxa tariffer som börjar komma överallt så minskar risken att du råkar ut för hög tariffkostnad.
Är ju rätt stor skillnad ändå? Dock ska sägas att min pump börjar köra elpatron om det är 25 grader ute så på sommaren kör jag bara vv på natten. Blir överhettad typ?B BSOD skrev:Tog en kik på min LVVP. Den är typ 10år gammal och rätt billig, så den är säkert inte "top of the line" prestanda.
Vid
2c utetemp, 50c fram = cop 2.52
7c utetemp, 50c fram = cop 3.26
25c utetemp, 50c fram = cop 4.98
Man brukar anse att veckovis eller liknande tid mellan legionellakörningar är ok.
Så runt 5c skillnad på utetemp verkar ca 25% diff på elförbrukningen enligt tabellen, men jag har för mig att man brukar prata om runt 2-3% per grad i utomhustemp.
Men inga problem att det skulle vara t ex 40 grader i tanken i 16h eller nåt ibland så länge legionellakörningen görs? 😃
Mitsubishi ecodan är det jag har. Inga extra tariffer här än så länge. Som jag fattat det går det inte att styra denna pumpen efter elpris trots att den är "smart grid ready"C Comfort Thomas skrev:Vet inte vad du har för märke men 30 dagar fungerar högst troligen, finns åtmindstånde på mina Mitsubishi jag haft.
Har du rörligt elpris så kan det vara rätt stor prisskillnad på dagtid och nattetid.
Kör du nattetid och har högtaxa tariffer som börjar komma överallt så minskar risken att du råkar ut för hög tariffkostnad.
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Alla kommer få den där hög och låg tariffen framöver.F Fideliox skrev:Är ju rätt stor skillnad ändå? Dock ska sägas att min pump börjar köra elpatron om det är 25 grader ute så på sommaren kör jag bara vv på natten. Blir överhettad typ?
Men inga problem att det skulle vara t ex 40 grader i tanken i 16h eller nåt ibland så länge legionellakörningen görs? 😃
Mitsubishi ecodan är det jag har. Inga extra tariffer här än så länge. Som jag fattat det går det inte att styra denna pumpen efter elpris trots att den är "smart grid ready"
Ställer du din legionellakörning nattetid så är det låg tariff under vinterhalvåret nattetid och jämnar troligen ut sig mot varmare utetemperatur.
Behöver ingen elprisstyrning för att ställa legionellakörning nattetid.
Ja legionella tiden går att ställa in. Likaså VV cykeln. Men går ej att styra mot timpris och inte värmen heller.C Comfort Thomas skrev:
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
har väl inte sagt att du ska köra den mot timpris 😎F Fideliox skrev:
Störst ”risk” för legionella är nog tex när man får vattendimma i tex bubbelbadkar som inte nyttjas så ofta , högtryckstvätten där det stått vatten i den i en gosig temperatur på lite över 20 grader eller i ett fritidshus där man sällan är och det står vatten i med ljummen temperatur i ledningarna.
Är nog inte så många som spolar igenom sina ledningar med riktigt varmt vatten i fritidshusen/sommarstugorna men inte hör man att det är något vanligt att folk får.
Man behöver nog vara i någon riskgrupp för att det ska bli riktigt farligt/otrevligt att få i sig eländet , men kanske är jobbigt även för en fullt frisk.
Ja risken är nog väldigt låg men känns dumt att chansa för att spara nån tjuga. 😄C Comfort Thomas skrev:har väl inte sagt att du ska köra den mot timpris 😎
Störst ”risk” för legionella är nog tex när man får vattendimma i tex bubbelbadkar som inte nyttjas så ofta , högtryckstvätten där det stått vatten i den i en gosig temperatur på lite över 20 grader eller i ett fritidshus där man sällan är och det står vatten i med ljummen temperatur i ledningarna.
Är nog inte så många som spolar igenom sina ledningar med riktigt varmt vatten i fritidshusen/sommarstugorna men inte hör man att det är något vanligt att folk får.
Man behöver nog vara i någon riskgrupp för att det ska bli riktigt farligt/otrevligt att få i sig eländet , men kanske är jobbigt även för en fullt frisk.
Men då kanske det är lugnt att bara köra VV på dagen, finns ju en del som bara kör på natten.
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Man gör det man tycker känns bäst.F Fideliox skrev:
Oftast dyrare kW på dagen om man har rörligt pris och har man den nya hög och låg taxan så vill man inte ha tokhög förbrukning enstaka timmar dagtid under oktober till sista mars.