Två st dubbeltrapp som ska tända två lampor. Har jag tänkt rätt?
Hej! Förstaårsmontör som elektriker här (Jobbar inte med yrket längre).
Jag ska göra en installation i köket där jag ska tända två lampor oberoende från två olika platser med dubbeltrappbrytare.
Haft lite svårt med att komma ihåg och hitta kopplingsschema som hör till detta.
Har bild på hur jag tänkt jag ska koppla samt hur allt är placerat i köket.
Ser det ut som att jag är på rätt på det?
Tack på förhand
Jag ska göra en installation i köket där jag ska tända två lampor oberoende från två olika platser med dubbeltrappbrytare.
Haft lite svårt med att komma ihåg och hitta kopplingsschema som hör till detta.
Har bild på hur jag tänkt jag ska koppla samt hur allt är placerat i köket.
Ser det ut som att jag är på rätt på det?
Tack på förhand
Åtta trådar i en 16-VPrör är för många, det måste upp till 20-rör.
Behöver du ha fas i bägge takdosorna?
Om inte, låt fasen gå till första strömbrytaren och tändtrådarna från andra strömbrytaren, på så sätt blir det bara sju trådar mellan takdosorna.
Men sju trådar i 16-slang är tajt.
Annars är det rätt tänkt/ritat.
Behöver du ha fas i bägge takdosorna?
Om inte, låt fasen gå till första strömbrytaren och tändtrådarna från andra strömbrytaren, på så sätt blir det bara sju trådar mellan takdosorna.
Men sju trådar i 16-slang är tajt.
Annars är det rätt tänkt/ritat.
Jag önskade att detta var en infälld installation men måste göra denna utvändig med kablar och kanaler. Du har inga tips ? xD Eller kanske hade man kunnat köra rör/slang i kanal? Vet ej vad som är mest prisvärt.Demmpa skrev:Åtta trådar i en 16-VPrör är för många, det måste upp till 20-rör.
Behöver du ha fas i bägge takdosorna?
Om inte, låt fasen gå till första strömbrytaren och tändtrådarna från andra strömbrytaren, på så sätt blir det bara sju trådar mellan takdosorna.
Men sju trådar i 16-slang är tajt.
Annars är det rätt tänkt/r
Tack!Demmpa skrev:Åtta trådar i en 16-VPrör är för många, det måste upp till 20-rör.
Behöver du ha fas i bägge takdosorna?
Om inte, låt fasen gå till första strömbrytaren och tändtrådarna från andra strömbrytaren, på så sätt blir det bara sju trådar mellan takdosorna.
Men sju trådar i 16-slang är tajt.
Annars är det rätt tänkt/ritat.
Välkommen till forumet!T Tobbehans skrev:
Detta problem löser du med dosdimmer eller dosrelä som du monterar i dosorna som matar lamporna. Då behöver du bara en ledare för styrningen samt en tändtråd ut till lampan. Installationen mellan dosorna och brytarna klaras då av med en vanlig 5G1,5.
Ett tips för framtiden är att lägga upp bilder istället för PDF-filer så man slipper ladda ner filer till sin dator.
Tack! Detta har jag faktiskt inte så mycket erfarenhet om så ska efterforska lite på det!tommib skrev:Välkommen till forumet!
Detta problem löser du med dosdimmer eller dosrelä som du monterar i dosorna som matar lamporna. Då behöver du bara en ledare för styrningen samt en tändtråd ut till lampan. Installationen mellan dosorna och brytarna klaras då av med en vanlig 5G1,5.
Ett tips för framtiden är att lägga upp bilder istället för PDF-filer så man slipper ladda ner filer till sin dator.
Inte så mycket att forska på... Det svåraste är att hitta kopplingsdosor som man kan få plats med ett dosrelä eller en dimmer i. Min favorit är U56 utan mittstolpe men det kanske inte är estetiskt godkänt i ett kök.
Du kan förstås göra två helt separata kretsar men då ska du inte koppla i dubbeltrapp utan då får du ha två helt separata trappbrytare i vardera änden. Man delar som sagt inte upp en grupp/krets i flera kablar eller rör i en sån här installation.
Här är ett exempel på (impuls)relä
https://www.elbutik.se/product.html/elektronisk-rela-es61-1-pol-vxl
Här är ett exempel på en smartpuck som kan konfigureras för att fungera som du vill (och dessutom en väldig massa annat). Den är dessutom pytteliten.
https://www.dustinhome.se/product/5011396374/plus-1-mini-g3
Du kan förstås göra två helt separata kretsar men då ska du inte koppla i dubbeltrapp utan då får du ha två helt separata trappbrytare i vardera änden. Man delar som sagt inte upp en grupp/krets i flera kablar eller rör i en sån här installation.
Här är ett exempel på (impuls)relä
https://www.elbutik.se/product.html/elektronisk-rela-es61-1-pol-vxl
Här är ett exempel på en smartpuck som kan konfigureras för att fungera som du vill (och dessutom en väldig massa annat). Den är dessutom pytteliten.
https://www.dustinhome.se/product/5011396374/plus-1-mini-g3
Man kan inte bara sätta en förhöjningsram och sätta dimmern direkt med en brytaren? Om jag förstår konceptet korrekt.tommib skrev:Inte så mycket att forska på... Det svåraste är att hitta kopplingsdosor som man kan få plats med ett dosrelä eller en dimmer i. Min favorit är U56 utan mittstolpe men det kanske inte är estetiskt godkänt i ett kök.
Du kan förstås göra två helt separata kretsar men då ska du inte koppla i dubbeltrapp utan då får du ha två helt separata trappbrytare i vardera änden. Man delar som sagt inte upp en grupp/krets i flera kablar eller rör i en sån här installation.
Här är ett exempel på (impuls)relä
[länk]
Här är ett exempel på en smartpuck som kan konfigureras för att fungera som du vill (och dessutom en väldig massa annat). Den är dessutom pytteliten.
[länk]
Jag gjorde en liten snabb skiss, kommer inte koppla flera trådar i samma plint. Känner att min hjärna håller på att friteras xD Hade denna kopplingen funkat? Känns som att brytarna inte kommer funka på detta sättet.tommib skrev:
Tack på förhand
Nja, det funkar om båda lamporna får sin matning från samma dosa. Som du ritade från början så behöver det sitta separata puckar till varje lampmatning för att få ihop det med ledare. När jag skrev pucken så menade jag för den enskilda matningen.
Du ska dra fram skyddsjord till lamporna, oavsett om de behöver det eller inte.