Hej!
Har bott i vårat nybyggda hus i 7 månader och har tidigare bara använt vattenslang med en Gardena-pistol från utkastet och då har det låtit lite ibland, men inte frekvent.
Var och köpte en högtryckstvätt i måndags och vid användning av den låter det hemskt.
Rörläggaren säger att han inte kan göra något åt detta, vilket jag tycker låter befängt, så skall det väl ändå inte låta?
 
Alltså vad är det för högtryckstvätt du har!? Lamporna i taket blinkar ju i takt dessutom!
 
  • Gilla
MultiMan och 1 till
  • Laddar…
NICHOLAS J NICHOLAS J skrev:
Alltså vad är det för högtryckstvätt du har!? Lamporna i taket blinkar ju i takt dessutom!
Det är en Husqvarna PW360.
Ja det stämmer bra det med, får spänningsfall när den körs, men även ibland när den inte körs.
Elektriker var här i fredags och mätte och skulle ringa elleverantören på tisdag..
 
S skooogis skrev:
Det är en Husqvarna PW360.
Ja det stämmer bra det med, får spänningsfall när den körs, men även ibland när den inte körs.
Elektriker var här i fredags och mätte och skulle ringa elleverantören på tisdag..
Jag tror du har för litet flöde på vattnet, eller fel på tvätten.

Testa att kolla igenom alla plastkopplingar mellan utkastare och tvätt, plocka bort dem med autostopp och korta ner slangen till några meter. Blir det bättre då är det flödesproblem, annars gissar jag på tvätten.
 
NICHOLAS J NICHOLAS J skrev:
Jag tror du har för litet flöde på vattnet, eller fel på tvätten.

Testa att kolla igenom alla plastkopplingar mellan utkastare och tvätt, plocka bort dem med autostopp och korta ner slangen till några meter. Blir det bättre då är det flödesproblem, annars gissar jag på tvätten.
Det är alltså när jag släpper handtaget på högtrycken som detta ljud kommer, så tror inte jag har för litet flöde?
Trycket på hydroforen är uppskruvat till 5 bar.
Rören till utkastet går direkt från hydropress och alltså inte genom något filter.

Och att det är något med tvätten känns inte rimligt, då jag hörde liknande ljud fast mycket lägre när jag använde gardena-pistol.

Rörläggaren sa; När du släpper handtaget på högtrycken så blir det ett direkt-stopp vilket skapar ett tryck bakåt.

Testade med 1 m slang nu precis och det låter likadant.

Eventuellt testar jag att koppla in hos grannen och ser om det smäller/låter lika där också.
 
Redigerat:
S skooogis skrev:
Det är alltså när jag släpper handtaget på högtrycken som detta ljud kommer, så tror inte jag har för litet flöde?
Trycket på hydroforen är uppskruvat till 5 bar.
Rören till utkastet går direkt från hydropress och alltså inte genom något filter.

Och att det är något med tvätten känns inte rimligt, då jag hörde liknande ljud fast mycket lägre när jag använde gardena-pistol.

Rörläggaren sa; När du släpper handtaget på högtrycken så blir det ett direkt-stopp vilket skapar ett tryck bakåt.

Testade med 1 m slang nu precis och det låter likadant.

Eventuellt testar jag att koppla in hos grannen och ser om det smäller/låter lika där också.
Ok! Varför har du 5bar? Normalt ligger det på 2-3bar i kommunernas nät i markplan. Testa sänka det och se vad som händer.

Hur ser din hydroforanläggning ut? Tänker är den kan vara "stum" i bläran (om du har en) vid 5 bar.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
A
NICHOLAS J NICHOLAS J skrev:
Ok! Varför har du 5bar? Normalt ligger det på 2-3bar i kommunernas nät i markplan. Testa sänka det och se vad som händer.

Hur ser din hydroforanläggning ut? Tänker är den kan vara "stum" i bläran (om du har en) vid 5 bar.
6 bar har kommunerna som std
 
  • Gilla
MultiMan
  • Laddar…
MultiMan
electroluxaren skrev:
6 bar har kommunerna som std
Ja, jag tänkte väl det. Jag bor 2 km från närmaste pumpstation, ändå har jag över 7 bar, mitt ute på ödebygden vid åkrar. Vid vattenläckor har det varit nere på 2-3 bar, men då forsar det ju ut någon annanstans i byn.
 
  • Gilla
Anonymiserad 137805
  • Laddar…
electroluxaren skrev:
6 bar har kommunerna som std
Var har du fått det ifrån?

Jag jobbar med fastighetsteknik i Skåne och stöter ofta på tryckstegringsanläggningar i fastigheter för att hålla uppe vattentrycket från 2-3bar i kommunernas nät till 5-6bar som krävs i lite högre hus. Har själv ca. 2bar hemma, det är på landet i Skåne.
 
Rickard.
Det låter som ett skåneproblem då, 2bar är problematiskt lågt så fort man närmar sig ett högre hus eller bara ett hus på en liten kulle men det är i och för sig lite brist på sånna i Skåne ;)

Vi har ungefär i snitt 4-6bar här i det kommunala.

Till TS så kanske du kan prova en sån backventil som man sätter efter utkastaren när du kör högtryckstvätten så tryckstöten aldrig tar sig tillbaka till utkastaren :thinking:
 
Redigerat:
A
NICHOLAS J NICHOLAS J skrev:
Var har du fått det ifrån?

Jag jobbar med fastighetsteknik i Skåne och stöter ofta på tryckstegringsanläggningar i fastigheter för att hålla uppe vattentrycket från 2-3bar i kommunernas nät till 5-6bar som krävs i lite högre hus. Har själv ca. 2bar hemma, det är på landet i Skåne.
för att det var ett problem som noga undersöktes när kylskåpen med kolsyrat vatten kom. stor kartläggning över hela Sverige. tryckreducering eftermonterades.
Normalt tryck i en hydrofor (eget vatten) är 2-4bar.
Jag har 5bar i mitt system.
 