Radiatorvattnet går åt fel hål, varför
HejB BSOD skrev:
Kör nu bara med cirkulationspump och elpatron. Alltså är pannan och laddomat ej inkopplade.
Kruxet är cirkulationen som går åt ett håll bara.
C
Det ska komma varmt vatten ifrån pannan in i toppen på acktanken.E Erstavik skrev:
Det ska också tas ut varmt vatten ifrån övre delen/toppen av acken till radiatorerna.
Detta tillopp/utlopp kan (men behöver inte) vara samma anslutning på acken. Om det är samma anslutning så är det viktigt att ingen av pumparna är dominerande.
Hejuseless skrev:
Just nu är det bara cirkulationspumpen och ack tanken inkopplade. Har gjort så för att hitta felet. Ritningen stämmer. Vad är det för frågor du vill ha svar på?
Mvh
claes
Just nu är det som bilden visar. Har alltså medvetet kopplat bort panna och laddomat för att det ska bli enkelt att hitta felet och få igång cirkulationenL lat skrev:
Ber om ursäkt för att jag är lite rörig. Sitter och jobbar samtidigt. Bifogar två ritningar som visar systemet när det funkar och när det inte funkar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Din skiss säger att utgående vatten är som det ska, men hur är det med tilloppet från kaminen, går även det till botten på tanken. Är liksom lite fel tänk men fungerar faktiskt, bara att det tar lång tid att få en bra temp ut från tanken, då det blir en turbulens i tanken och värmen kyls av. Normalt laddas en tank på topp. Nu ska jag inte framföra något om det.E Erstavik skrev: