En till dimensionering av markkabel...
Jag har fått ett rätt bra erbjudande på batterier (och nätutjäning) och Ellevio har tjatat på mig att dra om min huvudkabel.
Jag har idag luftkabel men Ellevio har dragit markkabel till tomtgräns, i närheten av garaget.
Jag har inte plats för batterierna i huset dit luftkabeln går, så tänkte att jag kan slå två flugor i en smäll och flytta huvudcentral och mätare till garaget.
Total kabellängd mellan garage och befintlig huvudcentral är ca. 45 m.
Jag får det till att jag behöver 5x16mm2 för 25A när jag försöker räkna, men blir lite tveksam på spänningsfallet... Räknat på koppar då.
Jag har idag luftkabel men Ellevio har dragit markkabel till tomtgräns, i närheten av garaget.
Jag har inte plats för batterierna i huset dit luftkabeln går, så tänkte att jag kan slå två flugor i en smäll och flytta huvudcentral och mätare till garaget.
Total kabellängd mellan garage och befintlig huvudcentral är ca. 45 m.
Jag får det till att jag behöver 5x16mm2 för 25A när jag försöker räkna, men blir lite tveksam på spänningsfallet... Räknat på koppar då.
50mm2 aluminium är en klar aspirantanders07 skrev:Jag har fått ett rätt bra erbjudande på batterier (och nätutjäning) och Ellevio har tjatat på mig att dra om min huvudkabel.
Jag har idag luftkabel men Ellevio har dragit markkabel till tomtgräns, i närheten av garaget.
Jag har inte plats för batterierna i huset dit luftkabeln går, så tänkte att jag kan slå två flugor i en smäll och flytta huvudcentral och mätare till garaget.
Total kabellängd mellan garage och befintlig huvudcentral är ca. 45 m.
Jag får det till att jag behöver 5x16mm2 för 25A när jag försöker räkna, men blir lite tveksam på spänningsfallet... Räknat på koppar då.
För belastningsförmågan mot skyddets märkström 25A behövs en kabel som klarar minst 25A utan andra faktorer vid användning av dvärgbrytare eller 28A om det är smältsäkring.
Lägsta kortslutningsström där kabelns ände ansluts behöver kontrolleras och jämföras mot den ström skyddet behöver för upp till 5s funktionstid om det är en huvudledning som det ser ut att vara.
Spänningsfall (om man har 5% som tak) klarar du tom med en 6mm2 och 25A belastningsström. Fast högre area är ju alltid bättre för ekonomisk drift (lägre förlusteffekter)
Lägsta kortslutningsström där kabelns ände ansluts behöver kontrolleras och jämföras mot den ström skyddet behöver för upp till 5s funktionstid om det är en huvudledning som det ser ut att vara.
Spänningsfall (om man har 5% som tak) klarar du tom med en 6mm2 och 25A belastningsström. Fast högre area är ju alltid bättre för ekonomisk drift (lägre förlusteffekter)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
16 mm² koppar låter väl tilltaget för 25 A och 45 meter.
Tumregelmässigt räcker 10 mm² för 25 A.
Med balanserad trefas blir spänningsfallet under 1% för 10 mm², det dubbla vid ren enfaslast (25 A).
(25*45*0.0183/10)/230*100 = 0.8 %
Tumregelmässigt räcker 10 mm² för 25 A.
Med balanserad trefas blir spänningsfallet under 1% för 10 mm², det dubbla vid ren enfaslast (25 A).
(25*45*0.0183/10)/230*100 = 0.8 %
Tack, jag måste ha gjort någon vurpa på vägen till spänningsfallet. 🤔Bo.Siltberg skrev:
Fick det högre och tyckte inte att 10mm2 skulle räcka.
Liknande trådar
-
Dimensionering av anslutningskabel till hushållsapparat
El -
Minsta dimensionering takbjälkar till "cykelskjul"
Byggmaterial & Byggteknik -
Markkabel till en friggebod
El -
Dimensionering av markkabel
El -
Konstruktion-/dimensioneringsfråga: Dimensionera fyrkantsrör (stål) till trappa
Byggmaterial & Byggteknik