1 023 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Bergvärme - inställning runt sommaren
Sida 1 av 2
Har en fin IVT Greenline som värmer huset större delen om året. Men när sommaren kommer blir det problem med fukten i källaren när balansen på sytemet blir fel. Gött med iskalla element uppe, men nere är det inte så bra. Hur brukar ni göra med er bergvärmepump kring varmare perioder för att undvika den där råheten i källaren?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Vi hade en Greenline innan och gör precis som @jonaserik beskriver ovan.
Kan kopiera beskrivningen om jag hittar den och intresse finns.
Kan kopiera beskrivningen om jag hittar den och intresse finns.
Om man har en öppen trappa kan man även prova att ändra luftflödet i huset genom att sätta in ett par rejäla utsugsfläktar nere i källaren som på sommaren suger ner den varma luften från entrévåningen ner till källaren och även värmer en del där.
Och hur ska du få runt luften i alla rum i källaren, bir många fläktar och ventiler.J Josth skrev:
Det är bättre att ställa in en lägsta framledningstemperarur. Skruvar man på kurvan blir det inte så bra efter sommaren. Sen behöver man slå av den automatiska växlingen till sommardrift också.J jonaserik skrev:
Kanske det om det går, men det vet kanske du om det går, jag vet det inte, annars ställa om kurnvan 2 gånger om året är inget besväruseless skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Vår pump hade avstängd sommardrift och man justerade kurvan samt påverkan av innegivaren.
Det fick man roa sig med två gånger om året.
Det fick man roa sig med två gånger om året.
Jag har bergvärme men löste problemet med ftx-ventilation. Med nya täta fönster och utan gamla oljepannan var självdraget ändå obefintligt. Som bonus kopplade jag på frikyla på ventilationen från bergvärmehålet. Visst, inte ac, men jäkligt trevligt ändå under sommaren och med nära noll driftskostnad.
Jag gör ingenting med VP, den slutar ju producera värme av sig själv - fortsätter att cirkulera vatten i systemet och det gör att vattnet i systemet värms på övervåningen och värmer golven i källaren, utan tillförd värme från VP.
Nu har vi fjv, men jag har ställt in reglercentralen till att stänga av cirkulationspumpen när det är tillräckligt varmt inne, har innegivare som är placerad i källaren (har termostater på alla radiatorer, systemet väl injusterat med radiatorernas förinställning) å det brukar vara från typ maj till september.
Har även installerat FTX som täcker hela huset, det gör att källaren inte blir kall och fuktig på sommaren.
Har även installerat FTX som täcker hela huset, det gör att källaren inte blir kall och fuktig på sommaren.