Är i stugan å upptäckte att några element droppar och är kalla på halva delen, men har luftat dem å ingen luft pyser ut. Kollade därefter trycket i systemet å tycker detta ser lågt ut, bör väl vara mellan 0.5 å 1 bar vad jag förstått det som men detta ser ut å vara lägre.

Kan detta låga tryck vara orsaken till kalla och droppande element?
 
  • Tryckmätare på värmeanläggning visar lågt tryck, under 0.5 bar, mot en suddig bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
P PetrusW skrev:
Är i stugan å upptäckte att några element droppar och är kalla på halva delen, men har luftat dem å ingen luft pyser ut. Kollade därefter trycket i systemet å tycker detta ser lågt ut, bör väl vara mellan 0.5 å 1 bar vad jag förstått det som men detta ser ut å vara lägre.

Kan detta låga tryck vara orsaken till kalla och droppande element?
fyll upp till 1.0 och sedan lufta elementen
 
  • Gilla
Lex T
  • Laddar…
Ja, du har typ inget tryck I systemet just nu.
"Rätt" tryck beror på höjden mellan manometern och översta punkten i systemet.
Höjden i meter multiplicerat med 0,1 plus 0,3. Det är formeln för "rätt" tryck.
Så på enplansbostad räcker 0,5 bar.
Tvåvåningshus ca 0,7 bar.
 
  • Gilla
Lex T och 2 till
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Ja, du har typ inget tryck I systemet just nu.
"Rätt" tryck beror på höjden mellan manometern och översta punkten i systemet.
Höjden i meter multiplicerat med 0,1 plus 0,3. Det är formeln för "rätt" tryck.
Så på enplansbostad räcker 0,5 bar.
Tvåvåningshus ca 0,7 bar.
Jag höjde til 0,5 å lufta därefter elementen. Nu är det inga ljummna element längre. Tack!
 