Är i stugan å upptäckte att några element droppar och är kalla på halva delen, men har luftat dem å ingen luft pyser ut. Kollade därefter trycket i systemet å tycker detta ser lågt ut, bör väl vara mellan 0.5 å 1 bar vad jag förstått det som men detta ser ut å vara lägre.
Kan detta låga tryck vara orsaken till kalla och droppande element?
Kan detta låga tryck vara orsaken till kalla och droppande element?
fyll upp till 1.0 och sedan lufta elementenP PetrusW skrev:Är i stugan å upptäckte att några element droppar och är kalla på halva delen, men har luftat dem å ingen luft pyser ut. Kollade därefter trycket i systemet å tycker detta ser lågt ut, bör väl vara mellan 0.5 å 1 bar vad jag förstått det som men detta ser ut å vara lägre.
Kan detta låga tryck vara orsaken till kalla och droppande element?
Ja, du har typ inget tryck I systemet just nu.
"Rätt" tryck beror på höjden mellan manometern och översta punkten i systemet.
Höjden i meter multiplicerat med 0,1 plus 0,3. Det är formeln för "rätt" tryck.
Så på enplansbostad räcker 0,5 bar.
Tvåvåningshus ca 0,7 bar.
"Rätt" tryck beror på höjden mellan manometern och översta punkten i systemet.
Höjden i meter multiplicerat med 0,1 plus 0,3. Det är formeln för "rätt" tryck.
Så på enplansbostad räcker 0,5 bar.
Tvåvåningshus ca 0,7 bar.
Jag höjde til 0,5 å lufta därefter elementen. Nu är det inga ljummna element längre. Tack!Demmpa skrev:
Liknande trådar
-
Tryck i vattenburen värme
Fjärrvärme & Gas -
Hur hitta rätt reservdel till Nilfisk 130.2 högtryckstvätt.
Trädgårdsmaskiner -
Måla tryckimpregnerat altangolv - golvet är grått och fult
Altan & Uteplats -
Konstant övertryck i golvvärmeslingan - vattenburen
Värme allmänt -
Noll tryck i vattenburen golvvärme.
Värme allmänt