Tomture61
Söker råd om min avluftskanal som är kopplad till en IVT 490 (FLVP) med ca 2 kw återvinning .
Vad jag ser / läser är att de som bytt till en mycket kraftigare FLVP med mycket låg temp på avluften kan få problem med
kondensutfällning på PE 30 isolerstrumpan .
Avser att i framtiden byta till en kraftigare FLVP , typ Nibe S735 .

Söker råd om hur man kan avhjälpa detta . Har själv en 160 mm kanal med PE 30 men den är inbyggd i golv och tak på vissa ställen .
På vissa ställen ligger röret / isoleringen tajt mot trä . Där kanalen går i golv / tak finns isolering runt kanal / PE 30 .

Har ni ngr goda råd , är det tex möjligt att komplettera isoleringen med 50 mm glasull på utsidan av PE 30 ?
 
Tomture61
J Josth skrev:
Nej det går inte att komplettera med bara glasull. Det måste i så fall vara lufttät kondensisolering t.ex.: [länk]
En industribyggnad jag besökt / jobbat i hade i taket enorma friskluftsrör .
På vintern fick de problem med kondensutfällning från rören , detta i de normalvarma avdelningarna .
Vissa delar av ventilationsanläggningen var isolerad med en silvrig isolering (kondensskydd)
Rören som från början ej var isolerade kompletterades men stenullsmatta .
Det knepiga var att det ej kondensskyddades med plast eller dylikt 🤔
 