Hej! Vilken kabel gör vad? Ska installera en dimmer som kräver en "ground"
 
  • Hand håller en öppen ljusströmbrytare med synliga kablar och anslutningar i en vägg, frågar om jordning för dimmerinstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En hand håller en elektrisk väggströmbrytare med synliga kablar i en delvis öppen vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen eldosa med blå och brun kabel samt oskyddad jordtråd framför eluttag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Följande är en arbetshypotes:
Svarta trådar är troligen inkommande och vidarematning av fas.
Brun och vit är troligen var sin tändtråd.

Mäta är att veta.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Ground stämmer kanske inte. Lägg upp bild på dimmerns baksida.
 
K Kane skrev:
Ground stämmer kanske inte. Lägg upp bild på dimmerns baksida.
 
  • Skärmbild som visar en Zigbee-switchdimmer, kopplingsschema och installationsinstruktioner.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Nolla/neutralledare har du i dosan, men någon skyddsjord har du troligen inte, högt troligt är vägguttagen mm ojordade i rummet å då får du inte dra in någon jord i rummet om inte alla uttag mm jordas.
 
Som @Demmpa säger
Svart= Fas
Blå = nolla
Dessa går ner till ett ojordat uttag vid golvet
Brun och Vit är tändtråd troligen till var sin del av ett kronuttag i taket. Dåtidens dimmer, man hade 2 svaga glödlampor för mysbelysning och 3 lampor på 60W för handarbeten.😉🤔
 
Om jag ser att uttagen är jordade, kan jag jorda lamputtaget då också?
 
oddbot oddbot skrev:
Om jag ser att uttagen är jordade, kan jag jorda lamputtaget då också?
Mycket möjligt.
Om den där svarta och blå ledaren går ner till ett uttag där det finns jord, så borde den jorden kuna kopplas vidare vidare jorden. Även dimmern ser ju ut att behöva jord, enligt bilden du lade in. Det är väl rätt ovanlig. Men ja det är inte dumt att jorda även lamputtaget, om resten av uttagen i rummet är jordade.

Det ser förresten ut som att din nuvarande lampknapp kan styra två lamputtag var för sig. Medan dimmern bara har en utgång. Vill du fortsättningsvis kunna styra lamporna var för sig så bör du sätta en krondimmer (med två utgångar). Alternativt behålla två knappar och koppla den ena till en dosdimmer, om du bara vill kunna dimma den ena, men behålla på/av på den andra
 
Det är någon smart grej, antar det är därför. Konstigt nog finns det bara ett lamputtaget i taket. Låt säga att där är jord i vägguttaget, hur går jag tillväga för att jorda lampknappen?
 
oddbot oddbot skrev:
Det är någon smart grej, antar det är därför. Konstigt nog finns det bara ett lamputtaget i taket. Låt säga att där är jord i vägguttaget, hur går jag tillväga för att jorda lampknappen?
Ok. Då kan det vara ett gammalt kronuttag där du har flera tändtrådar fram till samma lampa. Det var vanligt förr innan man började använda dimmer. Takkronor hade då flera glödlampor som tändes i grupper baserat på hur mycket ljus man ville ha

Angående jorden så kan jag först bara nämna den klassiska: Detta är ett jobb som kräver behörighet, så här bör du kontakta en elektriker (Gör sen vad du vill med informationen).
Men om du har jord i uttaget så finns där på baksidan förhoppningsvis också plint för att koppla vidare jord. (Annars får man skarva med en Wago eller liknande. Sen drar du i lämplig längd jordledare i samma rör som fas och nolla. Ev ansluta till dimmern om den kräver jord och sedan koppla vidare från dimmern till taklampan på samma sätt och följer då i samma rör som tändtråden. Förmodligen behöver du då också byta uttaget vid taklampan till ett som stödjer jordanslutning
 
Redigerat:
oddbot oddbot skrev:
Det är någon smart grej, antar det är därför. Konstigt nog finns det bara ett lamputtaget i taket. Låt säga att där är jord i vägguttaget, hur går jag tillväga för att jorda lampknappen?
Att den ska ha skyddsjord har ingenting med att det är en smart brytare, utan någon utländsk där de kör med plåtrör och plåtdosor.

Du lär inte ha jordade vägguttag i det aktuella rummet.
Finns ingen jordledning som går genom aktuella dosan.
Om det mot förmodan är jordat vägguttag så är det felaktigt utfört.


Att byta till jordade uttag samt dra i jordtråd är ett jobb för elektriker.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Kan man inte bara koppla in jorden till något jordat då? Går väl ingen ström därigenom?
 
oddbot oddbot skrev:
Kan man inte bara koppla in jorden till något jordat då? Går väl ingen ström därigenom?
NEJ!
Antingen ska alla uttag mm i ett rum vara ojordat eller jordat, aldrig blandat.

Skyddsjorden ska ovillkorligen gå i samma rör/kabel som fas(er) och nollan.
Man lånar aldrig jorden från någon annan grupp.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
oddbot oddbot skrev:
Kan man inte bara koppla in jorden till något jordat då? Går väl ingen ström därigenom?
När den behövs, för att rädda liv så kan det gå åtskilliga 100 A i skyddsjorden, visserligen inte så länge. Men har du en dålig anslutning, så kommer strömmen inte upp till så höga värden, och därmed detekteras inte felet korrekt av din säkring som kanske bryter efter 10 sekunder istället för efter ett par tiondels sekund. Under de sekunderna är ex. höljet på din lampa som du håller i strömförande. Då vill man ha den där snabba brytningen.

Syftet med skyddsjord är att OM det blir fel på isolationen i en lampa/apparat, så att åtkomliga metalldelar blir strömförande, så skall strömmen ledas bort av skyddsjorden. Dels blir det då väldigt stor ström i jorden, så att säkringen som matar ström löser snabbt. Dels sänks spänningen på apparathöljet eftersom skyddsjorden leder bort strömmen. Så om du håller i apparaten blir det dels lägre spänning som driver ström genom dig, dels under väldigt kort tid.

Man har då också regler som ex. att jorden skall följa matningen hela vägen från centralen. Detta är för att det måste vara väldigt tydligt var en skyddsledare hör hemma. Om du ex. skulle jorda via ett element i rummet istället. Så 3 år seanre bygger någon om värmesystemet, byter ut en stump rör mot modernare PEX rör i plast, och plötsligt har du inte längre skyddsjord i ett rum två våningar upp. Man vill del kunna titta i alla dosor där en grupp matas igenom att skyddsjorden finns, dels inte hitta enstaka lösa jordledare som ingen vet vart de hör. Allt skall dras tillsammans.
 
  • Gilla
Demmpa
  • Laddar…
Vilka fina svar till en okunnig! Uppskattar ert tålamod! Verkar som att jag helt enkelt får köpa en annan dimmer. Eller?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.